Доброго времени суток, всем. Дайте совет?
Столкнуля с необходимостью разработать систему отопления для адм здания (2-х этажное 25х15 м, без подвала). Теплопатери посчитал , радиаторы думаю биметаллические поставить 190 Вт /секция.
Хочу применить поэтажнуо двухтрубную систему с попутной церкуляцией (равноплечную) и установить на каждом этаже по циркуляцилнному насосу (маленькому - посчитаю по расходу, 1,5-2 м.куб/час). График 95-70, Рввода - 40 м.вд.ст. (не знаю как рассчитывать однотрубную систему , коэфф. затока в радиатор ).
Подскажите какой тип труб лучше применить ? (чтоб их можно было для отопления, ГВС и ХВС применить). Я думаю ПВХ, металлопластик или стеклопластик (что лучше?), И как их по нормам можно прокладвыать (скрыто , открыто или без разницы)? И как расчитывать компенсацию на пласт. трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AntonNUR   Отопление административного здания   16.2.2010, 21:04
- - Олька   Привет!!! Сейчас чаще применяют полипр...   16.2.2010, 21:40
- - ivan-l-ing   Цитата(AntonNUR @ 16.2.2010, 21:04) Дайте...   16.2.2010, 22:34
- - shadow   1. Не совсем понятно зачем вы указали давление на ...   16.2.2010, 22:42
- - Igor Barishpolets   Самая эффективная система вентиляции - безрадиатор...   17.2.2010, 8:45
- - AntonNUR   Цитата(Олька @ 16.2.2010, 23:40) Привет...   17.2.2010, 8:57
- - AntonNUR   Цитата(ivan-l-ing @ 17.2.2010, 0...   17.2.2010, 9:06
- - AntonNUR   Цитата(shadow @ 17.2.2010, 0:42) 1. Не со...   17.2.2010, 9:26
- - Wiz   Автору. Ва первых. для всех метллополимерных и про...   17.2.2010, 11:53
- - AntonNUR   Цитата(Wiz @ 17.2.2010, 13:53) Автору. Ва...   17.2.2010, 12:29
- - Wiz   ЦитатаЯ находил в тырнете какие-то трубы Можете бы...   17.2.2010, 12:46
- - AntonNUR   Цитата(Wiz @ 17.2.2010, 14:46) Можете быт...   17.2.2010, 12:54
|- - tgv   Цитата(AntonNUR @ 17.2.2010, 12:54) Спаси...   19.3.2010, 15:02
- - Wiz   Вроде у Овентропа, металлополимерная Copipe до 95С...   17.2.2010, 13:06
- - pankratk   На мой взгляд, для 95 гр.С только сталь - проверен...   17.2.2010, 14:22
- - AntonNUR   подскажите в каких нормативных докумментах прописа...   19.2.2010, 16:48
- - ivan-l-ing   Приложенные чертежи - филькина грамота. Вы инженер...   19.3.2010, 16:16
- - Ram48rus   На мой взгляд, необходимо вводить иной температурн...   24.3.2010, 12:31
- - ИнСи   Применение попутки оправдана. 190 вт от секции не ...   26.3.2010, 22:19
- - Евгений Андреевич   Здесь уже все сказано, от себя добавлю - насосы на...   26.3.2010, 23:00
|- - ivan-l-ing   Цитата(Евгений Андреевич @ 26.3.2010, 23...   27.3.2010, 14:12
|- - Евгений Андреевич   Цитата(ivan-l-ing @ 27.3.2010, 14...   27.3.2010, 15:47
- - anessa   При подборе труб хорошо бы посмотреть их характери...   16.4.2010, 12:22
- - Hit   Может кто подскажет??? Как на вскидку определить п...   19.4.2010, 19:00
- - Litvinov   Hit, Вам с этим вопросом в соседнею ветку "Ко...   19.4.2010, 19:41
- - coverart   "...При подборе труб хорошо бы посмотреть их ...   19.4.2010, 20:51
- - Skif   Ищу совет. Нужно запроектировать систему ото...   13.9.2010, 13:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных