Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> 2ой ПОДОГРЕВ в установке, не хватает мощности по теплу(вода) на 2ой подогрев
asketushka
сообщение 19.1.2010, 10:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 24.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31002



У важаемые коллеги, в проектируемом офисном здании люкс класса не хватает мощности теплоснабжения на калориферы 2го подогрева, системы с рекуперацией и увлажнением, по помещениям запроектированы доводчики VRF систем (тепло/холод). Какие варианты и что посоветуете в данной ситуации?
PS: по электричеству тоже лимит, поэтому электокалориферы в последнюю очередь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- asketushka   2ой ПОДОГРЕВ в установке   19.1.2010, 10:39
- - jota   Не увлажнять   19.1.2010, 10:51
|- - Skaramush   Цитата(jota @ 19.1.2010, 9:51) Не увлажня...   19.1.2010, 12:34
- - asketushka   заказчик и ТЗ диктует увлажнение   19.1.2010, 12:34
- - JJJJ   Поднять температуру первого подогрева и понизить э...   19.1.2010, 12:48
|- - jota   Цитата(JJJJ @ 19.1.2010, 11:48) Поднять т...   19.1.2010, 13:19
|- - JJJJ   Цитата(jota @ 19.1.2010, 11:19) А что от ...   19.1.2010, 13:43
- - asketushka   поднять температуру 1го подогрева не является возм...   19.1.2010, 15:12
- - ArFey   Цитата(asketushka @ 19.1.2010, 9:39) У ва...   19.1.2010, 15:31
- - asketushka   а почем нынче миниреактор? )))))) заказчики нынче...   19.1.2010, 15:43
- - ail   зачем миниреактор? тяните природный газ - и ставьт...   19.1.2010, 17:29
- - DeJIoBou   3 бесплатных способа: 1. Не увлажнять; 2. Снизить...   20.1.2010, 1:50
- - Boris Blade   Может вытеснительная вентиляция с эжекторами-довод...   20.1.2010, 2:00
- - vadim999   Попробуйте пересчитать калорифер 2-ого подогрева н...   22.1.2010, 9:23
- - asketushka   Это у заказчика не вяжется ))) то ему чиллер,то не...   25.1.2010, 11:43
- - daddym   Ну типо люкс, предполагает наличие хотя бы маленьк...   25.1.2010, 14:01
- - asketushka   назовёте блоки, которые работают при Т наружной ни...   25.1.2010, 15:36
|- - daddym   Цитата(asketushka @ 25.1.2010, 15:36) наз...   26.1.2010, 10:34
- - asketushka   понятно. не подходит.   26.1.2010, 17:50
- - daddym   Кстати - а горячая вода откуда берется? Может ее м...   26.1.2010, 18:32
- - asketushka   конечно же от итп )))))   28.1.2010, 10:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных