Задача поставлена так:
Пяти этажное АБК, по этажная горизонтальная двухтрубная разводка отопления приборы с ТРВ.
Заказчик ставит задачу возможности понижения температуры (в ночной период) отдельно каждого этажа т.к. некоторые этажи будут работать 9.00 – 17.00 , а некоторые круглосуточно. Нужно это якобы для экономии тепла, типа зачем греть если никого нет. ВОПРОС- ЧЕМ правильней регулировать систему на каждом этаже отдельно и если смысл
Решение задачи видится так:
1. Расчёт, откл. Арматура и балансировочники на этаж от стояка (это всё понятно). Регулировка количественная т.е. устанавливаем двух ходовой в ответвление на этаж и по сигналу контроллера зажимаем его, тем самым уменьшая расход в этажном кольце (понятно гидравлика на этом этаже летит) но ставим ограничение на клапан чтобы иметь мин. Проток 10%. – 15%. Утром всё открывается и начинает работать и выходить на режим.
2. -//- Регулировка качественная, установка 3-х ходового крана (обвязка как у калорифера но без насоса). Имеем постоянный проток воды с нерасчётной температурой.
3. Ставим на приборы программируемые ТРВ с и недельным таймером типа RTD-Plus или RA-Plus и всё ОК.

Пока не понял какую схему выбрать и ваще это будет работать или нет?

ОБСУДИМ?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.pdf ( 8,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 306
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LIRIK2813   Поэтажная регулировка 2-х трубной системы   25.12.2009, 9:24
- - Seifer   на каждую ветку AB-QM от Данфосса с регулятором (2...   25.12.2009, 13:12
- - LIRIK2813   Как отрегулировать поток мне понятно, но остальное...   25.12.2009, 14:10
- - jota   Дурацкая затея с экономией, поэтому предложение до...   25.12.2009, 14:15
- - Seifer   На термостатике довольно большой разброс потерь да...   25.12.2009, 14:28
|- - jota   Цитата(Seifer @ 25.12.2009, 13:28) На тер...   25.12.2009, 14:37
- - Seifer   В режиме "on" на линейном клапане начина...   25.12.2009, 15:27
- - jota   Если работают в стационарном режиме, будут и в пре...   25.12.2009, 15:52
- - Гена   А в административном порядке никак не получится? О...   25.12.2009, 21:17
|- - jota   Цитата(Гена @ 25.12.2009, 20:17) А в адми...   25.12.2009, 21:32
- - Boris Blade   Есть литература ТА баланс, если надо выложу.   25.12.2009, 21:35
- - Гена   Всё проще и циничней - достаточно пункта в должнос...   25.12.2009, 21:40
- - jota   У нас нельзя писать в инструкциях бред, не относящ...   25.12.2009, 21:46
- - Гена   Или уволит по другому поводу. Руководство поводы н...   25.12.2009, 21:58
- - Boris Blade   Заказчику надо, чтобы работник работал или вашу ру...   25.12.2009, 22:08
- - Гена   Заказчику надо и то и другое. Сомневаетесь? Вы не ...   25.12.2009, 22:14
- - испытатель   Обычная ситуация. Делаете два независимых контура,...   25.12.2009, 23:49
- - HeatServ   Внесение в должностную инструкцию пункта о закрепл...   26.12.2009, 0:06
- - Seifer   Управление дураком - это бред, имхо   26.12.2009, 1:53
- - Гена   ЦитатаSeifer Управление дураком - это бред, имхо ...   26.12.2009, 15:54
|- - HeatServ   Цитата(Гена @ 26.12.2009, 15:54) Испокон ...   26.12.2009, 20:31
|- - Boris Blade   Цитата(Гена @ 26.12.2009, 17:54) А кого в...   27.12.2009, 13:01
- - Гена   Во-первых, штрафы применяются на этапе внедрения н...   26.12.2009, 23:19
|- - HeatServ   Цитата(Гена @ 26.12.2009, 23:19) Во-первы...   26.12.2009, 23:27
|- - Гена   Цитата(HeatServ @ 26.12.2009, 22:27) Да, ...   27.12.2009, 12:17
- - Seifer   ЦитатаА кого вы безапелляционно в дураки зачислили...   27.12.2009, 1:06
|- - Гена   Цитата(Seifer @ 27.12.2009, 0:06) ...Любо...   27.12.2009, 12:29
- - Boris Blade   Можно расчитать затраты и прибыль так, чтобы хвати...   27.12.2009, 12:37
- - Seifer   Не знаю как у вас, а у нас свет выключает уборщица...   27.12.2009, 13:01
|- - Гена   Цитата(Seifer @ 27.12.2009, 12:01) Не зна...   27.12.2009, 13:44
- - Boris Blade   В Молдове кнутами и пряниками предлагает менталите...   27.12.2009, 13:04
|- - Гена   Цитата(Boris Blade @ 27.12.2009, 12:04) В...   27.12.2009, 13:56
- - Boris Blade   И не забудте записать про ручку и кнуты в должност...   27.12.2009, 13:28
- - Boris Blade   За что вы так людей не любите? Животных наверно е...   27.12.2009, 13:47
- - Boris Blade   Ну и я про них. Такие то уж точно надо бы поставит...   27.12.2009, 14:02
- - Boris Blade   Если бы автор дал ограничение по стоимости, времен...   27.12.2009, 14:24
|- - LIRIK2813   Цитата(Boris Blade @ 27.12.2009, 16:24) Е...   26.1.2010, 15:21
- - Boris Blade   Кстати крутить вручную это тоже автоматизация, тол...   27.12.2009, 14:47
- - Seifer   2х-ходовой не правильно (плавно-регулируемый), пот...   26.1.2010, 15:32
- - vovan08   грюндфос рекламирует насосы с частотниками, там ти...   26.1.2010, 15:49
- - LIRIK2813   Цитата2х-ходовой не правильно (плавно-регулируемый...   28.1.2010, 12:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 23:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных