Балансировка однотрубной системы |
|
|
|
11.2.2010, 14:49
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46204

|
Собственно имеется однотрубная система в 9 этажном доме. Раздача верхняя. На верхних этажах тепло внизу - холодно. Решено заменить стояки и отопительные приборы. Вопрос в том как в таком случае сбалансировать систему (сделать потребление приборами одинаковым)? Я вижу вариант установки клапанов RTD-G, но это дорого. Есть ли пути проще и дешевле? Есть ли настраиваемые клапаны на определенный расход без обратной связи по температуре? Заранее спасибо.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
kasmirov Балансировка однотрубной системы 11.2.2010, 14:49 sterroid Стояки не трогайте, лучше заменить приборы, отбала... 11.2.2010, 15:23 HeatServ У вашей системы просто скорее циркуляция низкая, н... 11.2.2010, 15:28 jota Переходите на 2-трубную систему 11.2.2010, 15:29 HeatServ Цитата(jota @ 11.2.2010, 15:29) Переходит... 11.2.2010, 15:31 sterroid Цитата(jota @ 11.2.2010, 14:29) Переходит... 11.2.2010, 15:35 Vano Мир я ЦУП
Сделать однотрубную системы с замыкающи... 11.2.2010, 15:36 sterroid Цитата(Vano @ 11.2.2010, 14:36) Мир я ЦУП... 11.2.2010, 15:41 инж323 -Система не считаная, а нарисованая от фонаря.
- С... 11.2.2010, 15:41 sterroid Цитата(инж323 @ 11.2.2010, 14:41) -Систем... 11.2.2010, 15:44 Vano Что лучше однотрубная и ли двухтрубная обсуждается... 11.2.2010, 15:43 Vano крокодил пропал 11.2.2010, 15:44 инж323 Вано- вы видели чертеж? Или- что вы тут пытаетесь ... 11.2.2010, 15:45 Vano Цитата(инж323 @ 11.2.2010, 15:45) Вано- в... 11.2.2010, 15:49  инж323 Цитата(Vano @ 11.2.2010, 15:49) Вообще че... 11.2.2010, 16:00 HeatServ У нас такая же ситуация была, причина банальна, до... 11.2.2010, 15:50 sterroid Цитата(HeatServ @ 11.2.2010, 14:50) У нас... 11.2.2010, 15:59  HeatServ Цитата(sterroid @ 11.2.2010, 15:59) Каким... 11.2.2010, 16:03 Vano Цитата(kasmirov @ 11.2.2010, 14:49) Собст... 11.2.2010, 15:50 Vano Инж, ну много букв.
Человек сказал ПРИНЯТО решение... 11.2.2010, 16:09 инж323 Трехходовик полностью перекрывает стояк только ког... 11.2.2010, 16:12 Vano Цитата(инж323 @ 11.2.2010, 16:12) Трехход... 11.2.2010, 16:46  инж323 Цитата(Vano @ 11.2.2010, 16:46) Один моме... 11.2.2010, 16:56   jota Цитата(инж323 @ 11.2.2010, 15:56) Если по... 11.2.2010, 17:21    инж323 Цитата(jota @ 11.2.2010, 17:21) Вы имели ... 11.2.2010, 17:29    Vano Цитата(jota @ 11.2.2010, 17:21) Вы имели ... 11.2.2010, 17:48 jota Цитата(kasmirov @ 11.2.2010, 13:49) Решен... 11.2.2010, 16:12 Kult_Ra Цитата(kasmirov @ 11.2.2010, 14:49) Собст... 11.2.2010, 16:16 HeatServ "Решено заменить стояки и отопительные прибор... 11.2.2010, 16:19 Машинист ЦитатаЕсть ли пути проще и дешевле?
ЦитатаЭто мне... 11.2.2010, 16:25 sterroid RE: Балансировка однотрубной системы 11.2.2010, 16:30 Igor Barishpolets "СУШИТЕ ВЕСЛА!"
К сожалению с соврем... 11.2.2010, 16:47 Vano Цитата(Igor Barishpolets @ 11.2.2010, 16... 11.2.2010, 16:51  Igor Barishpolets Цитата(Vano @ 11.2.2010, 16:51) Все ждал ... 11.2.2010, 17:15   Kult_Ra Цитата(Igor Barishpolets @ 11.2.2010, 17... 11.2.2010, 17:17   Igor Barishpolets Цитата(Igor Barishpolets @ 11.2.2010, 17... 11.2.2010, 17:33 Kult_Ra Пришлось "отвлечься", пардон.
Первое ... 11.2.2010, 17:05 Kult_Ra ТХК трехходовой - про_точно регулируемый узел. Рас... 11.2.2010, 17:37 kasmirov Извините, молчал - не был у компьютера. Сейчас тре... 11.2.2010, 17:55 Vano Цитата(kasmirov @ 11.2.2010, 17:55) Вопро... 11.2.2010, 18:08 jota Цитата(kasmirov @ 11.2.2010, 16:55) Надо ... 11.2.2010, 18:36  инж323 Цитата(jota @ 11.2.2010, 18:36) .. но мен... 11.2.2010, 19:02   jota Цитата(инж323 @ 11.2.2010, 18:02) Хоть во... 11.2.2010, 19:17    инж323 Цитата(jota @ 11.2.2010, 19:17) Согласите... 11.2.2010, 19:29     Vano Цитата(инж323 @ 11.2.2010, 19:29) Уже ж в... 11.2.2010, 19:41      инж323 Цитата(Vano @ 11.2.2010, 19:41) Я их отсы... 11.2.2010, 20:53       Vano Цитата(инж323 @ 11.2.2010, 20:53) Отсылай... 11.2.2010, 21:49        инж323 Цитата(Vano @ 11.2.2010, 21:49) Теплоотда... 11.2.2010, 23:56         Vano Цитата(инж323 @ 11.2.2010, 23:56) Нет. Пр... 12.2.2010, 0:36          инж323 Цитата(Vano @ 12.2.2010, 0:36) Инж, посмо... 12.2.2010, 0:49           Бойко Читаешь и поражешься.... Сколько деталей.... Спаси... 12.2.2010, 1:23           Vano Цитата(инж323 @ 12.2.2010, 0:49) Экраны п... 12.2.2010, 12:16 инж323 ну вот и вся песня.
СО полностью заполнена грязью.... 11.2.2010, 17:59 Kult_Ra ЦитатаНадо сделать одинаковую темп по этажам. Схем... 11.2.2010, 19:06 kasmirov Тогда еще один вопрос, зачем rtd-g выпускается с к... 11.2.2010, 19:14 инж323 Про узлы приборные смысла нет заводить разговор по... 11.2.2010, 19:16 Kult_Ra Цитатаrtd-g выпускается с колпачком и даны его хар... 11.2.2010, 19:18 Kult_Ra Цитатарегулятор температуры радиаторного РТР
Пардо... 11.2.2010, 20:21 ivan-l-ing Цитата(Kult_Ra @ 11.2.2010, 20:21) ОАО «С... 11.2.2010, 20:42 kasmirov Да, проект официальный, заказчик - управляющая ком... 11.2.2010, 20:27 jota Цитата(kasmirov @ 11.2.2010, 19:27) К при... 11.2.2010, 20:50  kasmirov Цитата(jota @ 11.2.2010, 20:50) Вы умеете... 11.2.2010, 21:03 sterroid Цитата(kasmirov @ 11.2.2010, 19:27) Плюс ... 11.2.2010, 22:53 Kult_Ra Да. ТРА - его Саранское "тронное имя".
... 11.2.2010, 20:59 jota Поищите литературу http://lord-n.narod.ru/klimat.h... 11.2.2010, 21:36 Vano Цитата(jota @ 11.2.2010, 21:36) Поищите л... 11.2.2010, 22:47 kasmirov Цитата(jota @ 11.2.2010, 21:36) Поищите л... 11.2.2010, 22:56  Vano Цитата(kasmirov @ 11.2.2010, 22:56) Спаси... 11.2.2010, 23:02 Kult_Ra Цитатаследовательно без учета гидравлики правильны... 11.2.2010, 23:08 Vano Цитата(Kult_Ra @ 11.2.2010, 23:08) СМЕЩЕН... 11.2.2010, 23:38 Kult_Ra Двух слов мало. Писать долго. Напишите телефон поз... 11.2.2010, 23:42 Vano Цитата(Kult_Ra @ 11.2.2010, 23:42) Двух с... 11.2.2010, 23:45 Kult_Ra личку убил мой телефон Вам найти знаете как 11.2.2010, 23:48 Vano Надо только теорию освежить.
заинтриговали 11.2.2010, 23:50 Kult_Ra Это такая мелочь, что нужна только "дотошным... 11.2.2010, 23:53 Kult_Ra Можно направить на радиатор обычный летний настоль... 11.2.2010, 23:59 Vano Цитата(Kult_Ra @ 11.2.2010, 23:59) Можно ... 12.2.2010, 0:00  Kult_Ra Цитата(Vano @ 12.2.2010, 0:00) Гы - делал... 12.2.2010, 0:07 инж323 Цитата(Kult_Ra @ 11.2.2010, 23:59) Можно ... 12.2.2010, 0:03 Vano Инж, ну там на память приличные потери были, думаю... 11.2.2010, 23:59 jota Здесь достаточно доступно:
http://www.teplodoma.co... 12.2.2010, 0:00 Wiz Да вот тоже читаю и.......
А что, все забыли про т... 12.2.2010, 1:59 vovan08 Вопрос автору: сколько лет системе?
почему бы вам ... 12.2.2010, 7:46 kasmirov Цитата(vovan08 @ 12.2.2010, 7:46) Вопрос ... 12.2.2010, 11:04  vovan08 Цитата(kasmirov @ 12.2.2010, 13:04) 75 го... 12.2.2010, 12:04  Vano Цитата(kasmirov @ 12.2.2010, 11:04) 75 го... 12.2.2010, 12:10  Vano Цитата(kasmirov @ 12.2.2010, 11:04) Сдела... 12.2.2010, 12:21 Kult_Ra Цитатавопрос к вам, если расчет с КТРП делаеться в... 12.2.2010, 9:55 Kult_Ra Любою тему можно превратить в беседу про Пушку и С... 12.2.2010, 10:22 Wiz Спасибо метр за ответ, чесно гря ничего не понял и... 12.2.2010, 11:49 jota Посмотрите здесь... 12.2.2010, 11:59 Kult_Ra Цитата(Wiz)Вот не вижу разницы между "Всяким... 12.2.2010, 12:58 Kult_Ra ЦитатаМашина есть, права есть. Ездить уверенно пок... 12.2.2010, 13:30