Газоанализатор в котельной |
|
|
Гость_Konstant_*
|
29.1.2010, 19:03
|
Guest Forum

|
Здравствуйте, Уважаемые Столкнулся с такой вот проблемой. ПОМОГИТЕ Стадия Проект. "Пожарные" насчитали мне категорию котельной "А", после чего говорят, что, мол, если время срабатывания системы контроля загазованность будет менее 3 секунд, если система будет отключать газ уже при 6%!!!! НКПРП, будет предусмотрено резервирование системы... сделаем категорию "Г". На мои возражения по поводу того, что категория котельной согласно СНиП всегда "Г" они отвечают, что их это не волнует, они ее считают по СП и знать СНиПов не знают. (Согласно СП, разумеется, считается, что газопровод полностью разрушен и газ поступает через полное сечение газопровода) Аналогичная ситуация и по производственному зданию, куда тоже вводится газ, тоже требуют 3 секунды и 6% НКПРП. Подскажите, у кого какие соображения по этому вопросу Как быть?? Сами газоанализаторы (если их конечно не перенастраивать) выпускаются только от 10% по первому порогу и время срабатывания системы по паспорту минимум 10 секунд...
Сообщение отредактировал Konstant - 29.1.2010, 19:08
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Konstant Газоанализатор в котельной 29.1.2010, 19:03 LevaK Цитата(Konstant @ 29.1.2010, 18:03) ... и... 29.1.2010, 19:28 мурад пусть читают "свой" ФЗ ТР О требованиях ... 30.1.2010, 11:50 Patorok Н-да, о таком беспределе властей я ещё не слышал... 30.1.2010, 17:02 спец Цитата(Patorok @ 30.1.2010, 17:02) Котель... 30.1.2010, 23:53  Patorok Цитата(спец @ 31.1.2010, 0:53) Интересно.... 31.1.2010, 12:44  krizhevskyval Цитата(спец @ 31.1.2010, 0:53) Интересно.... 31.1.2010, 13:29 Konstant Спасибо ОГРОМНОЕ за советы, уважаемые коллеги... 1.2.2010, 9:32 Konstant Вынужден вновь вернуться к этой теме.
Начал разбир... 1.2.2010, 11:43 Serg Ivanov Цитата(Konstant @ 1.2.2010, 11:43) Т.е фа... 1.2.2010, 16:25  Konstant Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2010, 16:25) Над... 1.2.2010, 16:27 LevaK Я думаю, надо считать время поступления газа в кот... 1.2.2010, 13:23 Konstant Цитата(LevaK @ 1.2.2010, 13:23) Я думаю, ... 1.2.2010, 13:37 Serg Ivanov Цитата(LevaK @ 1.2.2010, 13:23) Я думаю, ... 1.2.2010, 15:45  Konstant Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2010, 15:45) Да ... 1.2.2010, 16:23 спец Цитата(LevaK @ 1.2.2010, 14:23) Я думаю, ... 1.2.2010, 16:41  Patorok Цитата(спец @ 1.2.2010, 16:41) Год назад ... 1.2.2010, 16:52   спец Цитата(Patorok @ 1.2.2010, 17:52) Коллега... 1.2.2010, 17:08 Konstant Уважамые, откликнитесь!!!
Как считает... 1.2.2010, 15:18 мурад [quote name='мурад' date='30.1.2010, 1... 1.2.2010, 16:33 Konstant Так что, это очередной ЛЯП что-ли?? Или мы чего-то... 1.2.2010, 17:08 Patorok Цитата(Konstant @ 1.2.2010, 18:08) Так чт... 1.2.2010, 17:18 Konstant Позвольте не согласиться. Раньше, дейсвительно, ка... 1.2.2010, 17:24 спец Цитата(Konstant @ 1.2.2010, 17:24) У кого... 1.2.2010, 17:39 мурад ТВЕРДОЛОБОСТЬ любого инспектора решается запросом
... 2.2.2010, 9:19 LevaK мурад +1
Могу добавить, что обычно письменного нес... 2.2.2010, 9:34 Konstant Уважаемые,
Стадия Проект. "Пожарные" на... 2.2.2010, 10:11 Patorok Цитата(Konstant @ 2.2.2010, 11:11) Уважае... 2.2.2010, 17:13  Konstant Цитата(Patorok @ 2.2.2010, 17:13) Хм, по ... 2.2.2010, 17:26   Patorok Цитата(Konstant @ 2.2.2010, 18:26) Если к... 2.2.2010, 17:31 мурад отсканируй и выдай на форум
будем искать "бло... 2.2.2010, 11:27 Konstant Цитата(мурад @ 2.2.2010, 11:27) отсканиру... 2.2.2010, 11:29  Patorok Цитата(Konstant @ 2.2.2010, 12:29) В том-... 2.2.2010, 11:31 мурад Пример
Котельная 6*6 h=3м, объем 108м3
Время сраб... 2.2.2010, 11:57 Konstant Цитата(мурад @ 2.2.2010, 11:57) Пример
Ко... 2.2.2010, 12:07  Patorok Цитата(Konstant @ 2.2.2010, 12:07) Время ... 2.2.2010, 12:11   Konstant Цитата(Patorok @ 2.2.2010, 12:11) А ПЗК в... 2.2.2010, 12:25    Patorok Цитата(Konstant @ 2.2.2010, 13:25) И как ... 2.2.2010, 12:37     Konstant Цитата(Patorok @ 2.2.2010, 12:37) Элемент... 2.2.2010, 13:00      Patorok Цитата(Konstant @ 2.2.2010, 14:00) Хотя н... 2.2.2010, 13:10       Konstant Цитата(Patorok @ 2.2.2010, 13:10) Н-да, т... 2.2.2010, 13:17 мурад во всех нормативных документах все клапаны срабаты... 2.2.2010, 12:15 Konstant Цитата(мурад @ 2.2.2010, 12:15) во всех н... 2.2.2010, 12:38 мурад до 10 сек. время срабатывания сигнализатора загазо... 2.2.2010, 12:53 мурад мда?
поэтому наверное я никогда в котельной не у... 2.2.2010, 13:18 Konstant Цитата(мурад @ 2.2.2010, 13:18) мда?
поэт... 2.2.2010, 13:22 Patorok Цитата(мурад @ 2.2.2010, 13:18) мда?
поэт... 2.2.2010, 13:27  Konstant Цитата(Patorok @ 2.2.2010, 13:27) Я стави... 2.2.2010, 13:31 мурад прошу не смеяться
а что если перед котельной т.... 3.2.2010, 9:55 Konstant Цитата(мурад @ 3.2.2010, 9:55) прошу не с... 3.2.2010, 11:05 tegam99 В котелной обязательно предусматривается дифлектор... 12.2.2010, 16:17 zeman Цитата(tegam99 @ 12.2.2010, 16:17) От себ... 15.2.2010, 10:25  atochil Цитата(zeman @ 15.2.2010, 10:25) Ну так у... 15.2.2010, 18:46 Хэлло Если пожарные такие упертые, поставьте два э/м кла... 15.2.2010, 9:47
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)