> Объем здания для определения расхода на ПВ., Как правильно посчитать объем здания для ПВ.
AlexeyP
сообщение 3.12.2009, 16:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.11.2007
Пользователь №: 12662



Здраствуйте!

Зубры проектирования противопожарного и автоматического пожаротушения, помогите разобраться.

Есть административное здание со встроенной 2 ух этажной подземной автостоянкой.

- офисная часть (1-6 эт.) и автостоянка отделены между собой противопожарными перекрытиями 1 степени огнестойкости;

- в автостоянке и в офисной части предусматривается автоматическое пожаротушение.

Вопрос по автостоянке;

- для расчета расхода воды на противопожарный водопровод (ПК - кол-во струй) я дложен учитывать объем автостоянки учитывая 1 и 2 уровни автостоянки или только по наибольший площади одного из уровней.

Разъясниете пожалуста, как правильно определить объем здания для автостоянке.

Я правильно думаю, что строительный объем автостоянке надо брать по объему всех 2 ух подземных этажей автостоянке.

Разъясните пожалуста.

1) По СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация" "6.1.* Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальные расходы воды на пожаротушение следует определять в соответствии с табл. 1*, а для производственных и складских зданий - в соответствии с табл. 2. "
а так же;


"6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.

При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:

для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;

для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.

При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории".


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 23:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных