Гость_jekson_*
сообщение 6.12.2009, 23:15
Сообщение #1





Guest Forum






Люди добрые, помогите, кто чем может ...
Не совсем разбираюсь в автоматизации, вернее совсем не разбираюсь. Так что наберитесь терпения и сдержанности.
Задача:
Жилой дом с цокольным этажом. Почва - суглинок. Гидроизоляция подвела. В зависимости от атмосферных осадков в цокольном этаже появляется вода. Появляется медленно, но верно. Объемы не очень большие (все зависит от сезона и интенсивности осадков). Пол в цоколе железобетонный - фундаментная плита. Уровень воды, в зависимости от кривизны плиты, от 1 до 3 см. Т.е. с одного квадратного метра можно собрать от 10 до 30 литров воды.
Долго ломал голову как собирать такой объем воды с пола. Хоть пылесосом с функцией влажной уборки. Спец насосов подобрать не получилось - дренажные насосы заточены под приличную глубину, большой объем, большая производительность (а у меня вода поступает в час по чайной ложке). Тем более, что надо собирать воду в момент поступления и не дожидаться когда нальется необходимый для насоса уровень.
Пока подбирал насосы, наткнулся в интернете на ... аквариумные помпы ( biggrin.gif сам понимаю насколько это непривычно, даже дико, звучит - откачивать воду из цоколя аквариумной помпой). Например - http://vitawater.ru/shop/product_info.php?...roducts_id=2400.
Но, прикинув этот вариан, увидел только плюсы - малая производительность - от 200 до 600 л/час, минимальный уровень воды 3 см (можно поставить в небольшое углубление, размер помпы менее 4 х 7 см), низкое энергопотребление - 7 Вт, гарантируют что не загорится даже при "сухой" работе, может всасывать незначительно загрязненную воду, максимальный подъем воды - 0,7 м, цена."
Помпа будет собирать воду в емкость (в ведро, бак, ...), а из емкости будет откачивать нормальный насос - "малыш".
Подскажите как автоматизировать включение/выключение помпы и насоса? (при этом учесть максимальные и минимальные уровни воды как на полу, так и в емкости, т.е. появилась вода на полу - включилась помпа, наполнилась емкость - включился насос, ...).
Заранее спасибо.

P.S. Долго не ржите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- jekson   Помогите "ботанику в автоматизации".   6.12.2009, 23:15
- - asm   А что мешает сделать разуклонку и собирать воду в ...   6.12.2009, 23:31
- - Abysmo   Сделай уклон в подвале, когда будет сухо и дренажн...   6.12.2009, 23:50
- - Chabol   Смотрите готовые устройства типа "реле уровня...   7.12.2009, 0:48
- - daddym   Насосы типа аквариумных увы на практике достаточно...   7.12.2009, 3:21
- - jekson   Вы представляете какого размера нужен приямок? Всю...   7.12.2009, 16:50
|- - BUFF   Цитата(jekson @ 7.12.2009, 16:50) Вы пред...   8.12.2009, 15:16
|- - demm45   Цитата(jekson @ 7.12.2009, 20:50) Вы пред...   10.12.2009, 10:02
- - Vasiliy   Факт наличия воды скажет датчик протечки. Например...   7.12.2009, 17:02
|- - jekson   Цитата(Vasiliy @ 7.12.2009, 17:02) Факт н...   7.12.2009, 22:10
- - Abysmo   ЦитатаВы представляете какого размера нужен приямо...   7.12.2009, 17:10
- - limite   сделайте теплый пол и нормальную вентиляцию)))))))...   7.12.2009, 18:47
- - AND26   Если не приямок, то только собирать тряпками...   7.12.2009, 19:11
- - Boris Blade   как ботаник -ботанику: ямка с поплвковым насосом. ...   7.12.2009, 22:19
- - jekson   Пацаны, Вы тут чЁ курите? Не надо лечить меня на т...   8.12.2009, 0:46
- - Pzotov   ЦитатаУже жалею о подробном описании задачи. Ну ...   8.12.2009, 13:09
- - Fanat   А у Вас дренаж есть вокруг дома? Можно начать с эт...   8.12.2009, 14:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных