Гость_Ender_*
сообщение 8.1.2010, 20:46
Сообщение #1





Guest Forum






Принёс начальству на одобрение схему подключения частотного преобразователя, управляющего движком 30 кВт (частотник - Altivar 61)

Начальство: - Гдепускательбл@?! Нету?! А в глаз?
Я: - ???
Начальство: - Всегда частотники через пускатель ставили, тащи сюда руководство. И вообще, на движке всегда пускатель должен быть - типа традиция.

Принёс руководство. Там действительно обнаружилась схема подключения с контактором в цепи питания движка. Схема без пускателя там тоже имелась, причём не одна. Я на них и ориентировался когда мою схему рисовал. Начальство впрочем это не удовлетворило - заставило меня делать "как всегда делали" (всегда - это последний раз лет ~десять назад).

А правда, зачем нужен контактор, и нужен ли, в силовой цепи от частотника до привода (или от сети до частотника, такая схема в руководстве тоже имелась)?
Обычный автоматический выключатель и в той и в той цепи поставлен, термореле в частотнике тоже имеется (а также вагон других защит от всего что можно). Так зачем телеге пятое колесо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ender   Подключение частотника через пускатель   8.1.2010, 20:46
- - coverart   движок на чо работает? Если на вентиляцию - то все...   8.1.2010, 21:31
- - Ender   Движок крутит вентилятор. Вентилятор стоит на тепл...   8.1.2010, 21:39
- - coverart   если вентилятор не создает угрозы распространения ...   8.1.2010, 22:19
|- - DriverFirst   Цитата(coverart @ 8.1.2010, 21:19) Был у ...   9.1.2010, 9:40
- - mike-altai   Цитата(DriverFirst @ 9.1.2010, 12:40) Есл...   9.1.2010, 10:25
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(mike-altai @ 9.1.2010, 10:25)...   9.1.2010, 10:37
- - poludenny   Вообще по западной классификации существуют катего...   9.1.2010, 12:43
- - asm   Вспомнился анекдот, специфический, программистский...   9.1.2010, 13:56
- - BROMBA   Заказчик мотивирует наличие контактора следующими ...   9.1.2010, 18:58
|- - asm   Цитата(BROMBA @ 9.1.2010, 18:58) Заказчи...   9.1.2010, 20:52
- - LordN   ЦитатаP.S. Лично я в таких случаях в проекте предп...   9.1.2010, 19:32
|- - BROMBA   Цитата(LordN @ 9.1.2010, 19:32) +1 но без...   9.1.2010, 19:51
- - LordN   смешались в кучу кони люди давайте уже не мешать ...   9.1.2010, 20:22
|- - BROMBA   Цитата(LordN @ 9.1.2010, 20:22) смешались...   10.1.2010, 2:53
- - ABurylov   Контактор обязателен, иначе аварийный останов кате...   9.1.2010, 21:27
|- - poludenny   Цитата(ABurylov @ 9.1.2010, 20:27) Я пока...   10.1.2010, 11:41
- - Ender   В общем, дело ясное, что дело тёмное Цитатау Alt...   9.1.2010, 21:51
- - GalPN   Вот что есть у Unidrive SP от Control Techniques:...   9.1.2010, 23:34
- - BROMBA   Цитата(Ender @ 8.1.2010, 20:46) Обычный а...   10.1.2010, 3:48
- - gansales   На Данфоссовских ПЧ серий FC102/202/302 37-я клемм...   11.1.2010, 12:31
- - vladun   Цитата.....сам частотник стоит на расстоянии 450+ ...   11.1.2010, 22:18
- - Ender   Цитатани один ЧП не может питать двигатель при так...   11.1.2010, 23:06
- - Pzotov   Мы обычно ставим контактор на входе инвертора - эт...   12.1.2010, 10:13
- - vladun   ЦитатаНа выходе частотника установлен синусный фил...   12.1.2010, 21:41
- - kdu   Видимо пускатель имеет смысл для реализации защтиы...   16.2.2010, 10:32
- - KIV   расцепитель - решает все проблемы   8.3.2010, 3:35
- - Михайло   Подтверждаю, что по европейским нормам сетевой кон...   15.5.2010, 15:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных