Созонов
сообщение 15.1.2010, 22:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги просьба оценить принципиалку по ИТП, автоматчики тоже гляньте и напиши что здесь не так, в общем жду критики замечаний

Сообщение отредактировал Созонов - 15.1.2010, 22:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  итп.dwg ( 238,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 535
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Созонов   Принципиальная схема ИТП   15.1.2010, 22:30
- - asergey   Уважаемы г-н Созонов, а почему бы для наглядности ...   16.1.2010, 2:07
- - jota   По оформлению: если не в цвете, то хотя бы обратки...   16.1.2010, 12:39
- - Seifer   ЦитатаОбщее: В России строят тепловые пункты в 2 р...   16.1.2010, 14:26
- - Созонов   Цитата Общее: В России строят тепловые пункты в 2 ...   16.1.2010, 17:34
|- - jota   Стёр   16.1.2010, 19:23
- - Gemini   Ну и еще несколько нюансов: -обратный трубопровод ...   16.1.2010, 19:14
- - Созонов   Спасибо   16.1.2010, 19:23
- - Созонов   А что стерли- все правильно написали..., а еще воп...   16.1.2010, 19:55
- - Гена   Предохранительные клапаны на обратках, 1", по...   16.1.2010, 20:01
- - doktor-5   Регулирующий клапан лучше ставить на обратку т.к. ...   17.1.2010, 17:08
- - jota   Если ставите на подачу, необходимо проверить на ка...   17.1.2010, 17:37
- - Seifer   В МСК не даст экспертиза на обратку поставить. Т.ч...   17.1.2010, 18:26
- - Alexandr3   Маленькое добавление к узлу учета: датчики давлени...   17.1.2010, 20:25
- - Созонов   Спасибо   18.1.2010, 17:42
- - Созонов   Коллеги а где в нормах можно посмотреть требование...   23.1.2010, 6:27
|- - Gemini   Цитата(Созонов @ 23.1.2010, 7:27) Коллеги...   26.1.2010, 7:58
- - Seifer   Это не нормы, это ТУ от теплосетевой кампании   23.1.2010, 12:12
- - Созонов   но они чем то должны руководствоваться?   25.1.2010, 21:27
- - Seifer   Фактическим положением вещей. Перепад в конкретной...   25.1.2010, 21:38
- - Созонов   Как проектировщик интересуюсь, потому что в Тюмени...   26.1.2010, 7:20
|- - KGP1   Цитата(Созонов @ 26.1.2010, 7:20) Как про...   26.2.2010, 12:49
- - Созонов   В общем подвожу итог, ИТП смотнировали - все работ...   18.2.2010, 9:14
- - Jenka   Уважаемые Коллеги помогите разобраться. Ситуация т...   19.2.2010, 12:05
|- - KGP1   Цитата(Jenka @ 19.2.2010, 12:05) Из заклю...   19.2.2010, 14:06
- - Созонов   0,120Гкал /час это расход тепла на один дом 0,12...   19.2.2010, 12:24
- - Jenka   "... сколько длина от узла управления до само...   19.2.2010, 14:18
- - Jenka   Забыла сказать, что установленные насосы при расхо...   19.2.2010, 14:58
- - Созонов   Насосы подобраны верно, 0,15кгс/см2=1,5 м.в.ст пол...   19.2.2010, 15:52
- - Созонов   Перегрев может возникнуть при резких перепадах тем...   28.2.2010, 8:53
- - KGP1   Цитата(Созонов @ 28.2.2010, 8:53) Перегре...   1.3.2010, 7:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных