ИТП здания и насос с частотным регулированием |
|
|
Гость_алекс_*
|
12.1.2010, 13:08
|
Guest Forum

|
Господа, помогите разобраться насколько оправдано применение насоса с частотным регулированием. Имеется ИТП здания, с пластинчатыми теплообменниками и циркуляционными насосам. Насосы выбраны для преодоления потерь на трения и имеют расчетный напор 12-15 м при соответствующем расходе. Имеет ли смысл включать насосы через частотник? Если да, то с какой точки зрения - экономии электроэнергии, снижения пусковых и рабочих токов и т.д.?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
алекс ИТП здания и насос с частотным регулированием 12.1.2010, 13:08 HeatServ Цитата(алекс @ 12.1.2010, 13:08) Господа,... 12.1.2010, 13:12 Seifer Если у вас система с переменным расходом (2-х ходо... 12.1.2010, 13:17 алекс Расход может меняться только за счет того, что люд... 12.1.2010, 13:47 jota Цитата(алекс @ 12.1.2010, 12:47) Расход м... 12.1.2010, 14:04 Seifer ЦитатаРасход может меняться только за счет того, ч... 12.1.2010, 14:39 Бойко+ При числе отопитльных приборов в несколько сотен ... 12.1.2010, 22:21 jota Цитата(Бойко+ @ 12.1.2010, 21:21) эт... 12.1.2010, 22:42  Бойко+ Проавцы бус, зеркалец и кусочков цветной ткани ноч... 12.1.2010, 22:47 sterroid Цитата(Бойко+ @ 12.1.2010, 21:21) Пр... 13.1.2010, 2:50  HeatServ Цитата(sterroid @ 13.1.2010, 2:50) Вышло ... 13.1.2010, 8:11   sterroid Цитата(HeatServ @ 13.1.2010, 7:11) Много ... 13.1.2010, 9:31    HeatServ Цитата(sterroid @ 13.1.2010, 9:31) примен... 13.1.2010, 10:13     sterroid HeatServ Энергоэфективность, это не только потребл... 13.1.2010, 11:54      HeatServ Цитата(sterroid @ 13.1.2010, 11:54) Энерг... 13.1.2010, 12:52 Alex_ Цитата(Бойко+ @ 12.1.2010, 22:21) Пр... 13.1.2010, 9:00 sterroid Цитата(алекс @ 12.1.2010, 12:08) Господа,... 13.1.2010, 3:25 Alex_ Да, где-то так... Экономия энергии и пр. глобальн... 13.1.2010, 11:10 Бойко+ Все на кругах своих..
В России уже выпускалось 5 0... 13.1.2010, 12:05 птичка А выглянувшее солнышко не компенсируется за счет с... 13.1.2010, 15:52 Alex_ Цитата(птичка @ 13.1.2010, 15:52) по пово... 14.1.2010, 9:37  Бойко+ Цитата(Alex_ @ 14.1.2010, 9:37) Ничего по... 14.1.2010, 9:55  Бойко+ "Продолжение темы касательно Данфосса см. в р... 19.1.2010, 11:25 ArtNikaEnergetik Эффективность применение ЧРП на отопление очень со... 13.1.2010, 16:53 Бойко Цитата(ArtNikaEnergetik @ 13.1.2010, 16:5... 13.1.2010, 17:12 jota Основная миссия насоса с частотником - стабилизаци... 13.1.2010, 18:28 sterroid Цитата(jota @ 13.1.2010, 17:28) Основная ... 13.1.2010, 18:43 HeatServ Цитата(jota @ 13.1.2010, 18:28) Основная ... 13.1.2010, 19:31  Бойко+ В подавляющем числе зданий отсутствует контур зазе... 13.1.2010, 21:50   sterroid Цитата(Бойко+ @ 13.1.2010, 20:50) В ... 13.1.2010, 22:49 jota Цитата(HeatServ @ 13.1.2010, 18:31) И вот... 13.1.2010, 22:42 HeatServ Цитата(jota @ 13.1.2010, 22:42) Раньше, к... 13.1.2010, 23:14  sterroid Цитата(HeatServ @ 13.1.2010, 22:14) а тол... 13.1.2010, 23:57   HeatServ Цитата(sterroid @ 13.1.2010, 23:57) А я с... 14.1.2010, 8:29    Alex_ Цитата(HeatServ @ 14.1.2010, 8:29) Ага, у... 14.1.2010, 9:49     Бойко+ Цитата(Alex_ @ 14.1.2010, 9:49) Подпишусь... 14.1.2010, 10:13     sterroid Цитата(Alex_)Подпишусь под каждым словом. Более то... 20.1.2010, 0:20      HeatServ Цитата(sterroid @ 20.1.2010, 0:20) если в... 20.1.2010, 8:37       sterroid Цитата(HeatServ @ 20.1.2010, 7:37) Когда-... 20.1.2010, 15:41        HeatServ Цитата(sterroid @ 20.1.2010, 15:41) Это в... 20.1.2010, 15:52         Гена Цитата(HeatServ @ 20.1.2010, 14:52) Разни... 20.1.2010, 23:10          HeatServ Цитата(Гена @ 20.1.2010, 23:10) Раз время... 21.1.2010, 0:11           jota Цитата(HeatServ @ 20.1.2010, 23:11) А по ... 21.1.2010, 0:26           sterroid Цитата(HeatServ @ 20.1.2010, 23:11) Время... 21.1.2010, 11:02            HeatServ Цитата(sterroid @ 21.1.2010, 11:02) А вре... 21.1.2010, 11:06             sterroid HeatServ
Пример, не имеет ни чего общего с темои ... 21.1.2010, 11:26              HeatServ Цитата(sterroid @ 21.1.2010, 11:26) Приме... 21.1.2010, 11:33               Бойко+ Цитата(HeatServ @ 21.1.2010, 11:33) Про т... 21.1.2010, 12:12                HeatServ Цитата(Бойко+ @ 21.1.2010, 12:12) Им... 21.1.2010, 12:36                 Бойко+ Цитата(HeatServ @ 21.1.2010, 12:36) ...Но... 23.1.2010, 12:57                Alex_ Цитата(Бойко+ @ 21.1.2010, 12:12) Го... 21.1.2010, 15:36        Гена Цитата(sterroid @ 20.1.2010, 14:41) Вы не... 20.1.2010, 23:03 Бойко+ Цитата(jota @ 13.1.2010, 22:42) Почему то... 13.1.2010, 23:26 Seifer Цитата(монополиста на рынке тепловой автоматики)
С... 13.1.2010, 23:07 Alex_ Продолжение темы касательно Данфосса см. в разделе... 17.1.2010, 17:17 Alex_ Цитата(Бойко+ @ 19.1.2010, 11:25) На... 19.1.2010, 23:17 Гена Цитата(Alex_ @ 19.1.2010, 22:17) Плохо он... 19.1.2010, 23:38  sterroid Цитата(Гена @ 19.1.2010, 22:38) От чего ж... 20.1.2010, 0:29   Гена Цитата(sterroid @ 19.1.2010, 23:29) А для... 20.1.2010, 15:31 Бойко+ По посту 40
Спасибо! Alex_
Вопросов много. Н... 20.1.2010, 10:17 HeatServ Цитата(Бойко+ @ 20.1.2010, 10:17) Ил... 20.1.2010, 10:35  Бойко+ Цитата(HeatServ @ 20.1.2010, 10:35) ....Я... 20.1.2010, 11:33   HeatServ Цитата(Бойко+ @ 20.1.2010, 11:33) То... 20.1.2010, 11:45    Бойко+ Цитата(HeatServ @ 20.1.2010, 11:45) Или х... 20.1.2010, 12:06     Alex_ Цитата(Бойко+ @ 20.1.2010, 12:06) Ес... 20.1.2010, 21:56      Бойко+ Цитата(Alex_ @ 20.1.2010, 21:56) 1.Почти ... 21.1.2010, 10:25      Гена Цитата(Alex_ @ 20.1.2010, 21:56) ...для п... 22.1.2010, 18:08 Seifer Даже в системах теплоснабжения приточек, киловат т... 20.1.2010, 11:49 alexius_sev что-то не понятно, не пойму, вас не радует система... 21.1.2010, 1:05 Seifer ЦитатаА по сему - маркетинг и ничего более.
а ПО-М... 21.1.2010, 10:38 Бойко+ Цитата(Seifer @ 21.1.2010, 10:38) а ПО-МО... 21.1.2010, 10:54 Seifer Цитата1. А какое проходное сечение (в мм) у клапан... 21.1.2010, 11:06 Alex_ Да. 22.1.2010, 21:22 Гена Цитата(Alex_ @ 22.1.2010, 21:22) Да.
Когд... 22.1.2010, 22:23 alexius_sev что бы сравнить эффективность системы, надо сравни... 22.1.2010, 22:08 alexius_sev Цитата(Гена @ 22.1.2010, 22:23) Когда, вс... 22.1.2010, 22:40 Гена Цитата(alexius_sev @ 22.1.2010, 21:40) пр... 22.1.2010, 22:48 alexius_sev Цитата(Гена @ 22.1.2010, 22:48) Представь... 22.1.2010, 23:51 Гена Цитата(alexius_sev @ 22.1.2010, 22:51) см... 23.1.2010, 0:18 Alex_ Что правда, то правда - чем протяженней и больше ... 23.1.2010, 11:23 Гена Цитата(Alex_ @ 23.1.2010, 10:23) Что прав... 23.1.2010, 12:23 jota Или:
- насос с ЧП в ИТП и ограничители максимума (... 23.1.2010, 12:29 Гена Цитата(jota @ 23.1.2010, 11:29) Или:
- на... 23.1.2010, 12:57  jota Цитата(Гена @ 23.1.2010, 11:57) 1. Дроссе... 23.1.2010, 13:30 Alex_ Цитата(jota @ 23.1.2010, 12:29) Или:
- на... 23.1.2010, 16:32 Бойко+ К посту 82.
Получается, что реальна исключительно ... 23.1.2010, 13:24 jota Цитата(Бойко+ @ 23.1.2010, 12:24) По... 23.1.2010, 16:09 alexius_sev Просто по современному нужно пытаться уйти от зави... 23.1.2010, 14:26 Бойко+ Цитата(alexius_sev @ 23.1.2010, 14:26) Пр... 23.1.2010, 15:08 alexius_sev Цитата(Бойко+ @ 23.1.2010, 15:08) ... 23.1.2010, 15:46 Бойко+ Цитата(alexius_sev @ 23.1.2010, 15:46) бо... 23.1.2010, 15:59 jota Независимая схема это только большая безопасность ... 23.1.2010, 15:49 alexius_sev Цитата(Бойко+ @ 23.1.2010, 12:57) Ба... 23.1.2010, 16:01 Бойко+ Что задано? 23.1.2010, 16:07 alexius_sev Цитата(Бойко+ @ 23.1.2010, 16:07) Чт... 23.1.2010, 16:27 Alex_ И еще: кое-что из личного опыта (если кому интерес... 23.1.2010, 16:52 Бойко+ Цитата(Alex_ @ 23.1.2010, 16:52) И еще: к... 24.1.2010, 14:54 Alex_ Цитата(Бойко+ @ 24.1.2010, 14:54) По... 24.1.2010, 16:33  Бойко+ Цитата(Alex_ @ 24.1.2010, 16:33) ........... 24.1.2010, 17:23   jota Цитата(Бойко+ @ 24.1.2010, 16:23) Ка... 24.1.2010, 19:30
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|