Заморозили калориферы - помогите разобраться |
|
|
|
25.12.2009, 20:07
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.12.2009
Пользователь №: 42443

|
Уважаемые специалисты, помогите разобраться. На предприятии заморозили калориферы трех (т.е. всех) приточных систем вентиляции. Теплоснабжение приточек осуществляется от котельной. Нагрузки на отопление практически нет. На двух приточках стоят контроллеры ТРМ133, на третьей - не знаю, но шкаф примерно 0,5 на 0,5 метра. Схемы обвязки калориферов первых двух (они маленькие) с трехходовым клапаном и насосом на прямой ветке. У третьей - с трехходовым клапаном, работающем как двухходовой, байпасом с обратным клапаном и насосом, установленном на обратной ветке. Мощности калориферов 25, 70 и 366 кВт. Мощности теплообменников в котельной хватает с запасом - 700 кВт. Параметры (t, p) на рабочей системе: - давление на прямой/обратной на выходе из котельной 3,9/3,5 кг/см.кв - давление в прямой/обратной на вводе в большую установку 3,2/3,4 кг/см.кв (я не ошибся - видимо так насос хорошо давит) - температура воды в прямой на входе в каждую установку практически равна температуре на выходе из котельной. Заморозили калориферы в период сильных морозов (до -40 доходило).
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
All_ex Заморозили калориферы - помогите разобраться 25.12.2009, 20:07 Boris Blade В чем разобраться то? 25.12.2009, 20:16 Гена ЦитатаBoris Blade
В чем разобраться то?
Не в чём,... 25.12.2009, 20:57 All_ex Прошу прощения за неточности - писал уже практичес... 26.12.2009, 8:45 Boris Blade Не должна прекращаться подача воды, и электричеств... 26.12.2009, 8:50 jota 1. Возможно, в сильный мороз в котельной увеличили... 26.12.2009, 12:10 airwave Какой то подозрительно небольшой перепад давлений ... 27.12.2009, 1:19 Boris Blade У смесителей НЕД паспортный перепад = 30кПа. В кон... 28.12.2009, 9:23 demon185 а что с жалюзями ? Отрабатывают по сигналу аварии... 28.12.2009, 9:50 All_ex Если речь о трехходовом клапане - он фирмы Esbe AR... 28.12.2009, 10:07 maloi Судя по фото обвязки действительно фирмы NED прив... 28.12.2009, 10:08 airwave Цитата(maloi @ 28.12.2009, 10:08) 2 по об... 28.12.2009, 10:43 airwave Цитата(maloi @ 28.12.2009, 10:08) 2 по об... 28.12.2009, 16:08 List ---------что тут удивительного, калорифер размороз... 28.12.2009, 10:33 Boris Blade Вы знаете, причина в том, что что вода замерзает. ... 28.12.2009, 12:28 Boris Blade Вообще автора понять можно, вероятно ему красиво р... 28.12.2009, 12:55 fFriman22 А объект не в Ульяновске находится случаем? 28.12.2009, 14:11 Jester Если в процессе работы разморозили - значит привод... 28.12.2009, 17:25 Boris Blade В легкую заморожу приточку с любым алгоритмом,. 28.12.2009, 18:43 ssn Цитата(Boris Blade @ 28.12.2009, 18:43) В... 30.12.2009, 16:43 Jester Верю, но только не летом 28.12.2009, 20:08 ail если сигналы от датчика температуры по обратной во... 28.12.2009, 23:55 Boris Blade На работающей установке закрываем подачу.
Попробуй... 30.12.2009, 16:52 ganz72 ИМХО: Не с чем здесь разбираться.
Общий принцип: ч... 30.12.2009, 18:01 Boris Blade Воде все равно сколько стоит автоматика. 30.12.2009, 18:10 Jester На работающей установке закрываем подачу.
Попробуй... 30.12.2009, 19:33 ssn и чего? ну закрываем.. и установка встаёт по темпе... 30.12.2009, 20:26 Boris Blade Сработала по термостату +5*С и продолжаем охлаждат... 30.12.2009, 20:33 LordN Цитатавсе зависит от плотности закрытия воздушного... 30.12.2009, 20:51 ssn в схеме с трех ходовым клапаном перекрытие подачи ... 30.12.2009, 21:36 Boris Blade Не клапана - запорного крана на подаче или обратке... 30.12.2009, 21:48 ssn трех ходовой клапан. при полной нагрузке на калори... 30.12.2009, 22:14 Boris Blade Считаете , что эти секунды на открытие спасут? Сра... 30.12.2009, 22:22 jota Цитата(Boris Blade @ 30.12.2009, 21:22) Н... 31.12.2009, 13:57 ssn я говорю, что в случае двух ходового крана циркуля... 30.12.2009, 22:41 Boris Blade С 2х краном или вентилем ситуация получше, но все ... 30.12.2009, 22:47 Jester трехходовый клапан - ход штока 15мм (100%)
время п... 30.12.2009, 22:57 Boris Blade Мне известены еще пара чисто организационных момен... 30.12.2009, 23:09 ssn но перерыв в расходе таки может появиться (в случа... 30.12.2009, 23:59 Boris Blade Какие то данные опорные надо. Прочитал только что,... 31.12.2009, 0:30 Jester если приточка работает, но воды горячей в малый ко... 31.12.2009, 13:34 Boris Blade Имеется ввиду наверно, закрываем кран на подаче, з... 31.12.2009, 13:50 ArFey Цитата(All_ex @ 25.12.2009, 19:07) Уважае... 4.1.2010, 11:43 испытатель Всматривался и не обнаружил врезок датчиков темпер... 5.1.2010, 0:03 Бойко+ Цитата(All_ex @ 26.12.2009, 8:45) Не поня... 9.1.2010, 22:25 Nico Доброго времени суток всем Разрешитье представитьс... 3.2.2010, 22:37 vlad980 По поводу обвязок, датчиков обратной воды и систем... 5.2.2010, 12:08 vlad980 Раз уж такая тема - давно есть идея, может кто реа... 5.2.2010, 12:16 coverart Система бесперебойного теплоснабжения - это круто... 5.2.2010, 14:03 vlad980 ЦитатаСистема бесперебойного теплоснабжения - это ... 5.2.2010, 14:34 ArFey Цитата(vlad980 @ 5.2.2010, 11:16) Раз уж ... 5.2.2010, 14:41 vlad980 ЦитатаДаже, если прекратиться (бывает, но очень-оч... 5.2.2010, 14:58 derik Добрый день!
Присоединяюсь к ArFey .Мы тольк... 17.2.2010, 11:17 Рекуператор Цитата(derik @ 17.2.2010, 11:17) Добрый д... 18.2.2010, 21:00 kdu Да уж тема ЕЩЁ ТА!!! И ведь каждый про... 19.2.2010, 10:26 ArFey Цитата(vlad980 @ 5.2.2010, 13:58) - Спори... 19.2.2010, 11:48 vlad980 Да-да-да... с трехходовым клапаном.... вентилятор ... 20.2.2010, 14:41 Gemini Цитата(ArFey @ 19.2.2010, 12:48) ....Так ... 20.2.2010, 19:28 Jester чем вам так 3х ходовые не угодили, вполне жизне/ра... 20.2.2010, 19:54 АНТ Насчет посчитать и собрать, Собрать то проблем нет... 20.2.2010, 21:03 yar007 Дабы обойти такой гемор, на приточке выставили 20г... 21.2.2010, 17:28 Nadia Цитата(yar007 @ 21.2.2010, 17:28) Дабы об... 21.2.2010, 19:12 Nadia Чтобы сразу все три приточки разморозились нужно у... 21.2.2010, 19:03 LordN Цитатажелательно, чтобы автоматика имела три ступе... 21.2.2010, 20:14 Nadia Цитата(LordN @ 21.2.2010, 20:14) а электр... 21.2.2010, 21:17 Jester клапан никогда не закроется до конца
"слив... 21.2.2010, 20:17 LordN Цитатациркуляционный насос на что?репит афте ми. а... 21.2.2010, 21:25 Nadia Цитата(LordN @ 21.2.2010, 21:25) репит аф... 21.2.2010, 22:28 yar007 Как еденичный случай, не до конца закрытый подмес ... 21.2.2010, 21:52 mikrjukov Можете принять в компанию размороженных.
Кстати в... 19.3.2010, 14:35 LordN ЦитатаСпасение приточек только в них.читайте схему... 19.3.2010, 18:01 инж323 В таблице расчета электронагрузок переписать мощно... 19.3.2010, 19:36 mikrjukov Цитата:
В таблице расчета электронагрузок переписа... 26.3.2010, 12:19