den.mgn
сообщение 9.12.2009, 6:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Не интереса ради, а дела для,, обращаюсь к уважаемому сообществу с просьбой подсказать, на что можно заменить горелку на отработанном масле Energylogic 340 Н.
А теперь, если позволите, по порядку. Данная горелка установлена на котле Compact A100, который посредством данной горелки отапливает рем.зону, бытовку и пару офисных помещений. К системе отопления и самому котлу претензий нет, а вот надежность работу горелки оставляет желать лучшего. Сама горелка по конструкции проста, но, как оказалось, это залогом надежности не является. Основная проблема возникает при подготовке масла к сжиганию.
Обычно проблема работы горелки сводится к попаданию воды в форсунку и забитую фильтров, которые уже давно заменили камазовскими. Но в этот раз оказалось все на много хуже: сгорел масленый нагреватель стоимостью более 20 т.руб.
Из любопытства нагреватель разобрали. Там в корпусе радиатора помещался термостат и три тэна – керамические бульбуляторы (х.з. как зовут). Термостат отвечал за команду разрешающей горелки работать. Верхний тэн работал всегда и обеспечивал поддержание температуры масла, когда горелка ждёт команды на розжиг. Два нижних тэна включались при работе горелки и грели масло в проточном режиме. Основная проблема заключалось в том, что для заполнения нагревателя работает шестереночный насоса, а для этого нужно включать этот самый проточный режим и получается, что в это время все три тэна работают практически “на сухую”. Естественно два нижних тэна благополучно вышли из строя.
Была неудачная попытка заменить радиатор с тэнами на киловатный тэн от водогрейки, который бы включался от накладного термостата (типа таблетка). К сожалению, масло в корпусе нагревателя смешивается плохо и при попадании в форсунку порции холодного масла котел гаснет. Пришлось заказывать новый нагреватель. Систему отопления слили, а работающую там бригаду отправили в вынужденный отпуск (на улице -20).
Плюс (или минус) к тому же горелка одноступенчатая и работает в режиме прерывания, что тоже не гут. Газа, к сожалению, в ближайшее время не предвидится. Горелка была выбрана из соображения доступности топлива и возможности исключения человеческого фактора, т.к. работает круглосуточно. Исходя из выше сказанного, что можно сделать для стабильности работы горелки или на что её можно заменить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 15:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных