Столкнулся с таким вопросом, на данный расход газа для скорости в 15 м/с требуется труба диаметром не меньше 220мм.
Счетчик по расходу подходит СГ16МТ-2500-40(30)-С, но у него диаметр Ду200 мм и скорость на прямых участках до и после счетчика составит 19,9 м/с.
длина прямых участков со счетчиком составит 2,5 метра примерно.
Так вот, стоит ли мне подбирать другой счетчик на больший диаметр, или можно оставить этот?? Может их проще в случае замечания в согласующих организациях или в экспертизе шумоизолировать? Или все-же меня вздернет за это ПетербургРегионГаз и ПетербургГаз? в ПР 50.2.019-2006 я на этот счет информации не нашел.
тот же самый счетчик TRZ Ду250 на этот расход в 5 раз дороже, чем СГ-16МТ.

Уважаемые коллеги, что можете посоветовать в данной ситуации? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lostvision   Скорость газа в узле учета   27.1.2010, 18:00
- - АГР   lostvision, про давление газа и пересчет в нм3/час...   27.1.2010, 18:28
- - Patorok   Цитата(lostvision @ 27.1.2010, 19:00) Сто...   27.1.2010, 23:24
|- - Илюха   Цитата(Patorok @ 27.1.2010, 23:24) Если в...   28.1.2010, 9:44
|- - спец   Цитата(Patorok @ 27.1.2010, 23:24) Если в...   31.1.2010, 0:24
- - lostvision   Спасибо)) Давление избыточное - 0,17МПа, Расход - ...   28.1.2010, 10:16
|- - Patorok   Цитата(lostvision @ 28.1.2010, 11:16) Спа...   31.1.2010, 12:42
||- - LevaK   Цитата(Patorok @ 31.1.2010, 11:42) Так ка...   31.1.2010, 14:20
|- - Popov   Цитата(lostvision @ 28.1.2010, 10:16) Спа...   4.2.2010, 16:53
- - LevaK   Я бы поставил Ду300. Труба Ду250-переход Ду250/Ду...   28.1.2010, 10:54
- - lostvision   а мне в "Барс7" сказали, что у фланцевог...   1.2.2010, 11:59
- - LevaK   Можно ставить и Ду200 и Ду300. Вот только из-за кл...   1.2.2010, 13:27
- - Wolkov   Предлагаю использовать ультразвуковой расходомер F...   3.3.2010, 15:43
- - чайниГ   Поясните пожалуйста про пересчет в нм3... расход 1...   23.7.2010, 20:37
- - CNFHSQ   2643 ст.м3 =1000м3 при 0,17 МПа, только причем зде...   23.7.2010, 21:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных