> Причина размораживания - герметичность приточки!?
испытатель
сообщение 6.1.2010, 22:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не могу выбрать решение для исключения размораживания приточек Systemair типа ТА 450.
Первый блин проекта -независимое включение вытяжек и приточек через пусковую автоматику шкафов РУС-М.
Пропало питание - пускатели "отшлепали" на выключение запитки приточек. После восстановления питания персонал упорно сначала включает вытяжки. Пока очередь доходит до приточек - калориферы разморожены за счет подсоса морозного воздуха, поскольку сам агрегат хорошо загерметизирован.
Второй блин - отсутствие возможности откорректировать агрегатированную схему. Владелец - бюджетник категорически против. В этих агрегатах нет даже термостата по воздуху, к которому можно было хотя-бы "ревун" для "шухера" подключить. Может посоветует кто-нибудь что-то дельное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных