Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Завоздушивается система отопления. Оч Сильно завоздушивается!!!, У кого есть опыт?
Уралов
сообщение 17.12.2009, 21:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.2.2009
Пользователь №: 29125



Уже три года наблюдаю такую картину! Система отопления закрытая, трубы металлопластик, газовый котел, здание три уровня. Откуда там берется воздух!??? Всю голову уже сломал!!!

Вопрос обсуждал на другом сайте, позориться не хотелось! Вот некоторые результаты:
Вы систему заполняли каждый раз? Нет, системе не сливали, подпитывали только
после устранения завоздушивания, происходило повторное завоздушивание? Да
какой применяется теплоноситель? Вода из водопровода
как осуществляется циркуляция? Цирк насосом
какое рабочее давление? 2...3
какое давление прямой? один манометр на прямой 2...3 атм
какое давление обратки? х.з.
какая разница тем-р между прямой и обраткой? 5 градусов. Цельсия
)))

и тут же ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Уралов   Завоздушивается система отопления. Оч Сильно завоздушивается!!!   17.12.2009, 21:43
- - Уралов   Трубопроводы - металлопластик котел- автоматизир...   17.12.2009, 21:59
- - Igor Barishpolets   Информации не достаточно! Договаривайтесь с лю...   17.12.2009, 22:05
- - antonts   Цитата(Уралов @ 17.12.2009, 21:43) какое ...   17.12.2009, 22:48
- - Уралов   ну поставьте туда манометр, хоть в какой-нибудь сл...   18.12.2009, 0:05
- - HeatServ   Вопрос-то Ваш в чём, откуда воздух берётся? Да хре...   18.12.2009, 8:52
|- - егорыч   Цитата(HeatServ @ 18.12.2009, 12:52) Вопр...   19.12.2009, 10:32
- - Крезот   Радиаторы алюминиевые   21.12.2009, 9:45
- - Gemini   ЦитатаВопрос-то Ваш в чём, откуда воздух берётся? ...   21.12.2009, 20:53
- - KGP   Проверьте место установки и работу расширительного...   22.12.2009, 14:30
|- - JJJJ   Цитата(KGP @ 22.12.2009, 11:30) Проверьте...   22.12.2009, 18:02
- - SIM   Цитата(HeatServ @ 18.12.2009, 8:52) В люб...   22.12.2009, 15:17
|- - HeatServ   Цитата(SIM @ 22.12.2009, 15:17) А какие м...   22.12.2009, 21:09
- - SIM   такие воздухоотводчики нормальные? может перед...   23.12.2009, 14:29
|- - HeatServ   Цитата(SIM @ 23.12.2009, 14:29) такие воз...   23.12.2009, 15:05
- - Boris Blade   Сосуд какой нибудь, а в него воздухоотводчик, или ...   23.12.2009, 14:53
- - SIM   Руководство говорит не нужны, так как имеют свойст...   23.12.2009, 15:13
- - Насосник   Цитата(Gemini @ 21.12.2009, 22:53) Хотите...   23.12.2009, 15:15
- - Gemini   Цитата(Насосник @ 23.12.2009, 16:15) Проц...   25.12.2009, 10:12
- - SIM   Цитата(Gemini @ 25.12.2009, 10:12) Очень ...   25.12.2009, 17:56
- - Vdovushkin   а поднять давление в обратке не пробовали???? у ме...   29.12.2009, 13:44
- - испытатель   Про методику борьбы с завоздушиванием достаточно п...   30.12.2009, 20:58
- - Lyko   Добрый день всем! Попытаюсь выдвинуть свое пре...   2.1.2010, 8:47
- - инж323   Тема неоднократно и с завидным постоянством возник...   2.1.2010, 15:17
- - Kult_Ra   Цитата(инж323)Вторичное вскипание теплоносителя в ...   2.1.2010, 16:04
- - инж323   Переменный перепад вобщем то про различный перепад...   2.1.2010, 16:20
- - Kult_Ra   Но и при этом у нас перепад давления в параллельны...   2.1.2010, 17:36
- - Kult_Ra   Возможно ингибитор/катализатор проявляется при пла...   2.1.2010, 19:06
- - Lyko   Насколько понял, единодушия в версиях нет? Жаль, н...   2.1.2010, 20:48
- - Kult_Ra   Цитата....подсоединены контуры отопления со своими...   2.1.2010, 21:26
- - Lyko   Я попытался представить картину "вскипания...   2.1.2010, 22:18
- - Kult_Ra   Цитатакартину "вскипания" при 80 градуса...   3.1.2010, 8:55
- - Lyko   Спасибо! По первому абзацу - и я о том же. По ...   3.1.2010, 10:58
- - Kult_Ra   ...или ещё как [откуда же воздух?], если есть учас...   3.1.2010, 12:19
- - Lyko   Cпасибо. Значит, вы не рассматриваете версию ...   3.1.2010, 19:14
- - Kult_Ra   "с ЕЦ тоже есть "пузырьки", которые...   3.1.2010, 19:37
- - Lyko   Вы не оставляете шансов покипеть уже кипяченой вод...   3.1.2010, 20:59
- - ssn   версия "пузырьков кипения" по моему не с...   7.1.2010, 11:19
- - Gemini   Цитата(ssn @ 7.1.2010, 11:19) версия ...   7.1.2010, 11:40
- - инж323   "да не кипит там вода.." Дойдите до кухн...   7.1.2010, 15:12
|- - Gemini   Цитата(инж323 @ 7.1.2010, 15:12) "да...   8.1.2010, 12:06
- - Kult_Ra   Дойдите до кухни и откройте кран ГВС, наберите ста...   7.1.2010, 15:35
- - Lyko   Цитата(ssn @ 7.1.2010, 11:19) версия ...   8.1.2010, 12:02
- - Kult_Ra   ЦитатаВы когда нибудь жарили яичницу на разных ско...   8.1.2010, 13:15
- - ssn   кавитация это и есть кипение при резком падении да...   8.1.2010, 14:11
- - Kult_Ra   тогда "испарение металла в вакуум" как, ...   8.1.2010, 14:17
- - ssn   а куда девается импульс от этих гидравлических уда...   8.1.2010, 14:20
- - Kult_Ra   Но кто ж и как "почервил (кривые борозды 3-5 ...   8.1.2010, 14:27
- - инж323   По этому следу все спутники отслеживают АПЛ и весь...   8.1.2010, 14:29
|- - Kult_Ra   Цитата(инж323 @ 8.1.2010, 14:29) По этому...   8.1.2010, 14:32
- - ssn   да подобные "изъеденные червями" железяк...   8.1.2010, 14:33
- - Kult_Ra   Цитатаесть большие перепады по давлению с улётом н...   8.1.2010, 14:40
- - инж323   Так это что получается, Розенбаум песню "38 у...   8.1.2010, 14:42
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 8.1.2010, 14:42) Так это ...   8.1.2010, 14:44
|- - Kult_Ra   Цитата(инж323 @ 8.1.2010, 14:42) Так это ...   8.1.2010, 14:45
- - ТТГВ   to инж323 На кухне вода белая а в ванной нет, може...   8.1.2010, 18:08
- - Kult_Ra   "Не кипит вода в котлах если есть достаточный...   8.1.2010, 18:30
- - Lyko   ТТГВ Возможно мы про разные котлы говорим. Я - о ...   9.1.2010, 16:33
- - Владимир Борисович   Уважаемые господа! Позвольте высказать свою те...   9.1.2010, 19:10
- - инж323   Пока чайник весь не выкипит пузырьки так и будут б...   9.1.2010, 19:52
- - Kult_Ra   Цитатациркуляция происходит не только, и не стольк...   9.1.2010, 20:05
- - Владимир Борисович   Если в двух словах, то котел работает как насос и ...   9.1.2010, 21:20
|- - HeatServ   Цитата(Владимир Борисович @ 9.1.2010, 21...   9.1.2010, 21:54
|- - Kult_Ra   Цитата(Владимир Борисович @ 9.1.2010, 21...   9.1.2010, 22:07
- - Владимир Борисович   Тогда я еще одну крамольную мысль скажу.Никто не с...   9.1.2010, 22:28
- - jota   Чудеса..... Договорились до того, что вода переход...   9.1.2010, 22:32
- - Kult_Ra   ЦитатаНевозможно найти в различных конструкциях ко...   9.1.2010, 22:41
- - Kult_Ra   добавление. Цитатано толчок мы получаем именно там...   9.1.2010, 23:13
- - Владимир Борисович   С электронной версией соглашаюсь. Как быстро этот ...   9.1.2010, 23:15
- - Kult_Ra   Получается, чем выше давление внутри области образ...   9.1.2010, 23:32
- - Gemini   Вот приехала, и понимаю, что ничего не понимаю))) ...   14.1.2010, 10:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных