> приточная установка с газовым нагревом, Помогите решить проблемку
dira
сообщение 13.1.2010, 15:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 14.3.2007
Пользователь №: 6570



Для помещения с сауной, джакузи, зоной отдыха и небольшим бассейном (около 10м2) принята приточная прямоточная установка с газовым модулем для нагрева. Расход воздуха 2200м3/ч, мощность горелки 41 кВт. Установка стоит на улице. Распределение воздуха через круглые диффузоры с высоты 3,3м. Температура подачи желаемая 22-25оС.
Вопрос такой: будет ли корректно работать эта система, если регулирование температуры в помещении осуществляет термостат который включает или выключает горелку. Опасаюсь, что температура подаваемого воздуха будет временами до +80оС, а временами минусовая.
Поделитесь опытом, как можно сделать регулировку подачи температуры плавной. Рециркуляция из помещения не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dira   приточная установка с газовым нагревом   13.1.2010, 15:41
- - Skaramush   Подобные прямоточные огневые нагреватели имеют воз...   13.1.2010, 15:51
- - Андрей 113   Смотря какая автоматика у горелки. Регулировать мо...   13.1.2010, 15:54
- - dira   Цитата(Skaramush @ 13.1.2010, 15:51) Подо...   13.1.2010, 17:31
|- - Skaramush   Цитата(dira @ 13.1.2010, 16:31) Подскажит...   13.1.2010, 17:48
- - dira   поставщики говорят, что на такую малую мощность (4...   13.1.2010, 18:05
- - Skaramush   А вот тут байпас по воздуху - очень правильная под...   13.1.2010, 18:16
- - ArFey   Цитата(Skaramush @ 13.1.2010, 17:16) А во...   13.1.2010, 18:41
- - Skaramush   К примеру для 33 киловаттного DHM с максимальным ...   13.1.2010, 19:25
- - DeJIoBou   Цитата(ArFey @ 13.1.2010, 20:41) Просвяти...   13.1.2010, 19:41
- - Igor Barishpolets   Присоединяюсь к спецам, предлагающим байпас по во...   13.1.2010, 19:48
- - dira   Расход воздуха должен быть постоянным. Подскажите...   14.1.2010, 10:35
- - Андрей 113   Клапан с плавным регулированием перед воздухонагре...   14.1.2010, 11:54
- - dira   Постоянный расход в помещение. Т.к. система вытяжн...   14.1.2010, 12:00
- - dira   Подскажите есть ли модулируемые горелки на 40-44кВ...   14.1.2010, 16:48
|- - Skaramush   Цитата(dira @ 14.1.2010, 15:48) Подскажит...   14.1.2010, 17:17
|- - demon185   Цитата(Skaramush @ 14.1.2010, 14:17) Есть...   8.4.2010, 16:02
- - Jusor   У Ремака есть модули газовых нагревателей для Aero...   22.1.2010, 8:49
- - Losev   Как велик и могуч русский язык. Как только не обзы...   7.4.2010, 9:59
- - demon185   Ответили производители, все нашел   11.4.2010, 15:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274