> Загадка по увлажнителю Munters FA6
Гость_AndrewLu_*
сообщение 23.12.2009, 15:48
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты!
Вот вам предновогодняя загадочка (сами уже неделю отгадываем).
Есть две приточные установки, работающие на один коллектор. Каждая с калорифером, охладителем и сотовым увлажнителем Munters FA6. Каждая с расходом 60 000 м3/ч. Обратных клапанов на воздуховодах нет. Автоматика проверена и налажена, защиты по воздуху и по воде работают. Уставку температуры установки держат на отлично. По воздуху наладка произведена. Системы благополучно сдали и забыли про них до... зимы. Позвонил Заказчик неделю назад и попросил приехать. Когда приехали увидели то, что на картинке ниже. Это центральная секция сотового увлажнителя, которая во льду (если кто не понял по фото). Причем лед образовался со стороны вентилятора! Сотовый увлажнитель состоит из 5 секций.
Вопрос: в чем может быть дело?Прикрепленный файл  munters.jpg ( 64,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AndrewLu   Загадка по увлажнителю Munters FA6   23.12.2009, 15:48
- - ail   дело в том, что вода при температуре ниже 0 оС зам...   23.12.2009, 17:12
- - AndrewLu   Смешно... Температурный график, кстати, 150/70. Да...   23.12.2009, 17:32
- - ime   а свои мысли какие? поделитесь. желательно схему в...   23.12.2009, 18:18
|- - Boris Blade   Цитата(ime @ 23.12.2009, 20:18) а свои мы...   23.12.2009, 18:46
- - ail   нет, я серьезно, загадки нет - вода таки замерзает...   23.12.2009, 18:24
- - ArFey   Смех смехом, но уважаемые ime и ail правы - без сх...   23.12.2009, 18:41
- - AndrewLu   Техническое задание следующее (только часть): Боль...   24.12.2009, 10:45
- - ime   а установки работают попеременно? производство кру...   24.12.2009, 11:16
- - AndrewLu   Установки работают совместно. Круглосуточно. Вытяж...   24.12.2009, 11:42
- - Skaramush   Равномерен ли прогрев калорифера первого подогрева...   24.12.2009, 15:38
- - ybn   Мне кажется прав ail. Молекулы воды интенсивно ис...   24.12.2009, 16:45
|- - Skaramush   Цитата(ybn @ 24.12.2009, 15:45) Мне кажет...   24.12.2009, 20:31
- - R666A   Цитата(ybn @ 24.12.2009, 15:45) Мне кажет...   10.1.2012, 12:00
- - unicom   Скорее всего тепообменник расчитан с учетом рецирк...   10.1.2012, 16:27
- - Костян   Знакомый объект !!!   11.1.2012, 12:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 16:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных