Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> РДБК-1М, настройка
мастер СПГ
сообщение 17.12.2009, 0:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 23.11.2008
Пользователь №: 25726



Доброго времени суток уважаемые коллеги!

Поставили в ГРП "новый" РДБК (2000г.в.). Уже неделю бьемся над его настройкой. Работает зараза как байпас,т.е. проявляет зависимость выходного давления от входного. На стабилизаторе установили давление 0,5кгс/см, пилот реагирует на малейшее вращение.......дроселя вроде бы правильно выставили.....Может мембраны ссохлись от времени и неизвестно каких условий хранения(вскрывали-проверяли вроде целые).
Тут как то уважаемый atochil высказывал что у него все такие регуляторы "дышат" как нужно, хотелось бы послушать и его совет.От других советов тоже не откажусь.........не хочется новый год встречать в ГРП сидя на байпасной линии.......... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- мастер СПГ   РДБК-1М   17.12.2009, 0:02
- - atochil   Цитата(мастер СПГ @ 17.12.2009, 0:02) Доб...   18.12.2009, 4:48
- - Filatov   Как вариант поднять с 0,5кгс/см до 2,5 кгс/см.   18.12.2009, 21:18
- - tiptop   Цитата(мастер СПГ @ 17.12.2009, 0:02) РДБ...   19.12.2009, 10:40
- - мастер СПГ   ЦитатаКак вариант поднять с 0,5кгс/см до 2,5 кгс/с...   19.12.2009, 16:13
|- - atochil   Цитата(мастер СПГ @ 19.12.2009, 16:13) А ...   19.12.2009, 16:41
- - Mitrich   Самый загадочный прибор из всех произведений госпо...   21.12.2009, 14:26
- - мастер СПГ   Уважаемые колеги! Большое спасибо Вам за совет...   26.12.2009, 0:56
- - big john   Уважаемые коллеги!!! помогите плизз,то...   29.10.2010, 10:55
- - Максим1   Дросселя крутить . Был типа такой прикол , только ...   4.11.2010, 23:35
- - sergoo_lbt   Что значит перепускает? Это 3 кгс/см2 на входе и т...   5.11.2010, 0:05
- - filipok   дайте совет есть в наличие шкаф с РДБК та вот пос...   18.1.2011, 22:40
|- - Лыткин   Цитата(filipok @ 18.1.2011, 23:40) дайте ...   28.3.2014, 9:13
- - glan5   Замерзает.   19.1.2011, 10:15
- - filipok   да нет температура воздуха на "сон" не в...   19.1.2011, 17:52
- - glan5   И всеж таки. Обогрев наверняка не работает. А при ...   20.1.2011, 8:00
- - мастер СПГ   Цитатадавление на выходе постепенно в течении неск...   22.1.2011, 9:22
- - igorkrm   замените мембрану   7.4.2011, 0:01
- - barmaley2027   Добрый день друзья. Помогите дилетанту. Наши газов...   29.4.2011, 7:47
- - Mitrich   Подклинивание очень может быть. Возможна негермети...   5.5.2011, 14:06
- - Анюта   Привет всем! Я новичке в проектировании РДБК. ...   27.3.2014, 15:40
- - Анюта   У нас РДБК с пилотом и стабилизаторм, сегодня проб...   28.3.2014, 11:13
|- - Лыткин   Цитата(Анюта @ 28.3.2014, 12:13) У нас РД...   31.3.2014, 7:45
- - glan5   Дополню т. Лыткина. Регулятор работает только при ...   31.3.2014, 8:13
- - Анюта   Тупик это года при подаваемом давлении РДБК-50 раб...   31.3.2014, 15:13
|- - glan5   Цитата(Анюта @ 31.3.2014, 16:13) Тупик эт...   1.4.2014, 7:28
|- - Лыткин   Цитата(glan5 @ 1.4.2014, 8:28) Да при чем...   1.4.2014, 8:20
- - positronw   А почему у вас давление после стабилизатора (перед...   31.3.2014, 18:58
- - ystinoff   Здравствуйте. Помогите советом, целую неделю пытае...   24.4.2014, 18:43
|- - Лыткин   Цитата(ystinoff @ 24.4.2014, 19:43) Здрав...   25.4.2014, 8:37
- - acv54   Добрый день. На одном из объектов, находящемся в ...   25.11.2014, 14:50
- - den.mgn   При неработающих горелках получается тупиковая схе...   25.11.2014, 21:52
- - acv54   Да, схема тупиковая. Но котельная не подразумевает...   26.11.2014, 7:48
|- - Лыткин   Цитата(acv54 @ 26.11.2014, 7:48) Да, схем...   26.11.2014, 9:26
- - acv54   Вот такой внешний вид регулятора. Имеются и стабил...   26.11.2014, 10:18
- - positronw   Вероятнее всего у Вас неправильно подобран регулят...   26.11.2014, 13:16
- - Лыткин   Стабилизатор и пилот устанавливались (до 90-х годо...   26.11.2014, 13:55
- - acv54   Цитата(positronw @ 26.11.2014, 17:16) Вер...   26.11.2014, 15:47
- - positronw   Цитата(acv54 @ 26.11.2014, 16:47) Не пойм...   26.11.2014, 19:20
- - acv54   Цитата(positronw @ 26.11.2014, 23:20) Тре...   28.11.2014, 14:49
- - Landau   У нас тоже, РДБК1-100 - такой же как тот что опис...   1.12.2014, 6:56
- - acv54   Произвели мы замену седел с клапанами на 25. Ситуа...   9.2.2015, 8:11
|- - positronw   Цитата(acv54 @ 9.2.2015, 8:11) Но заказчи...   9.2.2015, 10:45
- - glan5   Запарьте мозг заказчику. Поставте дроссель с ничто...   15.2.2015, 17:54
- - Pavel_73   ПЕрвая проблема в коллекторе, если слабенький колл...   25.2.2015, 23:50
- - acv54   А если все же произвести замену РДБК на РДП, ситуа...   19.3.2015, 7:15
|- - Лыткин   Цитата(acv54 @ 19.3.2015, 7:15) А если вс...   19.3.2015, 8:22
- - ngps1   Интересно было бы посмотреть схему газовой рампы г...   19.3.2015, 17:07
|- - Лыткин   Цитата(ngps1 @ 19.3.2015, 17:07) Интересн...   20.3.2015, 8:28
|- - ngps1   Цитата(Лыткин @ 20.3.2015, 8:28) Стабилиз...   20.3.2015, 15:14
||- - Лыткин   Цитата(ngps1 @ 20.3.2015, 15:14) Какой ди...   23.3.2015, 9:36
||- - ngps1   Цитата(Лыткин @ 23.3.2015, 9:36) Сначала ...   23.3.2015, 10:13
|- - 82-1   Цитата(Лыткин @ 20.3.2015, 9:28) Стабилиз...   27.11.2015, 11:09
- - Лыткин   Методика подбора газового оборудования.   23.3.2015, 10:56
- - ngps1   Цитата(Лыткин @ 23.3.2015, 10:56) Методик...   23.3.2015, 11:43
- - Лыткин   Цитата(ngps1 @ 23.3.2015, 11:43) Методика...   23.3.2015, 12:52
- - ngps1   Цитата(Лыткин @ 23.3.2015, 12:52) Правиль...   25.3.2015, 15:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных