> Погодозависимая компенсация, учет тепловой инерции ограждающих конструкций и прочие "навороты&
Alex_
сообщение 18.4.2006, 17:39
Сообщение #1


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Вскользь эта тема так или иначе поднималась на форуме в разных местах, но есть желание обсудить предметно. Проблема вот в чем: базовый способ погодозависимой компенсации предполагает измерение наружной Т воздуха, вычисление по заданным кривым соответствующей температуры теплоносителя и ее постоянный контроль, подачу, если необходимо, управляющего сигнала на исполнительный механизм. Все бы ничего, но при резких перепадах температур должная комфортность не обеспечивается по причине тепловой инерции строений. Конечно, в зависимости от "крутости" контроллера существуют различные способы коррекции. А, может есть уже "самообучающиеся" системы со сложными программами? Хотелось бы об этом поговорить.

P.S. Админ и Модераторы !!! Не удаляйте, пожалуйста, названия брэндов ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex_   Погодозависимая компенсация   18.4.2006, 17:39
- - Styx   Siemens Synco 700.Свободнопрограммируемый контролл...   19.4.2006, 8:56
- - LVV   А каким образом, возможно самообучение контроллера...   19.4.2006, 11:14
- - Притык   В инструкции написано - для включения программы ад...   24.4.2006, 14:22
- - AlexSch   ЦитатаSiemens Synco 700.Свободнопрограммируемый ко...   24.4.2006, 14:52
- - Styx   Простите,признаюсь,не силен...Объясните разницу (и...   24.4.2006, 15:16
- - AlexSch   ЦитатаПростите,признаюсь,не силен...Объясните разн...   24.4.2006, 17:00
- - Styx   Спасибо. Заблуждение от этого "настроить...   25.4.2006, 7:46
- - tiptop   Цитата(Alex_ @ Apr 18 2006, 18:39 )Все бы нич...   26.4.2006, 17:29
- - asl   У Vitotronic'ов Viessmann'а уличная темпер...   4.5.2006, 14:38
- - tiptop   Цитата(asl @ May 4 2006, 15:38 )У Vitotronic...   4.5.2006, 17:19
- - TurboGetz   а сигнетикс ни кто ни разу не пробывал использоват...   5.5.2006, 12:39
- - LVV   У меня мысль, сделать систему регулирования в зави...   5.5.2006, 12:50
- - TurboGetz   Цитата(LVV @ May 5 2006, 13:50 )У меня мысль,...   5.5.2006, 12:57
- - LVV   Цитата(TurboGetz @ May 5 2006, 13:57 )Цитата(...   5.5.2006, 13:10
- - tiptop   Цитата(LVV @ May 5 2006, 13:50 )температура о...   5.5.2006, 18:57
- - kf-КСГ   Цитата(tiptop @ May 5 2006, 19:57 )...Можно у...   6.5.2006, 4:37
- - LVV   При определенной наружной температуре в соответств...   6.5.2006, 7:36
- - kf-КСГ   тема "увеличивать расход, чтобы прогреть неот...   6.5.2006, 8:42
- - LVV   Сейчас прийдет tiptop и обязательно ее раскроет   6.5.2006, 9:05
- - asl   Цитата(tiptop @ May 5 2006, 19:57 )... Можно ...   6.5.2006, 9:34
- - tiptop   Цитата(kf-КСГ @ May 6 2006, 05:37 )Цитат...   6.5.2006, 15:09
- - LVV   Цитата(tiptop @ May 6 2006, 16:09 )"на и...   23.6.2006, 6:00
- - Тимур ОВ   если говорить о самом простом способе регулировани...   23.6.2006, 8:53
- - tiptop   Цитата(Тимур ОВ @ Jun 23 2006, 09:53 )автомат...   23.6.2006, 20:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 15:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных