Wetall
сообщение 13.1.2010, 13:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394



Доброго всем времени суток!
Решил сделать готовую excel-табличку расчета радиаторов Пурмо (и заодно поглубже изучить расчет двухтрубки, так редко описываемый даже в самых новых справочниках), наиболее часто используемых в наших проектах и как это бывает столкнулся с трудностями. Расчеты выполнял по рекомендациям ТОО "Витатерм" и НИИсантехники, откуда и заносил в таблицу необходимые данные. Согласно данным рекомендациям получил тепловой поток радиатора (столбец №24 таблицы), который почему-то в два раза превышает номинальный. При проверке по пособию В.В. Покотилова (Пособие по расчету систем отопления) цифры оказались просто космические... Во многих других перелопаченных мною пособиях рассматриваются либо чугунные секционные либо однотрубки...
1. Возможно в таблицу расчета закралась какая-либо ошибка?
2. Можно ли по данной таблице правильно подобрать отопительный прибор согласно теплопотерям помещения (столбец №5 таблицы) или необходимы еще какие-либо данные?

P.S. После доработки выложу готовую версию со всеми табличными данными Пурмо и вышеупомянутых рекомендаций!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  тепловой_расчет.xls ( 82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 578
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Wetall   Тепловой расчет радиаторов двухтрубной СО в экселе   13.1.2010, 13:35
- - Сфинкс   А ведь у Пурмо есть свои расчётные таблицы. Нужны?...   13.1.2010, 13:54
- - Wetall   конечно!!! все пригодится!   13.1.2010, 14:24
- - jota   RE: Тепловой расчет радиаторов двухтрубной СО в экселе   13.1.2010, 14:47
- - Сфинкс   Purmo Пурмо   13.1.2010, 15:13
- - Wetall   Спасибо, правда мы и пользовались ранее данными та...   13.1.2010, 15:23
- - Гена   Vogel&Noot, для коллекции:   18.1.2010, 18:17
- - Wetall   спасибо! но может кто ответит конкретно по пер...   27.1.2010, 14:16
- - Seifer   по первому посту: 1) Да, это возможно 2) не смотре...   27.1.2010, 14:34
- - Wetall   1. Исчерпывающий ответ... 2. Ваше право А вот тут ...   5.5.2010, 23:59
- - vovan08   ошибка в коэф. р, он не может быть =1. также в фор...   6.5.2010, 8:54
- - vnvik   Цитата(Wetall @ 13.1.2010, 13:35) Согласн...   6.5.2010, 9:09
- - vovan08   предлагаю двигаться дальше и выполнять не тепловой...   6.5.2010, 9:14
- - Wetall   to vovan08, vnvik: спасибо, стоит проверить! t...   7.5.2010, 11:02
- - vovan08   Цитата(Wetall @ 7.5.2010, 14:02) а что эт...   7.5.2010, 11:58
- - Wetall   давайте тестировать   7.5.2010, 12:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 20:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных