Иннокентий Расчет объема воды для заполнения системы отопления 25.12.2009, 10:47 ArtNikaEnergetik Раньше считал по старому СНиПу Тепловые Сети. Расч... 25.12.2009, 11:52 К.Д. 19,5 л/кВт система отопления с регистрами, 13 л/кВ... 25.12.2009, 12:53 Seifer а по объему труб и всего оборудования никто не счи... 25.12.2009, 13:24 ArtNikaEnergetik При проектирование ИТП я как правило вообще не виж... 25.12.2009, 14:36 Fisher_dm Справочник Отопление 1990 г., стр. 88 25.12.2009, 15:37![]() LevaK Цитата(Fisher_dm @ 25.12.2009, 14:37) Спр... 25.12.2009, 16:06 Fisher_dm Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-те... 25.12.2009, 16:12 К.Д. Цитата(Seifer @ 25.12.2009, 15:24) а по о... 26.12.2009, 0:29 Seifer Я просто и ИТП и внутрянку делаю. Соответственно п... 26.12.2009, 1:56 sergey-k-pkbdgts Фраза из PZ.rar
...Объём воды в элементах системы... 29.12.2009, 23:17