> Как нагреть грязную воду?, Пробуем шевелить мозгами. <_<
Allar
сообщение 25.1.2010, 21:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Вот такая интересная задачка.
Имеется технологический процесс. С него возвращается грязная вода с взвесью цемента и длинных волокон асбеста.
Имеется 2 емкости, бак аккумулятор и емкость в которой взвесь активно взмучивается и подается обратно на производство.
Необходимо нагреть ее с 30-40 до 50 С.
Какие будут предложения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Allar   Как нагреть грязную воду?   25.1.2010, 21:34
- - Seifer   теплообменник "толстая труба в ещё более толс...   25.1.2010, 21:39
- - Allar   Как чистить?   25.1.2010, 21:49
|- - BUFF   Цитата(Allar @ 25.1.2010, 21:49) Как чист...   25.1.2010, 23:33
- - Seifer   отстойник перед ТО, очищающий от крупной фазы?   25.1.2010, 21:52
- - Allar   Да в нем оседает большая часть, тем не менее во вт...   25.1.2010, 21:59
- - jota   Только впуском в ёмкость с грязной водой горячей ...   25.1.2010, 22:21
|- - vadim999   Цитата(jota @ 25.1.2010, 22:21) Только в...   26.1.2010, 14:14
|- - vadim999   Цитата(jota @ 25.1.2010, 22:21) Только в...   26.1.2010, 14:19
- - Seifer   Цитататолько впуском в ёмкость с грязной водой го...   25.1.2010, 22:27
- - Allar   Чистой воды в балансе менее 10%, все теплопотери о...   25.1.2010, 22:35
- - jota   Во-первых - выкладывайте ёмкости баков, расходы и ...   25.1.2010, 22:45
- - Allar   Технология: шиферное производство Вода техническая...   25.1.2010, 23:12
- - jota   Ответ неполный: потребность возвратной воды в м3/ч...   25.1.2010, 23:20
- - Allar   Баки открытые, сообщаются самотеком. с полным цикл...   25.1.2010, 23:41
- - jota   15м3 нагреть с 30*С до 50*С необходимо грубо 350 к...   25.1.2010, 23:58
|- - kugu   Цитата(jota @ 26.1.2010, 0:58) 15м3 нагре...   21.11.2011, 7:53
- - Allar   От пара хотелось бы уйти, тк паровой котел уже под...   26.1.2010, 6:37
|- - HeatServ   Цитата(Allar @ 26.1.2010, 6:37) От пара х...   26.1.2010, 8:10
- - vnvik   Цитата(HeatServ @ 26.1.2010, 7:10) Есть п...   26.1.2010, 9:04
|- - Allar   Цитата(vnvik @ 26.1.2010, 9:04) Есть боле...   26.1.2010, 9:18
|- - HeatServ   Цитата(Allar @ 26.1.2010, 9:18) Эта экзот...   26.1.2010, 9:31
|- - vnvik   Цитата(Allar @ 26.1.2010, 8:18) Эта экзот...   26.1.2010, 13:50
- - exelente   Не так все страшно. Например если греть с +40, то ...   26.1.2010, 9:10
- - Igor Barishpolets   Простейшая задача! Просчитывается теплообменни...   26.1.2010, 9:49
- - Allar   пока есть только цель: нагреть воду. пар - категор...   26.1.2010, 9:54
|- - andrey R   Цитата(Allar @ 26.1.2010, 9:54) пар - кат...   26.1.2010, 23:31
- - Allar   Цитата(vnvik @ 26.1.2010, 13:50) Видно пр...   26.1.2010, 15:38
|- - vnvik   Цитата(Allar @ 26.1.2010, 14:38) Это имел...   26.1.2010, 16:29
|- - vadim999   Цитата(Allar @ 26.1.2010, 15:38) Это имел...   26.1.2010, 18:01
- - HeatServ   http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?ty=29&docid=2...   26.1.2010, 15:48
- - Бабай   Приветствую. Тут на соседней ветке идею подкинули....   26.1.2010, 18:48
|- - jota   Цитата(Бабай @ 26.1.2010, 17:48) Тут на с...   26.1.2010, 19:08
|- - BUFF   Цитата(jota @ 26.1.2010, 19:08) Единствен...   26.1.2010, 21:29
||- - jota   Цитата(BUFF @ 26.1.2010, 20:29) Ну, как с...   26.1.2010, 22:05
||- - BUFF   Цитата(jota @ 26.1.2010, 22:05) Согласен,...   26.1.2010, 22:21
|- - andrey R   Цитата(jota @ 26.1.2010, 19:08) Можно и в...   26.1.2010, 22:47
- - jota   Коллеги! В принципе, сделать можно всё. Вопрос...   26.1.2010, 23:08
- - jota   Он его боится....   26.1.2010, 23:34
- - HeatServ   А вот принципиально нагревать воду именно в баках ...   26.1.2010, 23:59
|- - andrey R   Цитата(HeatServ @ 26.1.2010, 23:59) пусти...   27.1.2010, 0:05
|- - jota   Всё правильно....но прикиньте сколько нужно такой ...   27.1.2010, 0:09
- - coverart   Это почему это котел убъем???   27.1.2010, 0:14
|- - andrey R   Цитата(coverart @ 27.1.2010, 0:14) Это по...   27.1.2010, 0:17
- - coverart   ах ну да, ну да, чего эт, я, спать короче надо   27.1.2010, 0:26
- - Allar   Смотрю тема понравилась. Уточняю. Отказ от пара по...   27.1.2010, 7:01
- - инж323   А при такой нагрузке вся эта схема поднадзорна пол...   27.1.2010, 7:26
- - HeatServ   Цитата(andrey R @ 27.1.2010, 0:05) Нельзя...   27.1.2010, 8:02
- - CNFHSQ   Делали как-то испытания опытной установки выпарной...   21.11.2011, 10:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных