Такая ситуация... Есть злощастный дом культуры)

Грунтовые воды расположены на глубине 1,2-1,4 м. Нормативная глубина промерзания 1,95м. Точку подключения дали в колодце, глубина которого 1,23м.

Если считать обратным ходом, получится, что глубина заложения труб на выпусках 0,6-0,7 м. Причем колодцы эти на асфальтированной разворотной площадке...

Куда бежать??

Канализации другой там нет, выгреб ставить тоже негде...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ivan84   Наружная канализация   16.2.2010, 7:47
- - aleksey_v   К поставщикам греющего кабеля?   16.2.2010, 7:55
- - Ivan84   А ничего что грунты мокрые... электрика все-таки.....   16.2.2010, 8:04
- - Young   трубу в обогрев кабелем, кабель сверху в изоляцию ...   16.2.2010, 9:25
- - Severena   А зачем там что-то греть? Канажка то не напорная, ...   16.2.2010, 9:34
- - aleksey_v   Severena, в таких случаях, когда прокладка ведется...   16.2.2010, 10:04
- - OlgaO   Цитата(Ivan84 @ 16.2.2010, 7:47) Если счи...   16.2.2010, 11:38
|- - Ivan84   Цитата(OlgaO @ 16.2.2010, 14:38) Эти коло...   16.2.2010, 14:05
- - Severena   Замерзание трубы не повлечет никаких криминальных ...   16.2.2010, 11:42
|- - OlgaO   Цитата(Severena @ 16.2.2010, 11:42) ... Н...   16.2.2010, 11:47
- - lexa00   Почему ничего нет? Может тогда и не строить?   16.2.2010, 11:43
- - Severena   А еще, сколько у вас метров от выпуска до колодца ...   16.2.2010, 11:53
|- - lexa00   Цитата(Severena @ 16.2.2010, 11:53) Ну я ...   16.2.2010, 12:03
|- - Severena   Цитата(lexa00 @ 16.2.2010, 12:03) Горячей...   16.2.2010, 12:23
- - andrey R   Чтобы успела ровно растечься и не замерзла волнами   16.2.2010, 12:28
- - Сергей Гутман   Во-первых, на холодной трубе будет образовываться ...   16.2.2010, 14:03
- - OlgaO   Цитата(Сергей Гутман @ 16.2.2010, 14:03) ...   16.2.2010, 15:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных