Denver
сообщение 11.12.2009, 7:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Всем доброго утра!
Помогите с вопросом:
1. Допускается ли использовать одну приточную систему на помещение мойки и админ. бытовые не категорийные помещения: гардеробные, помещения водителей и тд...

2. Тоже самое плюс еще гараж несколько помещений категории В3..


СНиП 41-01-2003

7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы:
а) жилые и административно-бытовые или общественные (с учетом требований соответствующих нормативных документов);
б) производственные категорий Г, Д и административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей);
в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или В3 и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей).
Группы помещений по а), б), в) допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения.
К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 200 м2.


согласно этого пункта - выходит что не допускается...
прав ли я?


придется городить кучу приточек, на копеешные площади бытовок..


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Denver   Допускается ли использовать одну приточную систему?   11.12.2009, 7:55
- - Igor Barishpolets   Прав СНиП!   11.12.2009, 9:48
- - ArFey   Цитата(Denver @ 11.12.2009, 6:55) 1. Допу...   11.12.2009, 10:30
- - Denver   СНиП прав в чем? возможно ли уточнение с Вашей сто...   11.12.2009, 11:26
|- - Vano   Цитата(Denver @ 11.12.2009, 11:26) Помоги...   11.12.2009, 11:40
- - Denver   Vano Спасибо за ответ. Пристройка- я громко сказа...   11.12.2009, 12:21
|- - Vano   Цитата(Denver @ 11.12.2009, 12:21) . И о...   11.12.2009, 12:38
- - Denver   У меня нормы по кратности для данных объектов, в т...   11.12.2009, 13:07
|- - Vano   Цитата(Denver @ 11.12.2009, 13:07) Темпер...   11.12.2009, 13:21
- - avelleft   Допускается объединять. Пункт в) допускает объедин...   11.12.2009, 13:07
- - Denver   Про кладовые Ваша правда- глянул в пособие к СНиП....   11.12.2009, 13:35
|- - Vano   Цитата(Denver @ 11.12.2009, 13:35) Смотря...   11.12.2009, 13:38
- - Denver   Я Вас уважаю Vano. Но такой ответ мне в данном сл...   11.12.2009, 13:56
- - avelleft   Объединять можно. Мы об этом. А вот нужно ли - реш...   11.12.2009, 14:06
- - Denver   Согласен... но пример- крайний... я бы даже в снип...   11.12.2009, 14:18
- - Vano   В любом случае, Вы можете получить замечание от эк...   11.12.2009, 14:24
- - ArFey   Цитата(Denver @ 11.12.2009, 10:26) ArFey ...   14.12.2009, 10:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 18:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных