есть объект, в одном из его помещений стоит 4 приточки (небольшие по 3600 2шт и 2000кубов/час 2шт.) при запуске приточек через 30сек они аварийно останавливаются по угрозе заморозки (температура обратки). Внимание вопрос; какова причина и как узнать расход через приточки?
Вот еще данные:
на рамке теплоснабжения приточек:
Тпод=82С ; Рпод=4,6бар
Тобр=65С; Робр=4,4бар
все 4 сидят на одной ветке, длина магистрали 30м, поворотов мало, труба Штаби.
опытным путем выяснили, что приточка дает перепад по воздуху около 24С, есть подозрение, что нахватает расхода теплоносителя, т.к. при ее пуске вода в калорифере остывает очень быстро (до 42С за 30 сек).
вот фото узла смешения.
IMG_10.JPG ( 306,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 220