> Synco 232, нужны три последовательности
asm
сообщение 4.12.2009, 8:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Задали мне тут вопрос, а я ответить не смог.
Дело такое: есть Синка 232-я, есть клапан с гликолем, есть рециркуляционная заслонка, и есть частотник вентилятора.
Надо греть пока есть хоть какая-то для этого возможность.
Сначала клапан, потом рециркуляция, потом тормозится вентилятор.
Но у этой синки может быть только две греющих последовательности.
Но есть второй регулятор.
Единственное, что приходит на ум, это включить вентилятор на второй регулятор, и задать ему уставку на градус ниже чем первому регулятору.
Есть решения лучше?
В принципе, можно повесить вентилятор и рециркуляцию на один выход регулятора, но, неизвестно, можно ли обучить частотник правильно интерптетировать сигнал. Из-за заслонки он будет 2-10 вольт, а вентилятору надо, соответственно, тормозиться от 100% вниз...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных