All_ex
сообщение 25.12.2009, 20:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.12.2009
Пользователь №: 42443



Уважаемые специалисты, помогите разобраться.
На предприятии заморозили калориферы трех (т.е. всех) приточных систем вентиляции. Теплоснабжение приточек осуществляется от котельной. Нагрузки на отопление практически нет. На двух приточках стоят контроллеры ТРМ133, на третьей - не знаю, но шкаф примерно 0,5 на 0,5 метра. Схемы обвязки калориферов первых двух (они маленькие) с трехходовым клапаном и насосом на прямой ветке. У третьей - с трехходовым клапаном, работающем как двухходовой, байпасом с обратным клапаном и насосом, установленном на обратной ветке.
Мощности калориферов 25, 70 и 366 кВт.
Мощности теплообменников в котельной хватает с запасом - 700 кВт.
Параметры (t, p) на рабочей системе:
- давление на прямой/обратной на выходе из котельной 3,9/3,5 кг/см.кв
- давление в прямой/обратной на вводе в большую установку 3,2/3,4 кг/см.кв (я не ошибся - видимо так насос хорошо давит)
- температура воды в прямой на входе в каждую установку практически равна температуре на выходе из котельной.
Заморозили калориферы в период сильных морозов (до -40 доходило).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- All_ex   Заморозили калориферы - помогите разобраться   25.12.2009, 20:07
- - Boris Blade   В чем разобраться то?   25.12.2009, 20:16
- - Гена   ЦитатаBoris Blade В чем разобраться то? Не в чём,...   25.12.2009, 20:57
- - All_ex   Прошу прощения за неточности - писал уже практичес...   26.12.2009, 8:45
- - Boris Blade   Не должна прекращаться подача воды, и электричеств...   26.12.2009, 8:50
- - jota   1. Возможно, в сильный мороз в котельной увеличили...   26.12.2009, 12:10
- - airwave   Какой то подозрительно небольшой перепад давлений ...   27.12.2009, 1:19
- - Boris Blade   У смесителей НЕД паспортный перепад = 30кПа. В кон...   28.12.2009, 9:23
- - demon185   а что с жалюзями ? Отрабатывают по сигналу аварии...   28.12.2009, 9:50
- - All_ex   Если речь о трехходовом клапане - он фирмы Esbe AR...   28.12.2009, 10:07
- - maloi   Судя по фото обвязки действительно фирмы NED прив...   28.12.2009, 10:08
|- - airwave   Цитата(maloi @ 28.12.2009, 10:08) 2 по об...   28.12.2009, 10:43
|- - airwave   Цитата(maloi @ 28.12.2009, 10:08) 2 по об...   28.12.2009, 16:08
- - List   ---------что тут удивительного, калорифер размороз...   28.12.2009, 10:33
- - Boris Blade   Вы знаете, причина в том, что что вода замерзает. ...   28.12.2009, 12:28
- - Boris Blade   Вообще автора понять можно, вероятно ему красиво р...   28.12.2009, 12:55
- - fFriman22   А объект не в Ульяновске находится случаем?   28.12.2009, 14:11
- - Jester   Если в процессе работы разморозили - значит привод...   28.12.2009, 17:25
- - Boris Blade   В легкую заморожу приточку с любым алгоритмом,.   28.12.2009, 18:43
|- - ssn   Цитата(Boris Blade @ 28.12.2009, 18:43) В...   30.12.2009, 16:43
- - Jester   Верю, но только не летом   28.12.2009, 20:08
- - ail   если сигналы от датчика температуры по обратной во...   28.12.2009, 23:55
- - Boris Blade   На работающей установке закрываем подачу. Попробуй...   30.12.2009, 16:52
- - ganz72   ИМХО: Не с чем здесь разбираться. Общий принцип: ч...   30.12.2009, 18:01
- - Boris Blade   Воде все равно сколько стоит автоматика.   30.12.2009, 18:10
- - Jester   На работающей установке закрываем подачу. Попробуй...   30.12.2009, 19:33
- - ssn   и чего? ну закрываем.. и установка встаёт по темпе...   30.12.2009, 20:26
- - Boris Blade   Сработала по термостату +5*С и продолжаем охлаждат...   30.12.2009, 20:33
- - LordN   Цитатавсе зависит от плотности закрытия воздушного...   30.12.2009, 20:51
- - ssn   в схеме с трех ходовым клапаном перекрытие подачи ...   30.12.2009, 21:36
- - Boris Blade   Не клапана - запорного крана на подаче или обратке...   30.12.2009, 21:48
- - ssn   трех ходовой клапан. при полной нагрузке на калори...   30.12.2009, 22:14
- - Boris Blade   Считаете , что эти секунды на открытие спасут? Сра...   30.12.2009, 22:22
|- - jota   Цитата(Boris Blade @ 30.12.2009, 21:22) Н...   31.12.2009, 13:57
- - ssn   я говорю, что в случае двух ходового крана циркуля...   30.12.2009, 22:41
- - Boris Blade   С 2х краном или вентилем ситуация получше, но все ...   30.12.2009, 22:47
- - Jester   трехходовый клапан - ход штока 15мм (100%) время п...   30.12.2009, 22:57
- - Boris Blade   Мне известены еще пара чисто организационных момен...   30.12.2009, 23:09
- - ssn   но перерыв в расходе таки может появиться (в случа...   30.12.2009, 23:59
- - Boris Blade   Какие то данные опорные надо. Прочитал только что,...   31.12.2009, 0:30
- - Jester   если приточка работает, но воды горячей в малый ко...   31.12.2009, 13:34
- - Boris Blade   Имеется ввиду наверно, закрываем кран на подаче, з...   31.12.2009, 13:50
- - ArFey   Цитата(All_ex @ 25.12.2009, 19:07) Уважае...   4.1.2010, 11:43
- - испытатель   Всматривался и не обнаружил врезок датчиков темпер...   5.1.2010, 0:03
- - Бойко+   Цитата(All_ex @ 26.12.2009, 8:45) Не поня...   9.1.2010, 22:25
- - Nico   Доброго времени суток всем Разрешитье представитьс...   3.2.2010, 22:37
- - vlad980   По поводу обвязок, датчиков обратной воды и систем...   5.2.2010, 12:08
- - vlad980   Раз уж такая тема - давно есть идея, может кто реа...   5.2.2010, 12:16
- - coverart   Система бесперебойного теплоснабжения - это круто...   5.2.2010, 14:03
- - vlad980   ЦитатаСистема бесперебойного теплоснабжения - это ...   5.2.2010, 14:34
- - ArFey   Цитата(vlad980 @ 5.2.2010, 11:16) Раз уж ...   5.2.2010, 14:41
- - vlad980   ЦитатаДаже, если прекратиться (бывает, но очень-оч...   5.2.2010, 14:58
- - derik   Добрый день! Присоединяюсь к ArFey .Мы тольк...   17.2.2010, 11:17
|- - Рекуператор   Цитата(derik @ 17.2.2010, 11:17) Добрый д...   18.2.2010, 21:00
- - kdu   Да уж тема ЕЩЁ ТА!!! И ведь каждый про...   19.2.2010, 10:26
- - ArFey   Цитата(vlad980 @ 5.2.2010, 13:58) - Спори...   19.2.2010, 11:48
- - vlad980   Да-да-да... с трехходовым клапаном.... вентилятор ...   20.2.2010, 14:41
- - Gemini   Цитата(ArFey @ 19.2.2010, 12:48) ....Так ...   20.2.2010, 19:28
- - Jester   чем вам так 3х ходовые не угодили, вполне жизне/ра...   20.2.2010, 19:54
- - АНТ   Насчет посчитать и собрать, Собрать то проблем нет...   20.2.2010, 21:03
- - yar007   Дабы обойти такой гемор, на приточке выставили 20г...   21.2.2010, 17:28
|- - Nadia   Цитата(yar007 @ 21.2.2010, 17:28) Дабы об...   21.2.2010, 19:12
- - Nadia   Чтобы сразу все три приточки разморозились нужно у...   21.2.2010, 19:03
- - LordN   Цитатажелательно, чтобы автоматика имела три ступе...   21.2.2010, 20:14
|- - Nadia   Цитата(LordN @ 21.2.2010, 20:14) а электр...   21.2.2010, 21:17
- - Jester   клапан никогда не закроется до конца "слив...   21.2.2010, 20:17
- - LordN   Цитатациркуляционный насос на что?репит афте ми. а...   21.2.2010, 21:25
|- - Nadia   Цитата(LordN @ 21.2.2010, 21:25) репит аф...   21.2.2010, 22:28
- - yar007   Как еденичный случай, не до конца закрытый подмес ...   21.2.2010, 21:52
- - mikrjukov   Можете принять в компанию размороженных. Кстати в...   19.3.2010, 14:35
- - LordN   ЦитатаСпасение приточек только в них.читайте схему...   19.3.2010, 18:01
- - инж323   В таблице расчета электронагрузок переписать мощно...   19.3.2010, 19:36
- - mikrjukov   Цитата: В таблице расчета электронагрузок переписа...   26.3.2010, 12:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных