dani1978
сообщение 14.2.2010, 5:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Добрый день!

Поставили частотник ATV61 75кВт для управления скважинным насосом ЭЦВ-12-160-100 65кВт.
Режим - ПИ-регулирование по давлению.

Получается так, что в условно "дневное" время - примерно с 6:00 до 23:45 - частотник ограничивает производительность насоса частотой порядка 44-45 Герц. А вот в 23:45 отключается мощный насос 200 кВт (насосная станция на общем напорном коллекторе со скважиной) и частотник выходит на частоту 50 Гц и молотит на ней до 6:00 утра.

Вопрос - не вредно ли это частотнику? Насколько необходимо в данном случае применение внешнего байпасного контактора?

В инструкции на ATV61 ответа не нашёл (или плохо искал?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dani1978   ALTIVAR61 - длительная работа на частоте 50 Гц   14.2.2010, 5:30
- - nLEX   50Гц обычная частота он вроде может и 400 выдават...   14.2.2010, 9:41
- - Guhl   тут лучше о двигателе беспокоиться длина кабеля до...   14.2.2010, 10:33
- - dani1978   Длина кабеля - примерно 70 метров. Моторного дросс...   14.2.2010, 10:47
- - poludenny   Для частотника совершенно безразлично на какой час...   14.2.2010, 10:53
|- - vladun   Цитата(poludenny @ 14.2.2010, 9:53) Для ч...   14.2.2010, 23:31
- - nLEX   мда насколько я помню рекомендация при длинне кабе...   14.2.2010, 11:11
- - dani1978   По ALTIVAR'ам допустимая длина кабеля без мото...   14.2.2010, 11:19
- - dani1978   Кстати, ещё вопросик. По погружным насосам ЭЦВ. Из...   14.2.2010, 11:29
- - Guhl   Цитата(dani1978 @ 14.2.2010, 11:19) По AL...   14.2.2010, 12:09
- - nLEX   по поводу длинны правда для данной мощности более ...   14.2.2010, 14:16
- - dani1978   Цитата(Guhl @ 14.2.2010, 9:09) А зачем эт...   14.2.2010, 18:17
|- - poludenny   Цитата(dani1978 @ 14.2.2010, 17:17) А вот...   14.2.2010, 19:23
- - nLEX   http://www.global-download.schneider-elect...r-ele...   14.2.2010, 19:20
- - dani1978   Цитата(nLEX @ 14.2.2010, 16:20) http://ww...   14.2.2010, 20:04
- - Guhl   Цитата(dani1978 @ 14.2.2010, 20:04) Во-во...   14.2.2010, 20:52
- - dani1978   Цитата(Guhl @ 14.2.2010, 17:52) у меня бы...   14.2.2010, 21:23
- - dani1978   Цитата(vladun @ 14.2.2010, 20:31) очень с...   14.2.2010, 23:34
- - vladun   ну и прально, батарея - зло для ЧП, имею печальный...   15.2.2010, 21:46
- - Pawel   Можно ещё включить энергосберегающий режим, если т...   1.3.2010, 17:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 6:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных