сообщение 15.12.2009, 10:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Прислали проект, в котором требуется поддерживать температуру приточного воздуха
на уровне +5С. Почти все системы прямоточные с водяным калорифером.
Часть из них с рециркуляцией, но нагреватели стоят до секции смешения.
Здаётся мне, что такие системы или замерзнут, или будут приточный воздух перегревать
(т.к. будет невозможно поддержать температуру обратки на безопасно высоком уровне).
Есть другие мнения на этот счёт?



закрытая тема-дубль
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44537&hl=
Причина редактирования: *
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Навигатор   Приток +5 градусов   15.12.2009, 10:33
- - antonts   Цитата(Навигатор @ 15.12.2009, 10:33) При...   15.12.2009, 10:55
- - Навигатор   Возможно не совсем корректно поставил вопрос... Де...   15.12.2009, 11:15
|- - antonts   Цитата(Навигатор @ 15.12.2009, 11:15) Воп...   15.12.2009, 11:28
- - Навигатор   А как насчет нагрева с -26С до 0С в обычной прямот...   15.12.2009, 12:09
- - Boris Blade   Байпас калорифера и последующее смешение, так врод...   15.12.2009, 12:20
- - Навигатор   Подробнее можно?   15.12.2009, 13:22
- - Boris Blade   Часть воздуха через калорифер, часть мимо, затем с...   15.12.2009, 14:37
- - asm   В первом приближении не вижу никакой проблемы: кал...   15.12.2009, 15:47
- - LordN   ЦитатаБайпас калорифера и последующее смешение+1 е...   15.12.2009, 17:56
- - Навигатор   Кто-ж его знает, как эти нагреватели подбирали...   15.12.2009, 17:59
- - JJJJ   А регулирование узла качественное или количественн...   15.12.2009, 19:01
- - Навигатор   Качественное. Но вот не понимаю всё равно. Воздух ...   16.12.2009, 11:44
|- - asm   Цитата(Навигатор @ 16.12.2009, 11:44) Кач...   17.12.2009, 9:29
|- - antonts   Цитата(asm @ 17.12.2009, 9:29) Вот предст...   17.12.2009, 10:09
|- - asm   Цитата(antonts @ 17.12.2009, 10:09) вот в...   17.12.2009, 10:48
|- - antonts   Цитата(asm @ 17.12.2009, 10:48) Никакой у...   17.12.2009, 11:04
|- - asm   Цитата(antonts @ 17.12.2009, 11:04) можно...   17.12.2009, 11:26
|- - antonts   Цитата(asm @ 17.12.2009, 11:26) С теплосе...   17.12.2009, 11:32
- - Boris Blade   Прошу прощения а вы кем являетесь, какую роль игра...   16.12.2009, 12:29
- - Навигатор   Надо всё это автоматизировать. Таких систем 15 шту...   16.12.2009, 12:57
- - Boris Blade   А вы напишите и на стенку повесте пророчество: тип...   16.12.2009, 14:41
- - exelente   Если хотите проверить что будет при попытке греть ...   17.12.2009, 0:31
- - Sergej_9N3   Качественное регулирование - это насос на вторично...   17.12.2009, 9:46
- - Boris Blade   Какое дело до всего этого автоматчику? может кто н...   17.12.2009, 9:50
|- - asm   Цитата(Boris Blade @ 17.12.2009, 9:50) Ка...   17.12.2009, 9:53
|- - antonts   Цитата(Boris Blade @ 17.12.2009, 9:50) ес...   17.12.2009, 10:32
- - vovan08   Цитата(asm @ 17.12.2009, 11:29) Хотя, не ...   17.12.2009, 10:22
- - Boris Blade   Канструкция самолет напоминает, че не так -е...ысь...   17.12.2009, 10:59
- - Навигатор   Скажите, а кто вообще занимался автостоянками? Там...   17.12.2009, 11:11
|- - Boris Blade   Цитата(Навигатор @ 17.12.2009, 13:11) В г...   17.12.2009, 11:21
- - asm   Без насоса - никак. Даже варианты такие, уверен, Н...   17.12.2009, 11:35
- - Boris Blade   Много платить или мало, понятие относительное, пок...   17.12.2009, 11:46
- - Навигатор   Всё же повторю вопрос: В автостоянках вентиляционщ...   17.12.2009, 11:58
|- - Михаил_PLC   Цитата(Навигатор @ 17.12.2009, 10:58) Всё...   17.12.2009, 12:08
- - Навигатор   И в чем там собака порылась? Почему не удалось под...   17.12.2009, 13:15
|- - antonts   Цитата(Навигатор @ 17.12.2009, 13:15) И в...   17.12.2009, 13:41
|- - asm   Цитата(antonts @ 17.12.2009, 13:41) ну чт...   17.12.2009, 14:47
|- - antonts   Цитата(asm @ 17.12.2009, 14:47) Вот знает...   17.12.2009, 18:38
- - Boris Blade   Человек еще на стадии "Профан". Профан...   17.12.2009, 14:56
- - LordN   ЦитатаВсё же повторю вопрос:Навигатор, а вы ответы...   17.12.2009, 17:31
- - Навигатор   Читаю конечно, надеюсь вы тоже: Цитата(asm @ ...   17.12.2009, 17:42
|- - asm   Цитата(Навигатор @ 17.12.2009, 17:42) Чит...   18.12.2009, 9:24
- - Boris Blade   Гликоль тоже очень интересное явление может возник...   17.12.2009, 18:12
- - Boris Blade   Это вы количественное регулирование описали? Цита...   17.12.2009, 18:53
|- - antonts   Цитата(Boris Blade @ 17.12.2009, 18:49) Э...   17.12.2009, 18:59
- - Boris Blade   Хорощо что развиваетесь так и надо. а какие мозги ...   17.12.2009, 19:37
|- - antonts   Цитата(Boris Blade @ 17.12.2009, 19:37) Х...   17.12.2009, 19:53
- - Boris Blade   Чем заниматься планируете?   17.12.2009, 20:46
|- - antonts   Цитата(Boris Blade @ 17.12.2009, 20:46) Ч...   17.12.2009, 23:14
- - Boris Blade   Вот так запрсот взять и поехать или уже есть предв...   18.12.2009, 6:21
- - Навигатор   В австрале тепло и спокойно, и ото всех европейски...   18.12.2009, 9:31
- - Boris Blade   Ладно . че воду то лить, данные давайте на свою ус...   18.12.2009, 9:41
- - Навигатор   Цитата(asm @ 18.12.2009, 7:24) Просто где...   18.12.2009, 9:43
- - asm   Нет, именно таких систем я не делал. Точнее на вод...   18.12.2009, 9:57
- - Boris Blade   вот че получилось. так как данных автор не дал, вы...   18.12.2009, 9:58
|- - Михаил_PLC   Цитата(Boris Blade @ 18.12.2009, 8:58) Мо...   18.12.2009, 11:08
- - Навигатор   Вот данные на две типовые установки (нужно было вр...   18.12.2009, 10:50
- - Boris Blade   Че то не увидел там +5*С притока. второй калорифер...   18.12.2009, 10:59
- - Навигатор   Установка с рекуператором предусматривает нагрев п...   18.12.2009, 11:01
- - Boris Blade   Ну так монтируйте и запускайте (лучше летом) и бег...   18.12.2009, 11:09
- - Навигатор   Цитата(Михаил_PLC @ 18.12.2009, 9:08) Про...   18.12.2009, 11:12
- - Boris Blade   И все же, какую конкретно выполняете работу в этом...   18.12.2009, 11:18
- - Навигатор   Автоматика там не комплектная. Проект есть. Весёл...   18.12.2009, 11:21
- - Boris Blade   У меня начальство прежнее летчики были, так вот ра...   18.12.2009, 11:29
- - Навигатор   Нет, просто сделаю проект по автоматике и как нинд...   18.12.2009, 11:37
- - Boris Blade   Самое верное решение-дали задание, вы его честно в...   18.12.2009, 13:12
|- - Михаил_PLC   Цитата(Boris Blade @ 18.12.2009, 12:12) С...   18.12.2009, 13:57
- - Boris Blade   Каждый делает свою работу, желательно хорошо, а н...   18.12.2009, 14:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 9:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных