Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Полигон ТБО, Водопонижение, пожаротушение, сбор и очистка фильтрата.
Severena
сообщение 15.1.2010, 12:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 3.3.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935



Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вопрос у меня относительно новый и на данном форуме,как мне показалось,малообсуждаемый. Поэтому прошу вашего компетентного мнения...да и просто может кто что посоветует.
Проектируем полигон ТБО площадью 10 га. Имеются данные по геологии и гидрологии. Грунтовые воды залегают на глубине от 3 до 7 м. Исходя из этого мне видится необходимым устройство системы водопонижения, т.к. ГВ должны быть ниже дна котлована не менее чем на 1 м. А котлован там бутед явно глубже 3 м.
Затем возникает ряд вопросов, решения которых я пока не вижу, т.к. опыта проектирования подобных объектов не имею. За тем и обратилась сюда.
Вопросы следующие:
-что из себя представляет система сбора фильтрата и как его (уже собранный) отвести от полигона сквозь непроницаемый экран, который мы устраиваем в основании котлована?
-каков примерный состав очистных сооружений для фильтрата, или хотя бы какие методы и ступени очистки применять следует?
-как устраивают систему пожаротушения? Это понятно,что без емкостей тут не обойтись, но вот как распределять воду на такую площадь огромную?
-что делать с системой полива карт? Я знаю, что она должна быть, но вот что она из себя представляет-не имею понятия.

И еще...может кто-нибудь посоветует какую-то литературу по данному вопросу.
Заранее благодарю за ваши мнения и отзывы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Severena   Полигон ТБО   15.1.2010, 12:04
- - Tzar   Цитата(Severena @ 15.1.2010, 14:04) И еще...   15.1.2010, 13:28
- - BUFF   Цитата(Severena @ 15.1.2010, 12:04) ...   15.1.2010, 14:45
- - prokop   Добрый день всем В свое время (2005г) ВОДГЕО разр...   15.1.2010, 16:29
- - Severena   Tzar, а вы не подскажете где бы эти журналы можно ...   18.1.2010, 9:38
|- - Tzar   Цитата(Severena @ 18.1.2010, 11:38) Tzar,...   18.1.2010, 11:03
- - BUFF   Система летнего полива карт - это шланг. И трубы, ...   18.1.2010, 10:03
- - Severena   ЦитатаВ библиотеке должен быть. Эх, значит в элект...   18.1.2010, 14:24
|- - BUFF   Цитата(Severena @ 18.1.2010, 14:24) ...па...   18.1.2010, 14:47
- - Severena   ЦитатаЭто не к вам задача, а к специализированной ...   18.1.2010, 15:41
- - BUFF   Для себя - ТСН 30-308-2002 "Проектирование, с...   18.1.2010, 17:38
|- - Severena   ТСН я уже изучила вдоль и поперек. А вот прочнос...   19.1.2010, 12:36
|- - BUFF   Цитата(Severena @ 19.1.2010, 12:36) Вот б...   19.1.2010, 21:30
- - Severena   Не очень обнадеживает... Скажите пожалуйста, а э...   20.1.2010, 13:22
- - BUFF   Не знаю. Мне не приходилось проектировать ТБО - то...   20.1.2010, 13:43
- - Severena   Спасибо, я так и думала. И, раз уж Вы упомянули...   20.1.2010, 14:07
|- - BUFF   Цитата(Severena @ 20.1.2010, 14:07) Спаси...   20.1.2010, 14:14
- - Severena   Хм...ну насчет испарения я не знаю...учитывая клим...   20.1.2010, 16:12
|- - BUFF   Цитата(Severena @ 20.1.2010, 16:12) Да уж...   20.1.2010, 17:24
|- - andrey R   Цитата(Severena @ 20.1.2010, 16:12) Хм......   21.1.2010, 13:52
- - zem   Цитата(Severena @ 20.1.2010, 12:22) Скажи...   20.1.2010, 17:43
|- - Severena   Цитата(zem @ 20.1.2010, 17:43) Учитывая в...   20.1.2010, 20:56
- - BUFF   А что - есть варианты? Чем от дождевых отличаются?...   20.1.2010, 21:41
- - Severena   Отличаются. И расчет разный. Талые воды считаются ...   21.1.2010, 9:31
|- - OlgaO   по снегу почитать можно здесь http://forum.abok.ru...   21.1.2010, 11:40
|- - BUFF   Цитата(Severena @ 21.1.2010, 9:31) Отлича...   21.1.2010, 12:01
- - zem   Цитата(Severena @ 20.1.2010, 19:56) А тех...   21.1.2010, 20:14
|- - BUFF   Цитата(zem @ 21.1.2010, 20:14) а когда за...   21.1.2010, 20:24
|- - Severena   Цитата(zem @ 21.1.2010, 20:14) ... карты ...   22.1.2010, 0:39
- - BUFF   Уточните технологию. Он же частично засыпается - н...   22.1.2010, 0:45
|- - BUFF   Цитата(BUFF @ 22.1.2010, 0:45) Уточните т...   22.1.2010, 3:10
|- - Severena   Цитата(BUFF @ 22.1.2010, 3:10) Пожрезерву...   25.1.2010, 9:45
|- - BUFF   Цитата(Severena @ 25.1.2010, 9:45) Да, на...   25.1.2010, 10:11
|- - Severena   Цитата(BUFF @ 25.1.2010, 10:11) Пока все ...   25.1.2010, 13:20
- - Painfull   Выиграли проект на рекультивацию полигона. Возникл...   22.1.2010, 14:56
- - Painfull   Я себе тоже сочувствую , а вопросы остаются.   26.1.2010, 10:15
- - zem   Цитата(Painfull @ 22.1.2010, 13:56) Выигр...   26.1.2010, 11:42
- - zem   Цитата(BUFF @ 21.1.2010, 23:45) Уточните ...   26.1.2010, 12:24
|- - Severena   Цитата(zem @ 26.1.2010, 12:24) ...пролива...   26.1.2010, 14:38
- - Painfull   1. Перехватывающий дренаж - если можно поподробнее...   26.1.2010, 12:48
|- - Severena   Цитата(Painfull @ 26.1.2010, 12:48) 1. Пе...   26.1.2010, 14:44
- - zem   Цитата(Painfull @ 26.1.2010, 11:48) Полиг...   26.1.2010, 19:13
- - zem   Цитата(Severena @ 26.1.2010, 13:38) Вот э...   26.1.2010, 19:31
|- - Severena   Цитата(zem @ 26.1.2010, 19:31) Любые, кот...   26.1.2010, 21:28
- - Painfull   Цитата(Severena @ 26.1.2010, 14:44) Перех...   26.1.2010, 21:36
- - Painfull   Статья "Ошибки при проектировании полигонов Т...   27.1.2010, 13:50
|- - BUFF   Цитата(Painfull @ 27.1.2010, 13:50) Стать...   27.1.2010, 18:35
- - Severena   Не открывается Ваша статья....   27.1.2010, 14:49
- - Painfull   Цитата(Severena @ 27.1.2010, 14:49) Не от...   27.1.2010, 16:38
- - Severena   Теперь открылось, спасибо большое! А еще у Ва...   27.1.2010, 18:16
|- - Painfull   Цитата(Severena @ 27.1.2010, 18:16) Тепер...   27.1.2010, 18:21
- - Painfull   В принципе ощущения схожи Были в нашей экспертизе...   27.1.2010, 21:35
- - Severena   Возник вопрос. Мне тут технолог пытается доказать,...   15.2.2010, 14:31
|- - BUFF   Цитата(Severena @ 15.2.2010, 14:31) Возни...   15.2.2010, 16:36
- - Severena   Резонно. Такие вопросы почище любого норматива за...   15.2.2010, 16:53
|- - BUFF   Цитата(Severena @ 15.2.2010, 16:53) Резон...   15.2.2010, 18:10
|- - Severena   Цитата(BUFF @ 15.2.2010, 18:10) А напомни...   15.2.2010, 20:13
- - Painfull   Вопрос - куда сбрасывать ливневые стоки после очис...   17.2.2010, 16:16
|- - BUFF   Цитата(Painfull @ 17.2.2010, 16:16) Вопро...   17.2.2010, 16:30
- - Painfull   Не стал бы я пить эту воду Хотя как идею, можно ...   17.2.2010, 17:15
|- - BUFF   Цитата(Painfull @ 17.2.2010, 17:15) Но пр...   17.2.2010, 17:23
- - Painfull   Как я могу знать состав ливневых стоков?   17.2.2010, 17:27
|- - BUFF   Цитата(Painfull @ 17.2.2010, 17:27) Как я...   17.2.2010, 17:37
- - zem   Цитата(Painfull @ 17.2.2010, 16:27) Как я...   17.2.2010, 18:52
- - Painfull   Хотел бы я посмеяться Зачем увлажнять то, что с...   17.2.2010, 21:22
|- - BUFF   Цитата(Painfull @ 17.2.2010, 21:22) Хотел...   17.2.2010, 22:03
- - Painfull   Конечно учу! То есть мусор перебрали, высушили...   18.2.2010, 9:25
- - Rylskaya   Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хочу опять по...   28.6.2016, 15:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных