Евгений Буш
сообщение 25.12.2009, 21:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



На систему отопления установлен сдвоенный Грундфос UPSD 65-180F рабочая характеристика в прилож. файле

Насосы установлены после 3-ходового клапана (на прямой) и работают на 3-ей скорости. Работают в параллель и включаются вручную т.е. под автоматику не подключены.
Расчетный расход в систему отопления всего 13 м3/час. Напор насоса (разница между всасыв. и нагнетан.) где-то около 10 м.
По характеристике каждый насос должен прокачивать около 30кубов, их два =64 куб.м.
Это вместо расчетных 13.
Отключаю один насос вручную, стрелка манометра дернулась чуть вниз и подошла почти что к такому же значению.
Кто и когда решил включать насосы вместе уже неизвестно.
Вопросы:
1. по какому пути идти приближаться к значению. 13 куб.м (отключать второй насос + переключаться на пониженную вторую и даже первую скорость)?
2. При значении расхода 13-15 кубов мы увеличиваем располагаемый напор до 13,5 м- это вроде хорошо, но уходим в пограничную зону рабочей характеристики- это плохо?
3. У сдвоенного насоса, как я слышал, стоит перемычка, которая перекрывает неработающий насос, а если работает два насоса, она как то фиксируется в среднем положении или прыгает как карась на сковородке и не создает ли эта перемычка дополнительного сопротивления, уж больно подозрительно, что при отключении или включении доп. насоса давление после него не изменяется значительно


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  рабочая_х_ка_сетевого_грундфоса_UPSD_65_180F.htm ( 28,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений Буш   Сдвоенный насос грундфос   25.12.2009, 21:17
- - Гена   Евгений Буш: "Расчетный расход в систему отоп...   25.12.2009, 21:30
- - Евгений Буш   Фактический. О расчетном сказать не могу, проектир...   25.12.2009, 22:09
- - Гена   То есть требуемый расход сообщают, а требуемый нап...   25.12.2009, 22:13
- - alexius_sev   что то мудрят проектировщики на однотрубке 1 метр(...   26.12.2009, 0:04
- - Евгений Буш   ...То есть требуемый расход сообщают, а требуемый ...   26.12.2009, 0:39
- - alexius_sev   НЕ ДУМА ЧТО НАПОР НАДО НА СТОЛЬКО ПОДНИМАТЬ, если ...   26.12.2009, 0:57
- - HeatServ   Цитата(Евгений Буш @ 25.12.2009, 21:17) 2...   26.12.2009, 1:13
- - alexius_sev   НЕ ДУМА ЧТО НАПОР НАДО НА СТОЛЬКО ПОДНИМАТЬ, если ...   26.12.2009, 1:20
- - Евгений Буш   1. Подпитка из водопровода 2. Терминология "п...   27.12.2009, 13:11
|- - HeatServ   Цитата(Евгений Буш @ 27.12.2009, 13:11) 1...   27.12.2009, 17:33
- - alexius_sev   программу скачивать не надо ,есть веб версия, то е...   27.12.2009, 18:48
- - Евгений Буш   Эта схема крышной котельной, ТУ № 1,2,3 - теплоузл...   27.12.2009, 21:19
- - alexius_sev   Цитата(Евгений Буш @ 27.12.2009, 21:19) Э...   27.12.2009, 21:45
- - Евгений Буш   Насос выключу завтра утром вечером посмотрю показа...   28.12.2009, 0:30
- - alexius_sev   советую поставить балансиры, тогда избежите холодн...   28.12.2009, 9:22
- - Евгений Буш   Планируем на лето. Но для этого, наверное, нужно б...   28.12.2009, 11:33
- - alexius_sev   можно прикидочно, а лучше обратитесь в компани дан...   28.12.2009, 16:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 15:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных