Удалённые калориферы, Обвязка на гребёнке |
|
|
|
20.1.2010, 14:01
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50375
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Тема засаленная конечно, но, если позволите, хочется ещё раз о калориферах. Кхм... Существует здоровенный цех, в цехе существует 3 основных потребителя тепла: тепловые завесы ворот (4 штуки), воздушные калориферы (6 штук) и основная система радиаторов (теплоноситель напрямую из сети) по периметру для предотвращения холодного дутья от окон. К каждому потребителю ведёт своя нетеплоизолированная пара (обратка/подача), автоматика на уровне каменного века, т.е. нет её. А все трубы сходятся в одной гребёнке (подача в подаче, обратка в обратке). Пока только рассматривается возможность нашего вмешательства в этот колхоз, но даже на этом уровне возникают некоторые вопросы. Располагаемый перепад на вводе низкий, потому планируется на каждую ветку установить свой насос с частотником. Параметры теплоносителя 130/70. Понятно, что без трёхходовика на каждую ветку не обойтись. И основной вопрос такой: можно ли реализовать ВСЮ обвязку каждого агрегата (тепловые завесы и калориферы имеются ввиду, с системой отопления всё понятно) прямо на гребёнке. Сомнения возникли в той части, что протяжённость трубопроводов вызовет некоторую инерцию и прочие проблемы (отключение по защите от размораживания, долгий выход на режим и т.п.). Схему как вижу накидал, но пока сыровата, поэтому не выкладываю.
Сообщение отредактировал HeatServ - 20.1.2010, 14:02
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
HeatServ Удалённые калориферы 20.1.2010, 14:01 Seifer ЦитатаСомнения возникли в той части, что протяжённ... 20.1.2010, 14:17 coverart главное датчик обратки сразу на выходе из калорифе... 20.1.2010, 14:36 Seifer Длины кабеля от датчика до мозгов хватит? там при ... 20.1.2010, 14:53 sir_puding Если у вас малый перепад давления между подачей и ... 20.1.2010, 15:02 Seifer Если давление есть, можно и без насоса, и вообще б... 20.1.2010, 15:14 sir_puding Цитата(Seifer @ 20.1.2010, 14:14) так они... 20.1.2010, 15:37 coverart Если поставить смесительный узел рядом с калорифер... 20.1.2010, 15:37 HeatServ Самая-то большая проблема как раз размещение всей ... 20.1.2010, 15:41 HeatServ Вот типичная схема обвязки калорифера с насосом на... 20.1.2010, 16:03 JJJJ "Самая-то большая проблема как раз размещение... 20.1.2010, 16:16 Seifer ЦитатаУдобно для разделяющих узлов: если клапан вы... 20.1.2010, 16:50 HeatServ Цитата(Seifer @ 20.1.2010, 16:50) Почему ... 20.1.2010, 16:56 sir_puding Цитата(Seifer @ 20.1.2010, 15:50) Не вижу... 20.1.2010, 18:35 JJJJ "...Насчет времени задержки регулятора: скоро... 20.1.2010, 16:58 Boris Blade Тут спецалгоритм запуска требуется, если сделать н... 20.1.2010, 17:01 Seifer ЦитатаСкорость будет одна, т.к. клапан при пуске п... 20.1.2010, 17:17 JJJJ "...Пуск вы обеспечите, а вот работа может бы... 20.1.2010, 17:25 Seifer Ну амплитуда при расстоянии до клапана 1м и 10 мет... 20.1.2010, 18:04 Boris Blade 10 метров ничего срашного, а ПИД-регулирование для... 20.1.2010, 18:09 Boris Blade Балансировочники и регвентили автоматчики подбираю... 20.1.2010, 18:37 sir_puding Цитата(Boris Blade @ 20.1.2010, 17:37) Ба... 20.1.2010, 18:44 Boris Blade Еще когда замерзает стабильно валят на автоматику,... 20.1.2010, 18:59 ivan-l-ing На мой взгляд городить систему защиты от замерзани... 20.1.2010, 19:15 HeatServ Столько мнений, даже запутался...
Цитата(ivan... 20.1.2010, 21:15  HeatServ Цитата(HeatServ @ 20.1.2010, 21:15) До за... 20.1.2010, 21:39 Seifer ЦитатаДля сохранения расхода в системе можно приме... 20.1.2010, 19:40 Seifer ЦитатаНа мой взгляд городить систему защиты от зам... 20.1.2010, 19:46 ivan-l-ing Насчет ворот это лишь ваши предположения, основанн... 20.1.2010, 20:21 Jester Тогда с завесами лучше так - поставит двухходовый... 20.1.2010, 20:29 Boris Blade Хватанет холдного воздуха и кирдык. Обратку перегр... 20.1.2010, 20:52 Seifer ЦитатаНасчет ворот это лишь ваши предположения, ос... 20.1.2010, 22:26 Jester Мои посты повторяете
возможно, читал бегло, про ... 20.1.2010, 23:38 HeatServ Коллеги, спасибо, убедили, на звесы идут двухходов... 20.1.2010, 23:54 Seifer 3х-ходовики и насосики на малом контуре там ведь... 21.1.2010, 10:17 Boris Blade Гликоль. 21.1.2010, 10:22 Seifer Денег на ЧРП нет, а вы - "гликоль" 21.1.2010, 10:39 Boris Blade Характеристики калориферов сказали бы , можно прик... 21.1.2010, 10:45 HeatServ Цитата(Seifer @ 21.1.2010, 10:17) 3х-ходо... 21.1.2010, 11:41 Boris Blade Я про приточки к тому , что что паяные ТО стоят су... 21.1.2010, 11:47 Seifer Да к чему в цеху независимая схема? Не нужна она т... 21.1.2010, 11:58 coverart Boris Blade прав, тем более регион полярный
И не м... 21.1.2010, 12:00 Seifer ЦитатаИ не много-много денег это стоит, зато как х... 21.1.2010, 12:13 HeatServ Калориферы то ли СТД-300, то ли ГСТМ-200, во всяко... 21.1.2010, 12:57 Boris Blade Ну понятно, без гликоля так без гликоля, кубов вод... 21.1.2010, 13:18 HeatServ Цитата(Boris Blade @ 21.1.2010, 13:18) Ну... 21.1.2010, 13:49 Seifer Цитатаа ПИД-регулирование для чего существует?. Ре... 21.1.2010, 13:44 HeatServ Вот что-то вроде этого будет работать?
В байпас дв... 21.1.2010, 16:29 Seifer ЦитатаВ байпас двухходовика вставлен регулятор тем... 21.1.2010, 16:35 HeatServ Цитата(Seifer @ 21.1.2010, 16:35) Сквозь ... 21.1.2010, 16:45 Boris Blade А на картинке то че нарисовано? Завеса? 21.1.2010, 16:47 HeatServ Цитата(Boris Blade @ 21.1.2010, 16:47) А ... 21.1.2010, 16:50 Boris Blade Сойдет в принципе. Я ставил трехходовой обычно. К ... 21.1.2010, 16:56 HeatServ Сегодня на объекте был наш резидент, когда он приш... 25.1.2010, 20:48 HeatServ Что если вот как-то так? Не полная ахинея? 25.1.2010, 21:42 Seifer "Der Controller"
управляет Der насоса... 25.1.2010, 21:50 HeatServ Да, с веткой системы отопления пока неясно, в прин... 25.1.2010, 21:57 HeatServ Не перегрузил ли? 25.1.2010, 22:05 Seifer если так, то ручники на ветках завесы, снимающие в... 25.1.2010, 22:26 HeatServ Цитата(Seifer @ 25.1.2010, 22:26) если та... 25.1.2010, 22:32 ivan-l-ing Бред какой то. ВТЗ и СО в принципе не место на одн... 25.1.2010, 22:33 HeatServ Цитата(ivan-l-ing @ 25.1.2010, 22... 25.1.2010, 22:39 испытатель Гребенка - Коллектор (англ. collector) на вводе - ... 26.1.2010, 0:26