Здравствуйте. На котел КВ-ГМ 35,0 150 П водяной, газовый. устанавливаю рециркуляционный насос. Вопрос: по каким критериям идет выбор расхода тепоносителя через него? есть ли расчет этого расхода в российской литературе? Рекомендации viessmann 1/3 от номинального расхода через котел.
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ - 11.10.2. Для жидкостных котлов должно быть установлено не менее двух циркуляционных насосов с электрическим приводом, из которых один должен быть резервным. Подача и напор циркуляционных насосов должны выбираться так, чтобы была обеспечена необходимая скорость циркуляции теплоносителя в котле. Жидкостные котлы должны быть оборудованы линией рециркуляции с автоматическим устройством, обеспечивающим поддержание постоянного расхода теплоносителя через котлы при частичном или полном отключении потребителя.
СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 8.17. В автономных котельных при необходимости поддержания постоянной температуры воды на входе в котел следует предусматривать рециркуляционный трубопровод. 9.23. При требовании эаводов-изготовителей водогрейных котлов о необходимости поддержания постоянной температуры воды на входе или выходе из котла следует предусматривать установку рециркуляционных насосов. Как правило, необходимо предусматривать общие рециркуляционные насосы для всех водогрейных котлов. Количество насосов должно быть не менее двух. В котельных с котлами единичной производительностью более 50 Гкал/ч допускается, при технико-экономическом обосновании, установка рециркуляционных насосов к каждому котлу или к группе котлов. Резервные рециркуляционные насосы не предусматриваются.
То есть есть два пути выбора: 1 поддержание температуры теплоносителя от "плакания" трубы в межотопительный период. 2 поддержания постоянного расхода. Какой мне расход заложить ? И есть ли методика выбора рециркуляционного насоса? (про напор не спрашиваю)
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
alexius_sev Рециркуляционный насос котла 28.1.2010, 13:10 jota Промкотёл. Можно придумать автоматическую поддержк... 28.1.2010, 15:43 FOXX Цитата(jota @ 28.1.2010, 15:43) Промкотёл... 29.1.2010, 15:46  jota Цитата(FOXX @ 29.1.2010, 14:46) Не могли ... 29.1.2010, 20:10   Ernestas jota, а в первой схеме место установки датчика пра... 29.1.2010, 23:00    jota Цитата(Ernestas @ 29.1.2010, 22:00) jota,... 29.1.2010, 23:18   Mutus Цитата(jota @ 29.1.2010, 23:10)
Понимаю,... 24.12.2018, 17:33 sergey-k-pkbdgts Цитата(alexius_sev @ 28.1.2010, 14:10) (п... 28.1.2010, 15:47 HeatServ RE: Рециркуляционный насос котла 28.1.2010, 15:57 motov Рециркуляционный расход максимальный когда темпера... 10.11.2011, 11:15 alexius_sev почему 30 градусов а не 40, вроде для газового кот... 28.1.2010, 16:01 jota Цитата(alexius_sev @ 28.1.2010, 15:01) в ... 28.1.2010, 16:05 К.Д. Цитата(jota @ 28.1.2010, 17:43) Промкотёл... 28.1.2010, 21:05 К.Д. Нашел Вам инструкцию по эксплуатации, жесткое треб... 28.1.2010, 21:19 alexius_sev Цитата(К.Д. @ 28.1.2010, 21:19) Нашел Вам... 28.1.2010, 23:31 tiptop to alexius_sev
А просто использовать котловые нас... 28.1.2010, 23:38 alexius_sev Цитата(tiptop @ 28.1.2010, 23:38) to alex... 29.1.2010, 0:37 tiptop Цитата(alexius_sev @ 29.1.2010, 0:37) счи... 29.1.2010, 18:21 К.Д. Цитата(tiptop @ 29.1.2010, 1:38) to alexi... 29.1.2010, 5:50 tolant удалил 29.1.2010, 9:46 alexius_sev Цитата(tiptop @ 29.1.2010, 18:21) Для тог... 29.1.2010, 19:25 alexius_sev У меня 6 котлов по 35 МВт 150/75 с номинальным рас... 29.1.2010, 20:17 jota Цитата(alexius_sev @ 29.1.2010, 19:17) У ... 29.1.2010, 20:33 К.Д. Необходимость установки расходомеров на каждом кот... 29.1.2010, 21:02 К.Д. Цитата(alexius_sev @ 29.1.2010, 22:17) У ... 29.1.2010, 21:14 jota Цитата(К.Д. @ 29.1.2010, 20:14) Это не 30... 29.1.2010, 21:19 alexius_sev Цитата(К.Д. @ 29.1.2010, 21:14) А как же ... 29.1.2010, 21:26 К.Д. 0,36 получится если держать температуру на выходе ... 29.1.2010, 21:39 Ernestas RE: Рециркуляционный насос котла 29.1.2010, 23:34 den.mgn По мне так лучше с частотником поставит.
jota, а г... 30.1.2010, 19:54 jota Цитата(den.mgn @ 30.1.2010, 18:54) jota, ... 30.1.2010, 20:59 К.Д. Можно конечно и смешение сетевыми насосами организ... 31.1.2010, 15:44 den.mgn Цитата(К.Д. @ 31.1.2010, 17:44) Кстати, в... 31.1.2010, 20:59 alexius_sev Цитата(К.Д. @ 29.1.2010, 21:02) Необходим... 31.1.2010, 17:50 К.Д. С учетом требуемых расстояний для установки электр... 31.1.2010, 17:53 К.Д. Ну тогда токовый 0-10В нельзя применять в России, ... 31.1.2010, 21:11 den.mgn Цитата(К.Д. @ 31.1.2010, 23:11) Ну тогда ... 31.1.2010, 21:46 К.Д. Спасибо, полезная информация, поскольку сам я не а... 31.1.2010, 22:01 alexius_sev Цитата(К.Д. @ 31.1.2010, 17:53) С учетом ... 1.2.2010, 9:23 Машинист Разделить на секции необходимо внутрикотельные тру... 1.2.2010, 10:26 alexius_sev Цитата(Машинист @ 1.2.2010, 10:26) Раздел... 1.2.2010, 11:10 Машинист Протяженный коллектор делится запорной арматурой н... 1.2.2010, 11:55 alexius_sev Машинист, не подскажите: пластинчатые ТО имеют 4 п... 2.2.2010, 15:03 Машинист Варианты:
1) Расположить арматуру на доступной выс... 2.2.2010, 15:29 Gruz1709 Добрый день, коллеги.
Пятница, утро, туплю.
Рецирк... 18.10.2013, 8:58 shadow Цитата(Gruz1709 @ 18.10.2013, 11:58) Добр... 18.10.2013, 9:38 tiptop Цитата(Gruz1709 @ 18.10.2013, 9:58) Рецир... 18.10.2013, 9:40 Gruz1709 Так. То есть если насос стоит в обратке системы от... 18.10.2013, 9:52 tiptop Таки да.
"Рециркуляционный" насос пере... 18.10.2013, 10:05 Gruz1709 Пипец тушканчикам. + замечание.
tiptop,Спасибо... 18.10.2013, 10:26 oleg2201 Коротко и ясно:
Эстеркин Р.И. Котельные установк... 11.1.2014, 8:18