> Подключение датчика с аналоговым выходным сигналом к двум контроллерам, в целях резервирования
Гость_Ender_*
сообщение 5.12.2009, 18:23
Сообщение #1





Guest Forum






Имеется датчик с выходным сигналом 4-20 mA (манометр Метран-150).
Необходимо подключить его к двум контроллерам (контролер - БАЗИС 21).

В настоящий момент, цепь выглядит следующим образом: блок питания - Метран150 - пассивный аналоговый вход первого контроллера - пассивный аналоговый вход второго контроллера - блок питания.

Вопрос: как подключить датчик к контроллеру, чтобы в случае выхода одного контроллера из строя, другой контроллер продолжал получать сигнал с датчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ender   Подключение датчика с аналоговым выходным сигналом к двум контроллерам   5.12.2009, 18:23
- - LordN   поставьте два датчика.   5.12.2009, 18:53
- - Ender   Не вариант. Метрановский датчик давления - дорогое...   5.12.2009, 19:40
- - LordN   тогда надо организовать либо повторитель сигнала д...   5.12.2009, 20:03
- - libra   Дай ладно: питание внешнее, датчик и входы двух ко...   5.12.2009, 22:09
- - Ender   LordN сигнал от датчика должен поступать на оба ко...   6.12.2009, 12:36
- - Hatoy   у контроллера нет входа 0-10В? если есть - ставите...   6.12.2009, 13:04
- - libra   По поводу использования стабилитрона -подбираете с...   6.12.2009, 19:00
- - Coldun   Посмотрите на вот это http://www.pribor-komplekt.r...   6.12.2009, 22:50
- - Ender   Решили делать на повторителе сигналов от Phoenix C...   9.12.2009, 21:54
|- - Михаил_PLC   Цитата(Ender @ 9.12.2009, 20:54) Решили д...   10.12.2009, 9:24
- - libra   Да необязательно -если модуль гальванически развяз...   10.12.2009, 23:15
- - Ender   ЦитатаCтабилитрон вам всё равно придётся ставить, ...   11.12.2009, 23:18
- - ASVAS   Для этого применяют раздвоители сигналов 4-20мА PS...   16.12.2009, 16:32
- - Boris Blade   Честно говоря фигня это , а не резервирование. как...   16.12.2009, 18:02
- - CHANt   Есть еще такие преобразователи-повторители на разл...   16.12.2009, 18:16
- - Ender   ЦитатаЧестно говоря фигня это , а не резервировани...   17.12.2009, 21:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных