> Теплотехническая задачка, про ящик:-)
Bers
сообщение 22.1.2010, 6:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



В общем, суть дела такова...
Есть некий металлический ящик размером с коробку от обуви (ну или как два кирпича, составленные друг на друга). Внутри ящика находится некое электронное устройство, которое выделяет 15...20 Вт тепла. Ящик висит на улице, температура снаружи - минус 30.
Вопрос: Какая температура будет внутри ящика?
Дополнительный вопрос: Если ящик утеплить, то какая должна быть толщина утеплителя, чтобы за счёт тепловыделений от электронной фиговины внутри поддерживалась температура минус 10 градусов?

Можно эту задачку решить как-то на пальцах с точностью "плюс-минус трамвайная остановка" или требуется сложный теплотехнический расчёт?

Всем заранее спасибо за ответы:-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bers   Теплотехническая задачка   22.1.2010, 6:49
- - инж323   А на лето снимать эту изоляцию? Или в верхнем диап...   22.1.2010, 7:02
|- - Bers   Цитата(инж323 @ 22.1.2010, 13:02) А на ле...   22.1.2010, 7:12
- - Бабай   Приветствую. Вариант из более простых - один - два...   22.1.2010, 7:28
- - exelente   Без изоляции внутри будет -20-25С. При 50 мм изоля...   22.1.2010, 8:57
- - инж323   Не догадался Берс голосовалку прицепить. Эх,не дог...   22.1.2010, 9:13
|- - Bers   Цитата(инж323 @ 22.1.2010, 15:13) Не дога...   22.1.2010, 9:26
|- - инж323   Цитата(Bers @ 22.1.2010, 9:26) Конденсат....   22.1.2010, 10:12
- - Wizlock   при -10 в ящике, получил 7мм минваты, для надежнос...   22.1.2010, 9:27
- - ime   вроде теплотехнический нужен. но не сложный. 1/ан+...   22.1.2010, 9:43
- - ivan-l-ing   =) Я в теплотех впихал -30, рокувул 100мм, в потер...   22.1.2010, 9:50
- - ime   а если лето взять: дельта Т=Q*R/F=(20...10)*0.32/0...   22.1.2010, 10:11
- - WhiteShark   Точное решение - решение уравнения I.18 Если стац...   22.1.2010, 10:21
- - WhiteShark   Чет не прикрепилось   22.1.2010, 10:42
- - @лексашка   Bers, при tн=-28С и толщине изоляции 10мм температ...   22.1.2010, 10:42
- - ime   у нас в одном колодце труба водопроводная перемерз...   22.1.2010, 10:55
- - Бабай   Дамы и господа. "Пенка" - вполне малобюд...   22.1.2010, 19:13
- - exelente   На самом деле ерунду какую то обсуждаем.. Если оно...   22.1.2010, 20:10
- - Kult_Ra   Вопрос: Какая температура будет внутри ящика? Отве...   22.1.2010, 20:25
- - испытатель   Не встречал "электронного устройства" вы...   22.1.2010, 20:30
- - Kult_Ra   испытатель! И подход к "" и решение ...   23.1.2010, 8:40
- - Котофей   Я бы даже сказал правильные.   24.1.2010, 23:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 11:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных