Серега ППМ
сообщение 18.1.2010, 14:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355



Уважаемые коллеги!!!
Какие плюсы, минусы и особенности есть при применении антифриза в теплоснабжение калориферов?
Используют на объектах где есть возможность размерзания, у антифриза меньше теплоемкость, следовательно больше расход теплоносителя (почти в 2 раза) ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Серега ППМ   Использование антифриза в теплоснабжении калорифера   18.1.2010, 14:41
- - Boris Blade   В теплоснабжения калорифера, только плюсы, но что ...   18.1.2010, 16:09
- - JJJJ   Цитата(Серега ППМ @ 18.1.2010, 11:41) Ува...   18.1.2010, 16:24
- - Boris Blade   Могу как практик сказать и другое, это все влияет ...   18.1.2010, 16:44
- - Vano   Цитата(Серега ППМ @ 18.1.2010, 14:41) Ува...   18.1.2010, 16:53
- - Boris Blade   Есть один и хороший плюс в системе с антифриом, эт...   18.1.2010, 17:02
- - coverart   проще автоматика, нету датчиков обмерзамия, обратн...   18.1.2010, 18:01
- - Boris Blade   Насчет автоматики не сказал бы, автоматика точно т...   18.1.2010, 18:08
- - DeJIoBou   через 5 лет надо менять   18.1.2010, 18:53
- - Boris Blade   Большой срок онако для заказчика.   18.1.2010, 19:01
- - coverart   я говорю то что делал и, соответственно то что раб...   18.1.2010, 19:10
- - Boris Blade   Вы в общемт то ничего не сказали что говорите т де...   18.1.2010, 19:21
- - DeJIoBou   Цитата(Серега ППМ @ 18.1.2010, 16:41) Ува...   18.1.2010, 19:43
- - Alex_   При использовании 50% раствора гликоля вводятся по...   18.1.2010, 23:28
|- - asm   Цитата(Alex_ @ 18.1.2010, 23:28) При испо...   20.1.2010, 11:41
|- - Boris Blade   Цитата(asm @ 20.1.2010, 13:41) А если пер...   23.1.2010, 20:53
|- - asm   Цитата(Boris Blade @ 23.1.2010, 20:53) Гр...   24.1.2010, 15:28
- - Серега ППМ   Всем спасибо!!!   19.1.2010, 10:11
|- - DeJIoBou   Цитата(Серега ППМ @ 19.1.2010, 12:11) Все...   20.1.2010, 1:23
|- - den.mgn   Цитата(DeJIoBou @ 20.1.2010, 3:23) самое ...   23.1.2010, 20:29
- - Гена   В СНиП 41-01-2003 есть пункт: 6.1.5 Для систем вн...   24.1.2010, 15:46
- - Boris Blade   Можно посмотреть в проге Вило для насосов, разницу...   24.1.2010, 15:55
- - Гена   ЦитатаBoris Blade Посмотрите сертификаты произ...   24.1.2010, 20:17
- - Alex_   В СНиПе идет речь в первую очередь об использовани...   25.1.2010, 8:59
|- - Гена   Цитата(Alex_ @ 25.1.2010, 7:59) В СНиПе и...   25.1.2010, 22:34
- - hotjonny   там, говорил, кто-то, что будет пипец котлу - не в...   25.1.2010, 17:44
- - daddym   Во всяком случае категорического запрета нет, чита...   26.1.2010, 10:48
|- - Гена   Цитата(daddym @ 26.1.2010, 9:48) Во всяко...   26.1.2010, 21:47
- - daddym   Совершенно верно, все что не запрещено то разрешен...   26.1.2010, 23:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных