Доброго времени суток уважаемые коллеги! Поставили в ГРП "новый" РДБК (2000г.в.). Уже неделю бьемся над его настройкой. Работает зараза как байпас,т.е. проявляет зависимость выходного давления от входного. На стабилизаторе установили давление 0,5кгс/см, пилот реагирует на малейшее вращение.......дроселя вроде бы правильно выставили.....Может мембраны ссохлись от времени и неизвестно каких условий хранения(вскрывали-проверяли вроде целые). Тут как то уважаемый atochil высказывал что у него все такие регуляторы "дышат" как нужно, хотелось бы послушать и его совет.От других советов тоже не откажусь.........не хочется новый год встречать в ГРП сидя на байпасной линии..........
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
мастер СПГ РДБК-1М 17.12.2009, 0:02 atochil Цитата(мастер СПГ @ 17.12.2009, 0:02) Доб... 18.12.2009, 4:48 Filatov Как вариант поднять с 0,5кгс/см до 2,5 кгс/см. 18.12.2009, 21:18 tiptop Цитата(мастер СПГ @ 17.12.2009, 0:02) РДБ... 19.12.2009, 10:40 мастер СПГ ЦитатаКак вариант поднять с 0,5кгс/см до 2,5 кгс/с... 19.12.2009, 16:13 atochil Цитата(мастер СПГ @ 19.12.2009, 16:13) А ... 19.12.2009, 16:41 Mitrich Самый загадочный прибор из всех произведений госпо... 21.12.2009, 14:26 мастер СПГ Уважаемые колеги! Большое спасибо Вам за совет... 26.12.2009, 0:56 big john Уважаемые коллеги!!! помогите плизз,то... 29.10.2010, 10:55 Максим1 Дросселя крутить . Был типа такой прикол , только ... 4.11.2010, 23:35 sergoo_lbt Что значит перепускает? Это 3 кгс/см2 на входе и т... 5.11.2010, 0:05 filipok дайте совет есть в наличие шкаф с РДБК та вот
пос... 18.1.2011, 22:40 Лыткин Цитата(filipok @ 18.1.2011, 23:40) дайте ... 28.3.2014, 9:13 glan5 Замерзает. 19.1.2011, 10:15 filipok да нет температура воздуха на "сон" не в... 19.1.2011, 17:52 glan5 И всеж таки. Обогрев наверняка не работает. А при ... 20.1.2011, 8:00 мастер СПГ Цитатадавление на выходе
постепенно в течении неск... 22.1.2011, 9:22 igorkrm замените мембрану 7.4.2011, 0:01 barmaley2027 Добрый день друзья. Помогите дилетанту. Наши газов... 29.4.2011, 7:47 Mitrich Подклинивание очень может быть. Возможна негермети... 5.5.2011, 14:06 Анюта Привет всем! Я новичке в проектировании РДБК. ... 27.3.2014, 15:40 Анюта У нас РДБК с пилотом и стабилизаторм, сегодня проб... 28.3.2014, 11:13 Лыткин Цитата(Анюта @ 28.3.2014, 12:13) У нас РД... 31.3.2014, 7:45 glan5 Дополню т. Лыткина. Регулятор работает только при ... 31.3.2014, 8:13 Анюта Тупик это года при подаваемом давлении РДБК-50 раб... 31.3.2014, 15:13 glan5 Цитата(Анюта @ 31.3.2014, 16:13) Тупик эт... 1.4.2014, 7:28  Лыткин Цитата(glan5 @ 1.4.2014, 8:28) Да при чем... 1.4.2014, 8:20 positronw А почему у вас давление после стабилизатора (перед... 31.3.2014, 18:58 ystinoff Здравствуйте. Помогите советом, целую неделю пытае... 24.4.2014, 18:43 Лыткин Цитата(ystinoff @ 24.4.2014, 19:43) Здрав... 25.4.2014, 8:37 acv54 Добрый день.
На одном из объектов, находящемся в ... 25.11.2014, 14:50 den.mgn При неработающих горелках получается тупиковая схе... 25.11.2014, 21:52 acv54 Да, схема тупиковая. Но котельная не подразумевает... 26.11.2014, 7:48 Лыткин Цитата(acv54 @ 26.11.2014, 7:48) Да, схем... 26.11.2014, 9:26 acv54 Вот такой внешний вид регулятора. Имеются и стабил... 26.11.2014, 10:18 positronw Вероятнее всего у Вас неправильно подобран регулят... 26.11.2014, 13:16 Лыткин Стабилизатор и пилот устанавливались (до 90-х годо... 26.11.2014, 13:55 acv54 Цитата(positronw @ 26.11.2014, 17:16) Вер... 26.11.2014, 15:47 positronw Цитата(acv54 @ 26.11.2014, 16:47) Не пойм... 26.11.2014, 19:20 acv54 Цитата(positronw @ 26.11.2014, 23:20) Тре... 28.11.2014, 14:49 Landau У нас тоже, РДБК1-100 - такой же как тот что опис... 1.12.2014, 6:56 acv54 Произвели мы замену седел с клапанами на 25. Ситуа... 9.2.2015, 8:11 positronw Цитата(acv54 @ 9.2.2015, 8:11) Но заказчи... 9.2.2015, 10:45 glan5 Запарьте мозг заказчику. Поставте дроссель с ничто... 15.2.2015, 17:54 Pavel_73 ПЕрвая проблема в коллекторе, если слабенький колл... 25.2.2015, 23:50 acv54 А если все же произвести замену РДБК на РДП, ситуа... 19.3.2015, 7:15 Лыткин Цитата(acv54 @ 19.3.2015, 7:15) А если вс... 19.3.2015, 8:22 ngps1 Интересно было бы посмотреть схему газовой рампы г... 19.3.2015, 17:07 Лыткин Цитата(ngps1 @ 19.3.2015, 17:07) Интересн... 20.3.2015, 8:28  ngps1 Цитата(Лыткин @ 20.3.2015, 8:28) Стабилиз... 20.3.2015, 15:14   Лыткин Цитата(ngps1 @ 20.3.2015, 15:14) Какой ди... 23.3.2015, 9:36    ngps1 Цитата(Лыткин @ 23.3.2015, 9:36) Сначала ... 23.3.2015, 10:13  82-1 Цитата(Лыткин @ 20.3.2015, 9:28) Стабилиз... 27.11.2015, 11:09 Лыткин Методика подбора газового оборудования. 23.3.2015, 10:56 ngps1 Цитата(Лыткин @ 23.3.2015, 10:56) Методик... 23.3.2015, 11:43  Лыткин Цитата(ngps1 @ 23.3.2015, 11:43) Методика... 23.3.2015, 12:52   ngps1 Цитата(Лыткин @ 23.3.2015, 12:52) Правиль... 25.3.2015, 15:57