Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Схема автоматизации функцинальная, Приточно вытяжной вентиляции выполненные по ГОСТу
Dimik
сообщение 19.1.2010, 15:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Господа коллеги. Насколько данная схема автоматизации соответствует ГОСТ.
Как правильно обозначать данную схему встречал 3 понятия
1-схема автоматизации
2-схема функциональная автоматизации
3-схема функциональная-автоматизации

Сообщение отредактировал Dimik - 19.1.2010, 15:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  функ.pdf ( 111,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimik   Схема автоматизации функцинальная   19.1.2010, 15:41
- - Vasiliy   УГО санитарно-технических устройств не соответству...   19.1.2010, 19:04
- - Muta   1-схема автоматизации; Исполнительные механизмы не...   19.1.2010, 22:57
- - Boris Blade   Как понимаю функциональная схема выдается технолог...   20.1.2010, 1:57
- - Marsel_M   ГОСТ 21.408-93 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДО...   20.1.2010, 10:17
- - Dimik   Спасибо за разъяснения, PY-датчик давления 4-20ма,...   20.1.2010, 10:41
|- - Mrspy   Цитата(Dimik @ 20.1.2010, 10:41) Спасибо ...   22.1.2010, 14:14
- - Marsel_M   ГОСТ 21.404-85 "АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ...   20.1.2010, 10:59
- - Навигатор   Если вопрос только в соответствии схемы нормам, то...   20.1.2010, 14:51
- - Dimik   Спасибо всем за пояснения! Учел замечания, вне...   22.1.2010, 14:39
|- - Mrspy   Цитата(Dimik @ 22.1.2010, 14:39) Спасибо ...   22.1.2010, 16:42
- - Abysmo   Цитата4-20мА - PY или PE? Правильно - PT. Прибор ...   22.1.2010, 16:43
- - Abysmo   ЦитатаУчел замечания Кое-что не учли: 1. Не указ...   22.1.2010, 16:56
|- - Dimik   Цитата(Abysmo @ 22.1.2010, 16:56) ..... И...   25.1.2010, 10:21
- - Abysmo   Например я в последнее время рисую вот такие схемы...   22.1.2010, 17:04
- - Abysmo   На изображение санитарных приборов есть отдельный ...   25.1.2010, 16:31
- - jakudzaa   Продемонстрируйте, пожалуйста, фото щита: снаружи ...   25.1.2010, 17:33
- - Abysmo   Я ставлю панель оператора или использую встроенный...   25.1.2010, 18:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных