serdar
сообщение 18.12.2009, 10:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



При переключении питания с основного на резервное реле Zelio SR3 B261 FU (220 В), которое управляет насосами, сбрасывается и перезагружается и естественно не запоминает состояние выходов. Насос останавливается. В документации написано, что допустимое время обрыва питания - 10мс. Поставили ИБП ippon , линейно-интерактивное, у него заявленное время переключения 4 мс. Без изменений - реле также сбрасывается. Что лучше? Поставить настоящий контроллер (который "помнит" состояние выходов) , или ИБП он-лайнового типа (с нулевым временем переключения)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- serdar   Zelio   18.12.2009, 10:24
- - Old   естесено контроллер у него можно запоминать состоя...   18.12.2009, 13:42
- - Andrey_V   А что значит не помнит состояние выходов? Наверно ...   18.12.2009, 16:53
- - vladun   Logo тут рулит, т.к. иметт такие "ячейки...   18.12.2009, 19:15
|- - Old   Цитата(vladun @ 18.12.2009, 19:15) Logo т...   18.12.2009, 21:11
|- - antonts   Цитата(Old @ 18.12.2009, 21:11) причем ту...   18.12.2009, 21:32
|- - vladun   Цитата(Old @ 18.12.2009, 20:11) причем ту...   18.12.2009, 22:36
|- - Old   Цитата(vladun @ 18.12.2009, 22:36) тригге...   19.12.2009, 12:39
- - antonts   Цитата(serdar @ 18.12.2009, 10:24) При пе...   18.12.2009, 19:28
|- - Andrey_V   Цитата(antonts @ 18.12.2009, 19:28) зелио...   18.12.2009, 20:57
- - serdar   Всё прочитал, а так и не понял. Чё и где прописыва...   18.12.2009, 21:48
|- - antonts   Цитата(serdar @ 18.12.2009, 21:48) Всё пр...   18.12.2009, 22:03
- - libra   Состояние выходов в "кашерных" контролле...   19.12.2009, 12:15
- - AlexG   Может поставить Zelio на 24В и хороший блок питани...   19.12.2009, 13:50
|- - antonts   Цитата(AlexG @ 19.12.2009, 13:50) Может п...   19.12.2009, 17:44
- - vladun   Ещо раз пишУ, для непонятливых разумеется, в контр...   19.12.2009, 22:26
|- - serdar   Цитата(vladun @ 19.12.2009, 22:26) PS: я ...   21.12.2009, 8:23
|- - antonts   ЦитатаХочется решить программно , а не аппаратно. ...   21.12.2009, 8:38
- - serdar   ZELIO LOGIC SR2 User Guide RUS.pdf Нашёл, руководс...   21.12.2009, 8:54
- - hare123   Схему, програму, тогда можно будет подумать чем по...   21.12.2009, 10:17
- - said232   я как-то недопонял - почему питание пропадает ? - ...   23.12.2009, 13:28
- - serdar   Если вы подымите инфу по юпиэскам, то они бывают т...   23.12.2009, 13:43
- - said232   проще и дешевше махнуть ЮПИЭСку - кот онлайн , дво...   23.12.2009, 17:08
- - vladun   LOGO! - не кошерный контроллер, а реле типа Зе...   24.12.2009, 23:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 15:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных