Гость_anelcov_*
сообщение 8.12.2009, 10:28
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте! Помогите разобраться!
У меня закрытая система теплоснабжения. Четыре здания запитаны от одного ЦТП (Система теплоснабжения представляет собой П-образную систему -в центре ЦТП и 2 плеча: 1плечо- 3 шт двухподъездных четырехэтажки; 2плечо -1одна четырехподъездная пятиэтажка. Длина трубопроводов от ЦТП практически одинаковая, т.к. в пятиэтажке четыре тепловых узла). Здания отапливались через пластинчатый теплообменник. В результате аварийной ситуации теплообменник вышел из строя, пришлось запитать сеть от магистральной сети. Давления теплосети на вводе в ЦТП Р1=3,8 и Р2=3,2. В результате располагаемый напор на вводе в здания стал составлять Р1=3,3 и Р2=3,2. Циркуляция в конечных стояках зданий остановилась. Температурный перепад составляет 15-20*С на тепловом узле.
Как возобновить циркуляцию не прибегая к дополнительной установки оборудования, т.к. теплообменник подлежит ремонту?
Возможно ли этот вопрос решить установкой шайб и если да, то на какой трубопровод их устанавливать и в зависимости от чего они там должны стоять (понятно что шайбировать придется каждый тепловой узел)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- anelcov   Отопление здания   8.12.2009, 10:28
- - HeatServ   Цитата(anelcov @ 8.12.2009, 10:28) Здравс...   8.12.2009, 10:56
- - anelcov   сетевой насос КМ 90/55а   8.12.2009, 11:15
- - anelcov   Неудачно попытался подкорректировать текст. У тепл...   9.12.2009, 8:04
- - Pavlik   ВАм нужно врезать насос для поднятия перепада давл...   9.12.2009, 10:31
- - HeatServ   Если есть возможность включения насосной группы ми...   9.12.2009, 10:46
- - anelcov   Насосную группу минуя теплообменник моно запустить...   9.12.2009, 17:27
|- - HeatServ   Цитата(anelcov @ 9.12.2009, 17:27) Шайбу,...   10.12.2009, 11:22
- - Pavlik   Цитата(anelcov @ 9.12.2009, 17:27) Т.е. с...   10.12.2009, 10:27
- - anelcov   Почему предположил шайбы установить на подаче в т...   10.12.2009, 16:19
|- - HeatServ   Цитата(anelcov @ 10.12.2009, 16:19) Почем...   10.12.2009, 20:45
- - Pavlik   у вас входит 3,8 выходит 3,2. располагаемый напор ...   10.12.2009, 16:48
- - HeatServ   По Вашей схеме набросал эскиз. По логике вещей (те...   10.12.2009, 22:46
- - anelcov   К сожелению теплообменник тип РС-05-31,5-2К, где: ...   11.12.2009, 9:02
|- - HeatServ   Цитата(anelcov @ 11.12.2009, 9:02) очень ...   11.12.2009, 9:48
- - KGP   Я бы в Вашем случае соединил выходные патрубки ТО ...   11.12.2009, 13:54
- - anelcov   До аварии, при температуре наружного воздуха (-27...   11.12.2009, 14:30
|- - HeatServ   Цитата(anelcov @ 11.12.2009, 14:30) До ав...   11.12.2009, 21:42
- - KGP   Я бы чс удовольствим, но не знаю как вставить. Раз...   11.12.2009, 14:52
- - anelcov   Вот схема   11.12.2009, 18:32
|- - KGP   Цитата(anelcov @ 11.12.2009, 19:32) Вот с...   14.12.2009, 9:11
- - anelcov   К сожелению потери во втором контуре были померяны...   12.12.2009, 21:57
|- - HeatServ   Цитата(anelcov @ 12.12.2009, 21:57) К сож...   12.12.2009, 22:11
- - anelcov   спасибо за помощь, буду пробовать   14.12.2009, 14:16
- - KGP   В дальнейшем для работы оченьудобен альбом схем от...   16.12.2009, 15:22
- - Fynjy   Интересно, чем все закончилось? anelcov, поделитес...   21.12.2009, 10:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных