Подскажите пожалуйста подойдет ли обычный насос ТР (Grundfos) для работы с баком аккумулятором (БАГВ) атмосферного типа.
Характеристики насоса: G=14,8 h=28м (постоянная работа)
Характеристика БАГВ - 2шт V=10м3
Зеркало воды выше оси всаса насоса на 1м.
Смущает отсутствие данных по минимальному давлению перед насосом и не будет ли в моем случае кавитации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ceatv   Насос для БАГВ   17.12.2009, 11:35
- - Seifer   а что за система? за 2 часа насос выкачивает всю ж...   17.12.2009, 11:48
- - ArtNikaEnergetik   Смотрите в катологе, там все есть.   17.12.2009, 11:49
- - ceatv   разумеется есть подпитка и обратный трубопровод Т;...   17.12.2009, 11:54
- - Seifer   Если система циркулирующая замкнутая, то у меня во...   17.12.2009, 12:02
- - ceatv   не хотелось связываться с баками работающими под д...   17.12.2009, 12:15
- - Seifer   У вас система работет под давлением. Следовательно...   17.12.2009, 12:27
- - ceatv   Бак атмосферного типа в котором автоматикой поддер...   17.12.2009, 12:40
- - vovan08   ищите при каком разряжении при данной температуре ...   17.12.2009, 12:45
- - ceatv   Я согласен что просто, но что это даст если не зна...   17.12.2009, 12:58
- - Seifer   У насосов в каталоге должна быть характеристика: м...   17.12.2009, 13:09
- - ceatv   Всем спасибо! все нашел на официальном сайте   17.12.2009, 13:31
- - vovan08   Цитата(ceatv @ 17.12.2009, 13:35) Характе...   17.12.2009, 13:35
- - Seifer   Цитатавот вам и разряжение Т.е., если давление на ...   17.12.2009, 13:45
- - vovan08   вероятно будет кавитация   17.12.2009, 13:58
- - vovan08   запутал я народ! высота всасывания для насосо...   17.12.2009, 14:18
- - alexius_sev   Для температуры 65 для воды находите давление вски...   17.12.2009, 17:23
- - Seifer   ЦитатаДля температуры 65 для воды находите давлени...   17.12.2009, 17:47
- - alexius_sev   Вы шутите? какой бред? читайте внимательно!...   17.12.2009, 18:42
- - Seifer   Сколько много букв ни о чем. Температура 65 градус...   17.12.2009, 21:25
- - vovan08   в баке и не нужен вакуум для вскипания. если ось н...   18.12.2009, 7:40
- - Seifer   /Flood mode on ? Вакуум - давление, ниже атмосфер...   18.12.2009, 11:31
|- - vovan08   ЦитатаПосему вышележащий пост в корне не верен. я ...   18.12.2009, 12:10
- - tolant   Для каждой рабочей точке по каталогу можно опереди...   18.12.2009, 12:17
- - Seifer   Цитатавыходит кавитации не будет и при тепмературе...   18.12.2009, 12:33
- - sanyg   Расчет числа кавитации, давно это не делалось лучш...   18.12.2009, 14:40
- - Seifer   Цитатапри 110С Ps=1.41 атм Значит при 110С закипит...   18.12.2009, 15:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 8:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных