> Echelon vs Loytec
Гость_mamohtei_*
сообщение 4.12.2009, 10:46
Сообщение #1





Guest Forum






В наличии:
1) диспетчерский пункт с PC+сетевая карта;
2) 40 зданий;
3) в каждом здании до 10 контроллеров, объединенных в сегмент FTT-10;
4) LAN сеть, объединяющая все здания и диспетчерский пункт.

Необходимо:
1) соединить сегменты по каналу IP-852 (по LAN);
2) обеспечить диспетчерскому пункту (PC + OPC-server + SCADA) возможность управления и контроля тех. процессами, управляемыми контроллерами сегментов FTT-10.

Решение по Echelon:
1.1) соединяем сегменты FTT-10 помощью i.Lon 600 в кол-ве 40 шт.
1.2) настраиваем IP-адреса маршрутизаторов + PC и с помощью LONWORKS/IP Configuration Server Utility (установленной на том же PC) создаем LonWorks/IP канал, в которой будут входить 40 маршрутизаторов и PC.
2.1) С помощью LonMaker добавляем все контроллеры, все маршрутизаторы в Lon сеть. При этом сетевым интерфейсом выступает сам PC.
2.2) Настраиваем OPC-сервер и SCADA. Получаем доступ к переменным всех контроллеров.

Решение по Loyec:
1.1) соединяем сегменты FTT-10 помощью L-IP Router в кол-ве 40 шт.
1.2) настраиваем IP-адреса наших маршрутизаторов + PC и с помощью Configuration Server (выделяем для этого один из L-IP) создаем LonWorks/IP канал, в которой будут входить 40 маршрутизаторов и PC.
2.1) С помощью LonMaker добавляем все контроллеры, все маршрутизаторы в Lon сеть. При этом сетевым интерфейсом выступает сам NIC852.
2.2) Настраиваем OPC-сервер и SCADA. Получаем доступ к переменным всех контроллеров.

При этом i.Lon 600 приблизительно на 100 евро дороже L-IP, но для Loytec необходим NIC852, который стоит ~500 евро.
Также в документации Loytec упоминается что, настройка LonWorks/IP канал можно осуществить и с помощью LONWORKS/IP Configuration Server Utility от Echelon.

Возникают следующие вопросы:
1) Можно ли не использовать сетевой интерфейс NIC852 в случаи с Loytec, а обойтись LONWORKS Interfaces Application (с помощью которой настраивается сетевой интерфейс в случаи с Echelon)? Если возникнет необходимость подключения нескольких PC к каналу LonWorks/IP, то на каждом должен быть NIC852. Учитыая, что при варианте с Echelon достаточно лишь наличие сетевой карты.
2) Как можно получить LONWORKS/IP Configuration Server Utility для организации канала LonWorks/IP по Loytec, если данная утилита идет только с i.lon и для свободного скачивания или для отдельной покупки недоступна?
3) Какой из представленных вариантов наиболее привлекательный? Может будут какие-нибудь другие предложения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных