> КНС, управление насосами
Сергей Валерьеви...
сообщение 17.1.2010, 21:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



привет свем форумчанам.
понимаю, что тема не однократно обговорена,, но все равно есть вопросы.
сразу о технологии: КНС города, установлены 2 насоса по 160квт, 0,4кв, 800м3/час, 3,2 атм(мин допустим давл по технологии 1,8 атм), так же есть 2 насоса 250квт, 6кв, (вкл в аварийном случае). контроль за приямком осуществл по поплавку. он смонтирован на троссе, который через блок перекинут в комнату операторов, на втором конце гиря. контроль чисто визуальный. управление насосами осуществл задвижками, установлеными после насосов. по технологии стоки с КНС поступают на очистные, прерывание в подаче на очистные не желательно. с целью экономии эл энергии на одном насосе обрезаны лопатки, он включ в основном только ночью.
задача: установить на сие оборудование преобразователи частоты, сделать диспетчерезацию КНС, в планах еще 2 таких же, и куча по меньше.
Вопрос: каким образом управлять частотниками.. управл по нагнетанию не проходит.. есть мысль разбить весь уровень , выдаваемый поплавком, на 16 ступеней, и каждой ступени присвоить свою частоту с нарастанием..
осуществить это думаю 2 способами
1) установка бесконтактных датчиков, преобразовать сигналы с них в 2 код и потом посылать его на частотник, или чисто на контакты частоника для 16 наперед заданых частот.
2) сделать еще пару блоков, перекинуть через них этот тросс, (а лучше цепь, чтоб исключить проскальзывание) , а на ось установить абсолютн энкодер, и уже с него 2-ый код (грея ) подавать на частотник..
это вроде оптимальное решение, уровень в приямке будет переменчивый, заиливания не будет..
еще, надо контролир давл на выходе с КНС, (мин 1,8 атм)
у кого какие соображения? интересны и критичные, в мире нет идеала..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей Валерьевич   КНС   17.1.2010, 21:39
- - BROMBA   Эта пядь!!!! До тех пор пока не ра...   18.1.2010, 1:11
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(BROMBA @ 18.1.2010, 1:11) Следующи...   18.1.2010, 18:49
- - Pzotov   А если попробовать бесконтактный уровнемер (ултраз...   18.1.2010, 11:09
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Pzotov @ 18.1.2010, 12:09) А если ...   18.1.2010, 12:13
|- - BROMBA   Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.1.2010, 12...   18.1.2010, 18:48
- - AlexG   Аналог очень даже прокатит, кондуктометрические да...   18.1.2010, 13:01
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(AlexG @ 18.1.2010, 14:01) Аналог о...   18.1.2010, 17:08
|- - BROMBA   Цитата(AlexG @ 18.1.2010, 14:01) Аналог о...   18.1.2010, 18:16
- - JJJJ   Пл моему проще и дешевле ступенчатое регулирование...   18.1.2010, 17:21
- - BROMBA   Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.1.2010, 13...   18.1.2010, 18:04
- - Ктулху   А почему не обсуждаются гидростатические преобразо...   20.1.2010, 9:25
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Ктулху @ 20.1.2010, 10:25) А почем...   23.1.2010, 11:26
- - Ender   Уровремеры Rosemount 3301 и Rosemount 5301 работаю...   23.1.2010, 12:22
|- - BUFF   Цитата(Ender @ 23.1.2010, 12:22) пряму сс...   23.1.2010, 13:20
- - Ender   было дело на водонапорную башню мы обычный Метран-...   23.1.2010, 13:09
- - Сергей Валерьевич   можно немного оживить тему? задача следующая, насо...   28.1.2010, 9:17
- - Задержка поставки!   а чо за насос то? Запас у него по мощности какой?...   28.1.2010, 9:44
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Задержка поставки! @ 28.1.2010, 10...   28.1.2010, 11:25
|- - Задержка поставки!   Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.1.2010, 9:2...   4.2.2010, 9:39
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Задержка поставки! @ 4.2.2010, 10...   4.2.2010, 11:13
- - Сергей Валерьевич   так что, неужели никто не хочет покритиковать?.. н...   3.2.2010, 8:42
- - Насосник   Все прочитал - Жесть!!! Поставьте три...   3.2.2010, 9:11
- - vladun   поддерживаю, никакого эффекта не будет, по крайней...   3.2.2010, 9:51
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(vladun @ 3.2.2010, 10:51) поддержи...   3.2.2010, 9:59
- - Насосник   У Вас существующие насосы работают с очень низким ...   3.2.2010, 11:16
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Насосник @ 3.2.2010, 12:16) У Вас ...   3.2.2010, 12:42
- - Ntt99   Ошибка с самого начала. Для насосов нет ни какой ...   3.2.2010, 14:04
- - vladun   Цитатаа прикрытие вентилей на выходе не приводит к...   3.2.2010, 15:37
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(vladun @ 3.2.2010, 16:37) прикрыти...   3.2.2010, 15:40
- - Насосник   Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.2.2010, 17:4...   3.2.2010, 15:52
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Насосник @ 3.2.2010, 16:52) Вот и ...   3.2.2010, 16:55
- - Насосник   320 когда минимум и 6 по 320 когда максимум. Это к...   4.2.2010, 8:48
- - Задержка поставки!   в общем.. все понятно кроме одного: Вы зачем приш...   4.2.2010, 15:06
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Задержка поставки! @ 4.2.2010, 15...   4.2.2010, 16:16
- - Насосник   Повторюсь. Цитата(Насосник @ 4.2.2010, 10...   5.2.2010, 7:02
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Насосник @ 5.2.2010, 7:02) Повторю...   5.2.2010, 17:44
- - Задержка поставки!   Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.2.2010, 13:1...   5.2.2010, 9:16
- - vladun   тут к бабке не ходи, а если проектируемая НОВАЯ КН...   5.2.2010, 19:28
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(vladun @ 5.2.2010, 19:28) тут к ба...   6.2.2010, 9:19
- - Задержка поставки!   Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.2.2010, 6:19...   8.2.2010, 9:45
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Задержка поставки! @ 8.2.2010, 10...   8.2.2010, 10:16
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Задержка поставки! @ 8.2.2010, 10...   8.2.2010, 11:08
- - Сергей Валерьевич   и вот еще наткнулся, пост 128 http://forum.abok.ru...   8.2.2010, 11:37
- - Насосник   Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.2.2010, 13:3...   8.2.2010, 12:03
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Насосник @ 8.2.2010, 13:03) Зря. И...   8.2.2010, 13:08
- - Задержка поставки!   а что за насосы то? графики дайте плз.. ну или м...   9.2.2010, 15:03
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Задержка поставки! @ 9.2.2010, 16...   9.2.2010, 15:06
- - SHSASKY   уважаемый Сергей Валерьевич! Как-то у вас все ...   9.2.2010, 21:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных