> Дельный совет по теплоснабжению приточек
Павленко Антон
сообщение 11.12.2009, 16:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 2.4.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6909



Уважаемые,коллеги!!!Имею проблему-смонтировал две приточки с проектными значениями
П1 L=20935 м3/час, стоят два калорифера КСк 4-10 последовательно по воде и паралельно по воздуху.Расход тепла на стстему 342,7 кВт.
П2 L=4995 м3/час, один калорифер КСк 3-8 .Расход тепла 81,8кВт.
Воздух предполагалось нагревать от -30 до +18 водой с параметрами 130-70.
А вот теперь самое важное!!!-В действительности имею теплоноситель-воду с максимальной температурой 95 градусов на подаче(замеры февраля прошлого года,когда были жуткие морозы).Обратка где то 60-65С.Т.е. дельта 30-35С.Естественно автоматика у меня срабатывает по обратке не пройдя и 5 минут.Что делать не знаю newconfus.gif .Воздух задавить нельзя, а воду в 130С взять просто нереально.Думаю менять смесительные узлы и увеличивать расход теплоносителя.Возникает вопрос как поведут себя калориферы,ведь скорость воды тоже вырастет и площадь поверхности теплосъема остается та же.Поставщики уверяют что все будет тип-топ-меняй узлы.А по моим расчетом-шляпа.
Кто имеет опыт в подобных делах или же знает точно как считать отзовитесь.Заранее примного благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Павленко Антон   Дельный совет по теплоснабжению приточек   11.12.2009, 16:14
- - Boris Blade   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;hl...   11.12.2009, 23:55
- - Aal   Не очень понятна сущность проблемы, если есть дост...   12.12.2009, 0:06
- - jota   Там где два последовательно, можно переключиться н...   12.12.2009, 2:14
- - Wiz   ЦитатаВозникает вопрос как поведут себя калориферы...   12.12.2009, 14:37
- - Kult_Ra   Да. С этого и начинается всё. Вначале просчитать...   12.12.2009, 15:21
- - Kult_Ra   Для 95-60 расчёт действительно показывает два...   12.12.2009, 17:11
|- - Павленко Антон   Да,Похоже придется все таки вырезать все оборудов...   14.12.2009, 7:29
- - Kult_Ra   Да нет же вроде. Попытку реально сделать - Уточни...   14.12.2009, 9:15
|- - Павленко Антон   Цитата(Kult_Ra @ 14.12.2009, 10:15) Да не...   14.12.2009, 9:21
- - инж323   Автор.Полагаю, что вы монтажник. Вы знаете ведь, ч...   14.12.2009, 9:30
|- - Павленко Антон   Цитата(инж323 @ 14.12.2009, 10:30) Автор....   14.12.2009, 10:00
|- - antonts   Цитата(Павленко Антон @ 14.12.2009, 10:00...   14.12.2009, 10:11
|- - инж323   Цитата(Павленко Антон @ 14.12.2009, 10:00...   14.12.2009, 10:24
|- - zeman   Цитата(инж323 @ 14.12.2009, 10:24) Грех т...   14.12.2009, 12:42
- - Kult_Ra   Увы, ДА! Все написанное в ключе "Вы бойте...   14.12.2009, 11:44
- - инж323   Резонно. Все одно получается- внимательно смотреть...   14.12.2009, 12:51
- - Павленко Антон   Всё конечно здорово,заказчик,проектировщик,монтажн...   14.12.2009, 13:10
- - Kult_Ra   Тогда ещё раз уточнить расчет. К примеру оставить ...   14.12.2009, 19:05
- - Boris Blade   Можно частотники загнать в режим регулирования Т п...   14.12.2009, 20:28
- - vovan08   если есть возможность купить калориферы, поставьте...   15.12.2009, 9:15
- - Kult_Ra   Цитата(vovan08)трудно будет наладить. если нет воз...   15.12.2009, 10:23
|- - vovan08   Цитата(Kult_Ra @ 15.12.2009, 12:23) Колич...   15.12.2009, 12:20
- - Boris Blade   А зачем считать на самую низкую температуру наружн...   15.12.2009, 12:25
|- - Павленко Антон   Цитата(Boris Blade @ 15.12.2009, 13:25) А...   15.12.2009, 13:29
|- - antonts   Цитата(Павленко Антон @ 15.12.2009, 13:29...   16.12.2009, 20:56
|- - Павленко Антон   Цитата(antonts @ 16.12.2009, 21:56) а у н...   17.12.2009, 8:06
- - Kult_Ra   ЦитатаА зачем считать на самую низкую температуру ...   15.12.2009, 13:21
- - Boris Blade   А зимой и холоднее может быть, что делать в этом с...   15.12.2009, 13:29
|- - Павленко Антон   Цитата(Boris Blade @ 15.12.2009, 14:29) А...   15.12.2009, 13:31
- - Boris Blade   С запасом обратка низкая в в переходной период год...   15.12.2009, 13:54
|- - Павленко Антон   Цитата(Boris Blade @ 15.12.2009, 14:54) С...   15.12.2009, 14:07
- - Boris Blade   http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st...   15.12.2009, 14:29
|- - vovan08   Цитата(Boris Blade @ 15.12.2009, 16:29) h...   15.12.2009, 15:18
- - Boris Blade   нет   16.12.2009, 1:59
- - Бойко   Позволю себе высказаться. Резерв 1. Согласен, что ...   16.12.2009, 13:30
- - Павленко Антон   Друзья мои!!! Причина найдена!...   16.12.2009, 14:19
- - инж323   А почему эксплуатационники это делали? Им проект ...   16.12.2009, 14:27
|- - Павленко Антон   Цитата(инж323 @ 16.12.2009, 15:27) А поче...   16.12.2009, 14:38
|- - Павленко Антон   Цитата(Boris Blade @ 16.12.2009, 16:20) В...   16.12.2009, 15:22
- - Boris Blade   Бутылку наверно об него не разбили.   16.12.2009, 14:28
- - Павленко Антон   Вот такая вот ватрушка.Прада узел малой приточки б...   16.12.2009, 14:49
- - Boris Blade   В такой схеме гидравлика нестабильная.   16.12.2009, 15:20
- - Павленко Антон   Переподключать будут в понедельник.О результатах п...   17.12.2009, 11:46
- - Павленко Антон   Всем доброго времяни суток.Вчера, наконец, произве...   25.12.2009, 10:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных