> Замечания Ростехнадзора к проекту ЦТП, Просьба помочь
Werwolf
сообщение 9.12.2009, 17:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.12.2009
Пользователь №: 42112



При согласовании проекта по электрооборудованию ЦТП в Ростехнадзоре по ЦФО у инспектора возникли некоторые вопросы к однолинейной схеме. Не мог бы кто-нибудь знающий постараться помочь и разъяснить ситуацию?

1. Предоставить обоснование принятого в проектном решении варианта эл. снабжения щитов ШУ1 и ШУ2

В прилагаемом файле выкладываю однолинейную схему, к которой предъявили претензии
Насколько я знаю существует два основных варианта подключения:
а) общая шина на каждый ввод на все шкафы управления, так делается в большинстве проектов
б) наш вариант. В каждом шкафу устанавливается своя шина. От первого ввода ВРУ питается шкаф управления насосами ШУ1, от второго – ШУ2. Далее с шин этих шкафов питаются остальные шкафы: ШУ3(шкаф управления пожарными насосами), ШУЭХ (шкаф технического учета), ШАВР

В ПУЭ не нашел таких пунктов, чтобы вариант «б» нельзя было применять. Как-то можно еще доказать обоснованность такой схемы, помимо фразы «это не запрещено»?

2. Выбор защиты

В местах, обозначенных 1* на однолинейной схеме, инспектор требует установить автоматы защиты. Однако во-первых длина защищаемой линии менее 6м, а во-вторых например в шкафу ШУ3 автоматы установлены к каждому насосу, смысл тогда ставить общий автомат на шкаф? И насчет длины защищаемой линии менее 6 м, есть ли такой пункт все же? Просто в ПУЭ не нашел, но при согласовании аналогичных проектов в Экспертизе и Надзоре на 4-ой парковой инспектора заставляли ставить защиту на линиях только более 6м.

3. Заземление ЦТП.

Вечный вопрос, рылся на форуме, нашел много подобных тем, но общего решения так и не увидел. У нас в проекте применяется система TN-C-S, на вводе выполняется уравнивание потенциалов, ГЗШ расположена в ВРУ, к ней присоединяются все проводники РЕ. Метал. конструкции, все трубопроводы, короба присоединяются к шине РЕ. В шкафах у нас свои шины РЕ, от них уже идет провод заземления к насосам. Так вот такая схема инспектора не устраивает, она требует металлическую полосу по контуру ЦТП. В принципе мы так раньше и делали, но при недавнем согласовании в надзоре на 4-ой парковой нам сказали, что полосу уже года два не делают, и заземление надо выполнять по вышеприведенной схеме.

4. Освещение.

В проекте не учтен пункт ПУЭ 6.1.27: Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.

У нас автоматы на рабочее и аварийно освещение питаются от шкафа АВР, т.е. от разных вводов. Разве в этом случае нельзя ставить автоматы в одном шкафу?

5. Селективность

Такого замечания не было, но давно хотел уточнить по этому вопросу. На схеме проблемное место обозначено 2*. В шкафу учета осуществляется технический учет электроэнергии насосов ХВС. Далее с шины ШУЭХ одним кабелем Гр1Х2 подключаются насосы ХВС напрямую от сети (аппараты управления установлены в шкафу ШУ), вторым кабелем подключается частотно-регулируемый привод, через который также могут работать насосы. Вопросы такие:
а) нужно ли брать сечением выше кабель от шины ШУЭХ до ШУ и до частотника, чем кабель от пускателя в ШУ до самого насоса?
б) тоже самое с автоматами. Должен ли быть выше по номиналу автомат на линии Гр1Х-SC, чем автомат на линии Гр1Х? И есть ли необходимость в установке доп. автомата на линии Гр1Х2, если линия менее 6м, ведь далее в ШУ стоит автомат GV3ME63.

6. Расчет сечения кабелей

Видел разные программы по подбору сечения, но мне важно знать принцип. Мы используем короба с перемычкой, в одной секции идут проводки к основным двигателям, во второй к резервным. По пункту ПУЭ 1.3.10 необходимо вводить понижающие коэффициенты для групп проводок, до 0,6 доходит. Вопросы:
а) физически с чем это связано?
б) минимальный коэффициент 0,6 для 10-12 проводок, а если более 12 проводок, все равно 0,6?
в) учитываются ли при этом нулевые и защитные провода?
г) кабели считаются по-максимуму на общее количество проводок? т.е. например от шкафов ШУ1,ШУ2 в коробе отходит более 12 проводок(на все насосы), а далее количество проводок снижается, кефы становятся другими, но по-моему это бред – снижать потом сечение кабеля для одного насоса.


Однолинейная схема: Прикрепленный файл  Однолинейная_схемаЦТП.pdf ( 3,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 213



Заранее спасибо всем, кто откликнется!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Werwolf   Замечания Ростехнадзора к проекту ЦТП   9.12.2009, 17:22
- - mic   согласен с инспектором. 1. авр не правильно подклю...   10.12.2009, 0:41
|- - Werwolf   1   10.12.2009, 9:44
|- - ArtNikaEnergetik   Цитата(mic @ 10.12.2009, 0:41) согласен с...   10.12.2009, 9:53
- - andrey357   Чегой-то непонятно: прокладка рабочего кабеля с ре...   10.12.2009, 8:54
- - mic   ArtNikaEnergetik. 1. по первому вопросу я четко от...   10.12.2009, 10:18
- - Werwolf   2mic 1. Обоснование нужно было предоставить для ...   10.12.2009, 10:28
- - mic   Werwolf. очень странно. я бы сделал так. поставил ...   10.12.2009, 10:41
- - ArtNikaEnergetik   2mic 1. Согласен с вами, только не понятно как в ...   10.12.2009, 10:57
- - mic   ArtNikaEnergetik. 1. им дали ту на учет, где напис...   10.12.2009, 11:33
- - andrey357   если пож насосы автомтаом переходят на резерв, то ...   10.12.2009, 11:34
- - alekcey   Werwolf уточните пожалуйста, а какие объекты снабж...   10.12.2009, 12:07
- - Werwolf   Цитата(alekcey @ 10.12.2009, 12:07) Werwo...   10.12.2009, 12:13
- - mic   я думаю пора закрывать тему. на все вопросы Werwol...   10.12.2009, 12:13
- - ArtNikaEnergetik   Я занимаюсь в основном ЦТП. Так вот, первая катего...   10.12.2009, 12:17
- - mic   уважаемый Werwolf. опять двадцать пять. ненадо пут...   10.12.2009, 12:33
- - Werwolf   А если все-таки закладывать короба, то что по вопр...   10.12.2009, 16:39
- - mic   б) для 1-4 таб. 1.3.4. и 1.3.5, для 5-6 - 0,68, 7-...   11.12.2009, 9:41
- - Werwolf   Цитата(mic @ 11.12.2009, 9:41) б) для 1-4...   16.12.2009, 10:43
- - mic   любые цепи управления. например, от пускателя до к...   16.12.2009, 20:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных