Хэлло Дизельгенератор в котельной 9.2.2010, 10:49 Cassper_NeW Для дизель-генератора требуется отдельное помещени... 9.2.2010, 11:22 Хэлло А есть какие-нибудь конкретные требования? А то за... 9.2.2010, 11:26 krizhevskyval Да,можно. Дизельгенератор работает для нужд котель... 9.2.2010, 14:46 спец Котельная на каком топливе???? 9.2.2010, 16:33 Хэлло А если это газовая котельная с водогрейными котлам... 9.2.2010, 16:35 спец Цитата(Хэлло @ 9.2.2010, 10:49) (продукты... 9.2.2010, 16:35 Хэлло Просто заказчик рассказал, что у них в нескольких ... 9.2.2010, 16:44 спец В зависимости от объема солярки для ДГ надо опреде... 9.2.2010, 16:58 Хэлло Такая мысль пришла: дизель-генератор может предста... 10.2.2010, 9:18 Притык Нобелевка вам светит! - ну если только усиленн... 12.2.2010, 0:29 coverart +1 Соляра ваще плохо испаряется 12.2.2010, 8:11