Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> КЦКП-25, проблема с КЦКП-25
vlad980
сообщение 1.2.2010, 17:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Добрый день всем! в 2008 году купили оборудование - в том числе установка КЦКП-25. Оборудование было смонтировано на объекте, но в силу ряда причин подключено к горячему водоснабжению 2 недели назад. При этом из 7 различных установок "потекла" только самая большая - 25-я. Сначала думали - разморозилась (что было бы странно - температура подачи и обратки была в норме), но при детальном изучении выявили присутствие множества маленьких отверстий в местах соединения медной трубки с ламелями (под "бортиками" ламелей).
Отверстия очень малого диаметра (как иголкой прокололи), по всей высоте ваздухонагревателя.
ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ, подскажите – в чем причина? Это заводской брак?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vlad980   КЦКП-25   1.2.2010, 17:22
- - daddym   Один раз такое встречал, правда у совсем другого о...   1.2.2010, 21:47
- - Mr. S   Заводской брак.   1.2.2010, 22:58
- - ArFey   Цитата(daddym @ 1.2.2010, 20:47) Один раз...   2.2.2010, 10:56
- - daddym   Разъело именно медные калачи - за пределами ребер....   2.2.2010, 11:45
- - LordN   Цитатакогда оборудование стоит годами на складе, с...   2.2.2010, 12:04
- - vlad980   ЦитатаРазъело именно медные калачи - за пределами ...   2.2.2010, 13:51
- - Генералыч   Я бы рекомендовал обратиться на завод с вопросом. ...   2.2.2010, 16:23
- - ArFey   Цитата(Генералыч @ 2.2.2010, 15:23) Я бы ...   2.2.2010, 17:12
- - vlad980   ЦитатаКак бы при обращении не оказалось что ...   2.2.2010, 17:58
- - vlad980   К чему создавалась тема в венткамере не предусмот...   2.2.2010, 18:13
- - ArFey   То, что калорифер не "порвало по разморозке...   2.2.2010, 18:50
- - vlad980   ЦитатаМне думается, что вина, в первую очередь, на...   3.2.2010, 15:14
- - ArFey   Цитата(vlad980 @ 3.2.2010, 14:14) Есть ли...   3.2.2010, 16:24
- - nickboss   А по поводу Везы Украина, никогда в жизни не буду ...   4.2.2010, 10:24
- - ssn   по поводу трапа: есть такой СП по проектированию т...   4.2.2010, 10:31
- - nickboss   Все перепробовали уже, пока ничего не помогает. С...   5.2.2010, 16:40
|- - JJJJ   Цитата(nickboss @ 5.2.2010, 13:40) Все пе...   5.2.2010, 16:53
- - nickboss   Буду держать в курсе, но пока установка работает.   5.2.2010, 16:56
- - ail   забавно - пишут что приточка сделана на ВЕЗА-Украи...   10.2.2010, 17:45
- - Upiter   Цитата(vlad980 @ 2.2.2010, 5:51) В том то...   18.2.2013, 10:16
- - vlad980   Добрый день! Пытались выйти из положения недел...   18.2.2013, 10:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 4:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных