В проекте ИТП имеются корректирующие насосы контура вентиляции для ограничения температуры теплоносителя в контур. Мысль понятна - при повышении температуры выше заданной включается корректирующие насосы и подмешивают воду с обрата в подачу.
Как в этом случае будет реализована схема авторегулирования? Клапан после насоса по датчику температуры после смешения плюс регулятор давления (или расхода) на подаче? Или как то иначе? Достаточно ли поставить один трёхходовой клапан после насосов и всё?
Кто сталкивался, прошу поделиться мыслями
Прикрепленный файл  коррект_насос.jpg ( 112,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123


Сообщение отредактировал ruben - 21.1.2010, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ruben   Корректирующие насосы контура вентиляции   21.1.2010, 12:02
- - coverart   никогда не видел такого применения насосам, но инт...   21.1.2010, 12:14
|- - ruben   Цитата(coverart @ 21.1.2010, 13:14) никог...   21.1.2010, 12:20
- - Бойко+   Задача Тпр. воздух или Т1? Что он "держит...   21.1.2010, 12:21
|- - ruben   Цитата(Бойко+ @ 21.1.2010, 13:21) А ...   21.1.2010, 12:23
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(ruben @ 21.1.2010, 13:23) Как гово...   21.1.2010, 21:42
- - coverart   Дык тогда двухходовой (на подаче который) должен с...   21.1.2010, 12:38
- - jota   Обычно ставится узел регулировки температуры подач...   21.1.2010, 12:51
- - HeatServ   Схема как схема, вполне имеет право на жизнь. Види...   21.1.2010, 13:16
- - Seifer   Фильтр не в ту сторону нарисован. Зачем дублирован...   21.1.2010, 13:36
|- - HeatServ   Цитата(Seifer @ 21.1.2010, 13:36) Фильтр ...   21.1.2010, 13:39
- - Seifer   а зачем два насоса? мне всё-таки кажется, что один...   21.1.2010, 13:49
|- - HeatServ   Цитата(Seifer @ 21.1.2010, 13:49) а зачем...   21.1.2010, 14:52
- - ruben   1. Спасибо за ответ. Два насоса - один рабочий, др...   21.1.2010, 17:03
- - Seifer   Цитата1. Спасибо за ответ. Два насоса - один рабоч...   21.1.2010, 17:07
|- - ruben   Цитата(Seifer @ 21.1.2010, 18:07) у вас с...   21.1.2010, 17:08
|- - ruben   Цитата(ruben @ 21.1.2010, 18:08) Да, увер...   21.1.2010, 17:33
- - @лексашка   Я бы убрал клапан К5 - ИМХО он там лишний. Насосы ...   21.1.2010, 17:42
|- - ruben   Цитата(@лексашка @ 21.1.2010, 18:42) Я бы...   21.1.2010, 17:59
- - jota   На вашей схеме есть регулирующая арматура, команда...   21.1.2010, 19:38
- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(ruben @ 21.1.2010, 13:02) Достаточ...   21.1.2010, 21:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 10:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных