Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Сведения о показателях пожаровзрывоопасности котельной, Ответ на замечание экспертизы
Созонов
сообщение 13.2.2010, 10:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги пишло замечание экспертизы
...Дополнить раздел ГСН сведениями о принятых показателях пожаровзрывоопасноти и пожарной опасности, классификации технологических сред, а также
категории производства газопровода и отключающихустройств по пожарной и взрывопожарной опасности (гл4, гл7 №123-ФЗ-2008)

Проверь мой ответ и поправьте если я ошибся объект отдельно стоящая котельная
Ответ
- степень огнестойкости здания - II,
- класс функциональной пожарной опасности помещений - Ф 5.1,
- категория здания по взрывопожарной пожарной опасности - «Г»
-технологические среды по пожаровзрывоопасности-пожароопасные
-категорий наружных установок (газопроводов и отключающих устройств)) по пожарной опасности -ГН

Сообщение отредактировал Созонов - 13.2.2010, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 21:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных