> Как повысить перепад давлений
Гость_INOK2005_*
сообщение 19.1.2010, 17:49
Сообщение #1





Guest Forum






Имеется система отопления двух трубная с нижней разводкой в два кольца замкнутых на одну гребенку
1. Основное корльцо отапливает основное 4х этажное здание с 22 мя стояками разновеликими на 4 этажа и на 3 этажа
2. Малое кольцо отопление

Ввод состоит из задвижек вводных прямая и обратная, грязевиков, гребенки и системы учета тепла с датчиками.....ни болеров, не теплообменников, не элеватора нету...получаем напрямую от магистрали из ЦТП владельцем которой является другая организация
Давление теплоносителя на прямой 3,5 атм на обратке 3 атм...перепад 0,5 атм
Если для малого кольца у которого нет стояков этого достаточно то для основного кольца нет так как в системе большие потери по длинне и часть батарей ели живые так как циркуляции нет и греются они за счет передачи тепла по металлу труб и батарей
Прямая разводка имеет Ду =50мм у первого стояка и Ду=20мм у последнего №22...все стояки и подводки выполнены из стальных труб Ду=15мм
Обратка основного кольца Ду=50мм у стояка №22(последнего) и Ду=20мм у первого.... закольцевал прямую.... присоеденил металлопласт Ду=20мм от гребенки до ст №22 прогрелись стояки №20, №21, №22 на всех этажах...вроде бы улучшение есть, но затухли стояки с №10 по №17.. в основном первый этаж и пару батарей второго....
Сегодня при проведении работ на трасе обратка видимо сливалась (прямая нет) и перепад составил 1 атм...сразу прогрелись почти все батареи...(те что не прогрелись видимо в засоре)
Вопросы
1. Можноли установить циркул. насос на обратку с целью вытягивать из нее воду создавая разряжение?
2. Делал ли кто такое и каковы успехи и вообще можно ли этим способом решить проблему насосы очень дорогие нынче?
3. Как еще можно решить данную проблему? Владелец ЦТП ни чем помочь не может...надеятся можно на себя
4 Какой насос и как подобрать для этих целей?

За любую инфу всем ответившим спасибо

Сообщение отредактировал INOK2005 - 19.1.2010, 17:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4.bmp ( 718,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Прикрепленный файл  Схема_3.bmp ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  Схема_2.bmp ( 2,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- INOK2005   Как повысить перепад давлений   19.1.2010, 17:49
- - Seifer   На обратках коллектора и стояков лучше регулирующи...   19.1.2010, 18:04
|- - Ingener-1982   Цитата(Seifer @ 19.1.2010, 18:04) На обра...   19.3.2010, 11:03
|- - HeatServ   Цитата(Ingener-1982 @ 19.3.2010, 11...   19.3.2010, 14:53
|- - vovan08   Цитата(HeatServ @ 19.3.2010, 16:53) Вот к...   19.3.2010, 15:33
|- - HeatServ   Цитата(vovan08 @ 19.3.2010, 15:33) на под...   19.3.2010, 16:15
- - HeatServ   Проблему вижу в очень большой засорённости системы...   19.1.2010, 19:25
- - Бойко+   HeatServ! Дата Сегодня, 19:25 ДА СТВьТЕ Вы ег...   19.1.2010, 19:54
- - HeatServ   Категорически против насоса не разобравшись в чём ...   19.1.2010, 20:04
|- - INOK2005   Цитата(HeatServ @ 19.1.2010, 20:04) Катег...   19.1.2010, 22:14
|- - HeatServ   Цитата(INOK2005 @ 19.1.2010, 22:14) Вы мо...   19.1.2010, 22:35
|- - HeatServ   Цитата(INOK2005 @ 19.1.2010, 22:14) И еще...   20.1.2010, 8:07
|- - INOK2005   Цитата(HeatServ @ 20.1.2010, 8:07) Если в...   20.1.2010, 9:30
|- - HeatServ   Цитата(INOK2005 @ 20.1.2010, 9:30) Сейчас...   20.1.2010, 9:46
|- - INOK2005   Цитата(HeatServ @ 20.1.2010, 9:46) У Вас ...   21.1.2010, 17:19
|- - HeatServ   Цитата(INOK2005 @ 21.1.2010, 17:19) Я не ...   22.1.2010, 8:50
- - Бойко+   Блин! А я думал, что это HeatServ спрашивает п...   19.1.2010, 22:45
- - sterroid   Цитата(INOK2005 @ 19.1.2010, 16:49) За лю...   20.1.2010, 0:48
- - Seifer   ЦитатаЯ не понял извините почему 5 метров перепада...   21.1.2010, 17:38
- - ТАК   Там же попутная схема!!! Если чистая -...   19.3.2010, 14:47
- - Евгений Буш   Цитата(HeatServ @ 19.1.2010, 19:25) Пробл...   19.3.2010, 21:50
- - испытатель   Расход в двухтрубке существенно ниже, чем в однотр...   19.3.2010, 22:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 5:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных