Собственно, в названии темы и заключается вопрос. Каюсь, никогда не делала кондиционирования, а тут заказчик принес склад, хочет его греть и холодить, причем не все помещение, а отдельно каждую из шести отгороженных друг от друга зон. Приняла трехтрубную обвязку фанкойлов с трехходовыми клапанами на входе, реагирующими на внутреннюю температуру в зоне, а вот как обвязать котел и чиллер не знаю. Подскажите, где бы чего найти почитать или посмотреть. Мне что-то ничего похожего не попадается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kovee   обвязка котла и чиллера при работе в трехтрубной системе   29.4.2006, 12:47
- - olg2004   Точно трех трубный? Может всетаки четырех?   29.4.2006, 14:40
- - kovee   Пока остановилась на трех. Если сделать четырех, п...   29.4.2006, 17:34
- - olg2004   У Вас ничего не получится - одним теплообменником ...   29.4.2006, 18:04
- - kovee   Странно, а по таблицам подбора агрегатов при моих ...   29.4.2006, 19:34
- - olg2004   котла не знаю... А чиллера просто - бак с подпит...   29.4.2006, 19:42
- - Dimur   2 kovee: неплохая идея трехтрубки... очевидно перв...   2.5.2006, 9:45
- - kovee   Я с этой темой перебралась на aircon: http://www.a...   2.5.2006, 10:03
- - Rahap   ИМХО А нет ли смысла сделать двухтрубку и просто ...   2.5.2006, 11:00
- - Дмитрий Селезнев   Наверное Вы много сэкономите на трубах для 13 блок...   2.5.2006, 11:01
- - Dimur   я продолжу здесь, если Вы не против. Здесь меньше ...   2.5.2006, 11:04
- - Дмитрий Селезнев   Использование конденсационного (низкотемпературног...   2.5.2006, 11:19
- - Dimur   Товарищь, заметьте, что даме нужна подача 45 С - п...   2.5.2006, 11:44
- - Дмитрий Селезнев   На Ваших низкотемпературных системах на этом Цитат...   2.5.2006, 11:52
- - Dimur   хм, да я ошибся... автоматика будет такая-же, как ...   2.5.2006, 12:29
- - kovee   В переходный период системы работают одновременно....   2.5.2006, 12:41
- - kovee   Я смотрю, тут ttt подтянулся, у которого на aircon...   2.5.2006, 12:54
- - Дмитрий Селезнев   На прилагаемом примере принцип работы систем не та...   2.5.2006, 13:32
- - Rahap   Цитата(kovee @ May 2 2006, 13:41 )Разброс t п...   2.5.2006, 13:47
- - kovee   Потолок t летом - не выше 16. В переходный период,...   2.5.2006, 13:56
- - Rahap   Цитата(kovee @ May 2 2006, 14:56 )ТЗ как тако...   2.5.2006, 13:58
- - Дмитрий Селезнев   Rahap пишет правильно! Нужно специальное охлаж...   2.5.2006, 14:08
- - Dimur   2 Rahap: вот как раз над этим думаю... слишком кру...   2.5.2006, 14:16
- - Rahap   Цитата(Dimur @ May 2 2006, 15:16 )да и на скл...   2.5.2006, 14:28
- - Дмитрий Селезнев   Да еще агрегат который Вы выбрали для охлаждения н...   2.5.2006, 14:43
- - kovee   Не хотела трогать тему того, что там будет лежать....   2.5.2006, 14:53
- - Rahap   Цитата(kovee @ May 2 2006, 15:53 )Холодом мы ...   2.5.2006, 15:04
- - kovee   Ага, а заказчику предоставить список всех возможны...   2.5.2006, 15:07
- - Rahap   Цитата(Дмитрий Селезнев @ May 2 2006, 15:08 )...   2.5.2006, 15:29
- - Rahap   kovee А так если хотите все же использовать конди...   2.5.2006, 15:46
- - Dimur   http://www.viessmann.ru/vitocrossal_300_187-635kw....   2.5.2006, 16:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных