Гость_alexius_sev_*
сообщение 28.1.2010, 13:10
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. На котел КВ-ГМ 35,0 150 П водяной, газовый. устанавливаю рециркуляционный насос. Вопрос: по каким критериям идет выбор расхода тепоносителя через него? есть ли расчет этого расхода в российской литературе?
Рекомендации viessmann 1/3 от номинального расхода через котел.

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ -
11.10.2. Для жидкостных котлов должно быть установлено не менее двух циркуляционных насосов с электрическим приводом, из которых один должен быть резервным. Подача и напор циркуляционных насосов должны выбираться так, чтобы была обеспечена необходимая скорость циркуляции теплоносителя в котле.
Жидкостные котлы должны быть оборудованы линией рециркуляции с автоматическим устройством, обеспечивающим поддержание постоянного расхода теплоносителя через котлы при частичном или полном отключении потребителя.

СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
8.17. В автономных котельных при необходимости поддержания постоянной температуры воды на входе в котел следует предусматривать рециркуляционный трубопровод.
9.23. При требовании эаводов-изготовителей водогрейных котлов о необходимости поддержания постоянной температуры воды на входе или выходе из котла следует предусматривать установку рециркуляционных насосов. Как правило, необходимо предусматривать общие рециркуляционные насосы для всех водогрейных котлов. Количество насосов должно быть не менее двух.
В котельных с котлами единичной производительностью более 50 Гкал/ч допускается, при технико-экономическом обосновании, установка рециркуляционных насосов к каждому котлу или к группе котлов.
Резервные рециркуляционные насосы не предусматриваются.

То есть есть два пути выбора: 1 поддержание температуры теплоносителя от "плакания" трубы в межотопительный период. 2 поддержания постоянного расхода.
Какой мне расход заложить ? И есть ли методика выбора рециркуляционного насоса? (про напор не спрашиваю)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexius_sev   Рециркуляционный насос котла   28.1.2010, 13:10
- - jota   Промкотёл. Можно придумать автоматическую поддержк...   28.1.2010, 15:43
|- - FOXX   Цитата(jota @ 28.1.2010, 15:43) Промкотёл...   29.1.2010, 15:46
|- - jota   Цитата(FOXX @ 29.1.2010, 14:46) Не могли ...   29.1.2010, 20:10
|- - Ernestas   jota, а в первой схеме место установки датчика пра...   29.1.2010, 23:00
||- - jota   Цитата(Ernestas @ 29.1.2010, 22:00) jota,...   29.1.2010, 23:18
|- - Mutus   Цитата(jota @ 29.1.2010, 23:10) Понимаю,...   24.12.2018, 17:33
- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(alexius_sev @ 28.1.2010, 14:10) (п...   28.1.2010, 15:47
|- - HeatServ   RE: Рециркуляционный насос котла   28.1.2010, 15:57
|- - motov   Рециркуляционный расход максимальный когда темпера...   10.11.2011, 11:15
- - alexius_sev   почему 30 градусов а не 40, вроде для газового кот...   28.1.2010, 16:01
|- - jota   Цитата(alexius_sev @ 28.1.2010, 15:01) в ...   28.1.2010, 16:05
- - К.Д.   Цитата(jota @ 28.1.2010, 17:43) Промкотёл...   28.1.2010, 21:05
- - К.Д.   Нашел Вам инструкцию по эксплуатации, жесткое треб...   28.1.2010, 21:19
- - alexius_sev   Цитата(К.Д. @ 28.1.2010, 21:19) Нашел Вам...   28.1.2010, 23:31
- - tiptop   to alexius_sev А просто использовать котловые нас...   28.1.2010, 23:38
- - alexius_sev   Цитата(tiptop @ 28.1.2010, 23:38) to alex...   29.1.2010, 0:37
|- - tiptop   Цитата(alexius_sev @ 29.1.2010, 0:37) счи...   29.1.2010, 18:21
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 29.1.2010, 1:38) to alexi...   29.1.2010, 5:50
- - tolant   удалил   29.1.2010, 9:46
- - alexius_sev   Цитата(tiptop @ 29.1.2010, 18:21) Для тог...   29.1.2010, 19:25
- - alexius_sev   У меня 6 котлов по 35 МВт 150/75 с номинальным рас...   29.1.2010, 20:17
|- - jota   Цитата(alexius_sev @ 29.1.2010, 19:17) У ...   29.1.2010, 20:33
- - К.Д.   Необходимость установки расходомеров на каждом кот...   29.1.2010, 21:02
- - К.Д.   Цитата(alexius_sev @ 29.1.2010, 22:17) У ...   29.1.2010, 21:14
|- - jota   Цитата(К.Д. @ 29.1.2010, 20:14) Это не 30...   29.1.2010, 21:19
- - alexius_sev   Цитата(К.Д. @ 29.1.2010, 21:14) А как же ...   29.1.2010, 21:26
- - К.Д.   0,36 получится если держать температуру на выходе ...   29.1.2010, 21:39
- - Ernestas   RE: Рециркуляционный насос котла   29.1.2010, 23:34
- - den.mgn   По мне так лучше с частотником поставит. jota, а г...   30.1.2010, 19:54
|- - jota   Цитата(den.mgn @ 30.1.2010, 18:54) jota, ...   30.1.2010, 20:59
- - К.Д.   Можно конечно и смешение сетевыми насосами организ...   31.1.2010, 15:44
|- - den.mgn   Цитата(К.Д. @ 31.1.2010, 17:44) Кстати, в...   31.1.2010, 20:59
- - alexius_sev   Цитата(К.Д. @ 29.1.2010, 21:02) Необходим...   31.1.2010, 17:50
- - К.Д.   С учетом требуемых расстояний для установки электр...   31.1.2010, 17:53
- - К.Д.   Ну тогда токовый 0-10В нельзя применять в России, ...   31.1.2010, 21:11
|- - den.mgn   Цитата(К.Д. @ 31.1.2010, 23:11) Ну тогда ...   31.1.2010, 21:46
- - К.Д.   Спасибо, полезная информация, поскольку сам я не а...   31.1.2010, 22:01
- - alexius_sev   Цитата(К.Д. @ 31.1.2010, 17:53) С учетом ...   1.2.2010, 9:23
- - Машинист   Разделить на секции необходимо внутрикотельные тру...   1.2.2010, 10:26
- - alexius_sev   Цитата(Машинист @ 1.2.2010, 10:26) Раздел...   1.2.2010, 11:10
- - Машинист   Протяженный коллектор делится запорной арматурой н...   1.2.2010, 11:55
- - alexius_sev   Машинист, не подскажите: пластинчатые ТО имеют 4 п...   2.2.2010, 15:03
- - Машинист   Варианты: 1) Расположить арматуру на доступной выс...   2.2.2010, 15:29
- - Gruz1709   Добрый день, коллеги. Пятница, утро, туплю. Рецирк...   18.10.2013, 8:58
|- - shadow   Цитата(Gruz1709 @ 18.10.2013, 11:58) Добр...   18.10.2013, 9:38
|- - tiptop   Цитата(Gruz1709 @ 18.10.2013, 9:58) Рецир...   18.10.2013, 9:40
- - Gruz1709   Так. То есть если насос стоит в обратке системы от...   18.10.2013, 9:52
- - tiptop   Таки да. "Рециркуляционный" насос пере...   18.10.2013, 10:05
- - Gruz1709   Пипец тушканчикам. + замечание. tiptop,Спасибо...   18.10.2013, 10:26
- - oleg2201   Коротко и ясно: Эстеркин Р.И. Котельные установк...   11.1.2014, 8:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 4:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных