Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Обратное вращение насоса после остановки
sergeyrrr
сообщение 14.1.2010, 12:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31154



Здравствуйте, коллеги!

В реально построенной насосной станции с четырьмя горизонтальными насосами 1600/70 напорные задвижки и обратные клапаны находятся на отметке +4.000 (на 2,5 - 3 метра выше уровня воды в приёмной камере). Сейчас система в стадии испытания путём поочерёдной работы насосов. В дальнейшем возможен режим, когда в работе будет один насос.
После остановки насоса наблюдается обратное вращение в теч. 25 - 30 сек. Заказчик недоволен этим явлением и пытается "прокатить бочку" на проектировщиков. По его мнению обратное вращение вызвано слишком высоким расположением обратного клапана (т.е. после закрытия клапана столб оставшейся воды раскручивает колесо обратно, пока эта вода не сольётся через всас).
Понятно, что Зак получит достойный отпор:
1. Ни один нормативный документ или учебник не регламентирует высоту установки обр. клапана (а может я не нашёл?).
2. По условиям работы электродвигателя агрегат не может быть повторно пущен в работу менее чем через 10 мин. Т.е. в чём, собственно, проблема?
Мне интересно, встречался ли кто-то с подобным вопросом в своей практике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sergeyrrr   Обратное вращение насоса после остановки   14.1.2010, 12:38
- - Сантехник2008   Это что у вас сухой пуск получается? Про то что на...   14.1.2010, 13:04
- - ssn   не обязательно сухой пуск.... просто часть воды сл...   14.1.2010, 13:12
- - Сантехник2008   Все равно хватанет, а это не хорошо. Ставить обрат...   14.1.2010, 13:20
- - sergeyrrr   А я вот подумал: а как этот столб воды вообще може...   14.1.2010, 13:33
|- - toddd   Цитата(sergeyrrr @ 14.1.2010, 12:33) Как ...   14.1.2010, 14:43
|- - Сандугач   Цитата(toddd @ 14.1.2010, 16:43) В реальн...   16.1.2010, 23:44
|- - toddd   Цитата(Сандугач @ 16.1.2010, 22:44) Не ди...   17.1.2010, 13:56
- - Vict   клапан установлен у вас нормально, а вот нормальны...   14.1.2010, 13:39
- - sergeyrrr   Согласен. Если клапан работает корректно, столб во...   14.1.2010, 14:27
- - Сантехник2008   Гдето травит значит   14.1.2010, 14:44
- - toddd   Переверните бутылку с водой   14.1.2010, 14:45
- - sergeyrrr   Переверните бутылку с водой заткнув пальцем горлыш...   14.1.2010, 18:11
|- - toddd   Цитата(sergeyrrr @ 14.1.2010, 17:11) В об...   14.1.2010, 23:04
- - Skorpion   Сделайте ревизию обратного клапана. Вполне возможн...   14.1.2010, 20:01
- - Никитос   Это только на одном насосе наблюдается,или на всех...   14.1.2010, 20:51
- - Сергей Гутман   "Взлёт", например, рекомендует устанавли...   15.1.2010, 11:49
- - lirik   Цитата(Сергей Гутман @ 15.1.2010, 11:49) ...   15.1.2010, 12:03
- - Сергей Гутман   Да, Лирик, дельное замечание, остается добавить, ч...   15.1.2010, 12:08
- - sergeyrrr   Насосы установлены под заливом. Диаметр напора (и ...   16.1.2010, 4:16
- - Никитос   Ну раз насосы под заливом, то проблема на мой взгл...   16.1.2010, 7:58
- - Сергей Гутман   Нет, Никитос, физика процесса точно не такая. Цита...   16.1.2010, 18:42
- - sergeyrrr   Такая ситуация на всех насосах. Но дело в том, что...   16.1.2010, 19:53
- - Никитос   По идее нет.   16.1.2010, 20:44
- - Divar   здравствуйте все! интересная тема))) У меня бы...   16.1.2010, 23:00
- - Сергей Гутман   Распишу вопрос теоретически. При герметично закрыт...   17.1.2010, 12:30
- - Никитос   Ну вот,а говорите физика процесса не такая Подсос...   17.1.2010, 13:52
- - Сергей Гутман   Если подсос воздуха, то только из резервуара во вс...   17.1.2010, 15:35
|- - toddd   Цитата(Сергей Гутман @ 17.1.2010, 14:35) ...   17.1.2010, 16:38
- - Сергей Гутман   Перечитал свой пост Цитатакогда давление перед ОК ...   17.1.2010, 16:55
- - sergeyrrr   Уважаемые коллеги! Большое вам спасибо за обсу...   17.1.2010, 22:23
- - Сергей Гутман   Всё вроде бы очевидно, смущает только то, что обра...   17.1.2010, 23:14
- - Никитос   Возник вопрос-баттерфляй от ОК на каком расстоянии...   18.1.2010, 11:56
- - Сергей Гутман   Я тоже всё пытался угадать будет бить тарелка клап...   18.1.2010, 12:22
- - sergeyrrr   Вот, нашёл ещё один ракурс: Насосная действительно...   18.1.2010, 13:58
- - nick2   застопорить может даже прокладка на фланце клапана...   18.1.2010, 13:59
- - Сергей Гутман   Прорисовал ситуацию, скорее всего диск батерфляя н...   18.1.2010, 18:45
- - sergeyrrr   Сергей, Вы не могли бы привести эскиз Вашей прорис...   18.1.2010, 21:12
- - aleksey_v   Открываться, может, не дает полностью. Но не думаю...   19.1.2010, 1:12
- - toddd   Это было бы забавно. Если стройдлина затвора 154мм...   19.1.2010, 1:54
- - Сергей Гутман   Не буду красоту наводить, вы уж извините, надеюсь ...   19.1.2010, 10:11
- - sergeyrrr   Спасибо, идея понятна. При запуске насоса клапан о...   19.1.2010, 10:18
- - Сергей Гутман   Если допускается работа насоса при не полностью от...   19.1.2010, 10:42
- - Koless   Считаю, что здесь работает принцип сообщающихся со...   20.1.2010, 1:01
- - aleksey_v   Атмосфэру уже всю сожгли через озоновые дыры? И шк...   20.1.2010, 1:19
- - toddd   ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕП...   20.1.2010, 1:32
- - инж323   при отключении насоса меняется график давления.И с...   20.1.2010, 1:46
- - Сергей Гутман   Люди, не выносите мозг!! ЦитатаСчитаю, что...   20.1.2010, 7:57
- - sergeyrrr   Цитата(Koless @ 20.1.2010, 0:01) элемента...   20.1.2010, 10:20
- - Сергей Гутман   Я с утра погорячился немного, по поводу обратника ...   20.1.2010, 12:57
- - инж323   "более актуален объём обусловленный растяжени...   20.1.2010, 13:06
- - Сергей Гутман   ЦитатаБолее актуален объем позволяющий уровнять да...   20.1.2010, 13:41
- - sergeyrrr   Господа, не стоит ловить миллилитры, созданные сжа...   20.1.2010, 13:51
- - zem   Такие насосные агрегаты запускают и останавливают ...   20.1.2010, 17:02
- - Сергей Гутман   ЦитатаТакие насосные агрегаты запускают и останавл...   20.1.2010, 23:16
- - sergeyrrr   Всё верно, напорная задвижка остаётся открытой. Её...   21.1.2010, 10:42
- - Насосник   Если клапан закрывается после остановки насоса и ...   21.1.2010, 14:24
- - Tzar   Може не в тему вопрос , а насосы частотными регуля...   21.1.2010, 15:02
- - Машинист   Не понимаю, почему так испугались обратного вращен...   21.1.2010, 15:09
- - sergeyrrr   1. Насосы оборудованы системами плавного пуска. 2....   21.1.2010, 15:36
- - Сергей Гутман   Люди, огромная просьба, не поленитесь и прочитайте...   21.1.2010, 16:42
- - Tzar   Цитата(sergeyrrr @ 21.1.2010, 17:36) 1. Н...   22.1.2010, 7:51
- - sergeyrrr   Переговорил с АСУшниками. В данном случае указанна...   22.1.2010, 12:12
|- - Tzar   Цитата(sergeyrrr @ 22.1.2010, 14:12) В сл...   22.1.2010, 12:30
- - Сергей Гутман   ЦитатаЕсли бы цикл был грязный То стояли бы клинов...   22.1.2010, 13:41
- - arcada.spb   Случилось подобное 1:1. Пришел на эту ветку в поис...   19.12.2010, 22:34
- - fantomas_1954   и чем дело кончилось?   17.11.2011, 18:18
- - Задержка поставки!   интересная тема.. но конца действительно не хвата...   18.11.2011, 10:15
- - Vict   Вам?! ПС. седня пятница...   19.11.2011, 0:17
- - karuzo   Проблема может быть излишне раздута. Есть два вида...   20.11.2011, 10:11
- - Насосник   При медленном вращении в уплотнении (и в сальников...   21.11.2011, 15:30
- - KnighT   Добрый день! Я работал когда-то на очистных со...   2.2.2012, 11:06
- - J. Antonio   Обратный клапан какого типа установлен? С заводом-...   2.2.2012, 11:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 21:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных